Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Tornio
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1-kerros talo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? koneellinen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 7,4m x 12,4
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? mineraalivilla 200mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1 kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 80 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 255cm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? maanvarainen 200mm styrox
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? villa 400mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasinen, pinta-ala normaali ei iso ikkunoita
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. YP 0,14, AP 0,16 US 0,21
« Viimeksi muokattu: 03.11.22 - klo:15:40 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Tornio
« Vastaus #1 : 03.11.22 - klo:15:42 »
Tervetuloa uudelleen!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”eevertti1 (4)”      TORNIO   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- Asuinrakennus 2000: LaminaattiLattialämmitys, 21°C, 80 m2, 204 m3    44,1 W/m2   3,53 kW   10 764 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         44 W/m2   3,53 kW   10 764 kWh

• Kiinteistö,  80 m2,  204 m3       5,5 COP   3,33 kW   10 764 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,17 m3 / 50 °C   3,4 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         4,7 SCOP   4,3 kW   14 764 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -680 kWh   0,20 kW   14 084 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   14 084 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            5,00 kW   14 084 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   80 m2   176 kWh/m2   4,7 SCOP   5,0 kW   14 084 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            4,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   5,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -45 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   4,1 kW   11 071 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               3 013 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      3 013 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa              1 199 kWh

Tarvitaan vähintään 148 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   148 m
- Kaivon aktiivisyvyys 144 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 148 m.      Putkea kaivossa yhteensä   296 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,33 l/s = 19,8 l/min = 1188 l/h:   
- Kaivo, painehäviö 0,33 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 324 litraa      21 kPa = 0,21 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 293 m = 2 x 150 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 336 litraa      8 kPa = 0,08 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.