Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Pyyntilämpötilan laskenta  (Luettu 855 kertaa)

Poissa Juffi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Pyyntilämpötilan laskenta
« : 08.11.22 - klo:13:07 »
Miten tarkkaan ottaen lasketaan menoveden pyyntilämpötila.

Tämän verran on tiedossa:
 - Käyrä tarkoittaan menoveden pyyntilämpötilaa, kun ulkona on 0 ja huonelämmön ohjaus on 20 astetta
 - Huonelämmön lisäys nostaa pyyntilämpötilaa 3 astetta yhden asteen nostoa kohti

Minulla on huonelämpötila-anturi, jonka asetus (Room factor) on 2 astetta.

Tällä hetkellä:
  -  Lämpötila-anturi 21,7
  -  huonelämmön asetus 22
  -  Käyrä 28 astetta
  -  Ulkolämpötila -2

Menoveden pyyntilämpötila on 28 astetta. Millä kaavalla tuo oikein tulee?

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pyyntilämpötilan laskenta
« Vastaus #1 : 08.11.22 - klo:21:08 »
Varmaan voi olla pumppukohtaisia eroja, mutta pääpiirteittäin kun huone-anturi on käytössä, pumppu pyrkii pitämään lämpötilan kymmenysten sisällä huone-anturin lämpötila arvosta. Muut säädöt eivät  sitten juuri vaikuta kokonaisuuteen. Siis pumppu säätää tarvittavan menoveden lämpötilan jotta arvo pysyy lähellä anturin asetusarvoa. Lyhyesti, ei tarvitse kikkailla säätöjen kanssa.

Tänään hyvä esimerkki, ulkolämpötila pudonnut paljon 8 ->2.4 mutta pumpun äly on pitänyt sisälämpötilan 23.9->23,6 lukemassa, eli erittäin tasaisena. Toimii hyvin.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pyyntilämpötilan laskenta
« Vastaus #2 : 08.11.22 - klo:21:34 »
Aijai, ulkoanturin ohjaamana lämpö pysyy paljon tasaisempana, mutta se ei tietysti ole ihme kun silloin reagointi alkaa heti kun ulkona tapahtuu jotain eikä vasta sitten kun sisällä lämpötila muuttuu. Vaihteluväli 23.9-24.1 :D

Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pyyntilämpötilan laskenta
« Vastaus #3 : 09.11.22 - klo:07:15 »
Boschin pumppu ilman huone-anturia pyöri 24 asteen  pyynnillä n.23.7-24.5 lukemissa. Nyt kun anturi on käytössä pysyy lämpö paljon tarkemmin ja pyynnin pystyi laskemaan 23.5 asteeseen. On sopivan lämmin koko ajan, ei kylmä eikä kuuma. Kun ilma on plussan puolella niin pyynnin laskun jälkeen riittää käyntijaksolla 31-32 asteen menovesi ja COP pyörii 5.5 paremmalla puolella.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo