Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Melko viileää  (Luettu 1127 kertaa)

Poissa Quipu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Melko viileää
« : 25.10.22 - klo:10:59 »
Hei,

Ennenkuin pyydän huollon paikalle ajattelin kysyä neuvoa täältä. Jos vastaus onkin yksinkertainen niin en viitti maksaa montaa sataa ..

Ongelma on se että meillä on melko viileää. Lämmönjako tapahtuu lattian kautta (vesikierto) mutta lattiat ovat kylmät. Sisällä on noin 18-19 astetta vaikka pömpeli on säädetty nyt reilusti lämpimäksi (+23) kun haluttiin kokeilla nostaako se lämpötilaa olenkaan. Käyttävesi tulee samasta systeemistä ja se on lämmintä. Nyt tuossa lattiakierrossa lienee joku ongelma... Voiko se johtua siitä että paineet on kai vähän alhaiset, 0.5? Pitäiskö tuon olla 1-2 välillä niinkuin muistelen?

Se putki mikä menee pömpelistä alas lattiajakoon on viileähkö muttei kylmä.

Vesimittari ei pyöri eli ei vuotoa pitäis olla.


Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Melko viileää
« Vastaus #1 : 25.10.22 - klo:11:06 »
Hei,

Ennenkuin pyydän huollon paikalle ajattelin kysyä neuvoa täältä. Jos vastaus onkin yksinkertainen niin en viitti maksaa montaa sataa ..

Ongelma on se että meillä on melko viileää. Lämmönjako tapahtuu lattian kautta (vesikierto) mutta lattiat ovat kylmät. Sisällä on noin 18-19 astetta vaikka pömpeli on säädetty nyt reilusti lämpimäksi (+23) kun haluttiin kokeilla nostaako se lämpötilaa olenkaan. Käyttävesi tulee samasta systeemistä ja se on lämmintä. Nyt tuossa lattiakierrossa lienee joku ongelma... Voiko se johtua siitä että paineet on kai vähän alhaiset, 0.5? Pitäiskö tuon olla 1-2 välillä niinkuin muistelen?

Se putki mikä menee pömpelistä alas lattiajakoon on viileähkö muttei kylmä.

Vesimittari ei pyöri eli ei vuotoa pitäis olla.

Ensinnäkin vesimittarin pyöriminen tai pyörimättömyys ei voi (paitsi teoriassa) liittyä lämpimän veden kiertoon lattiassa. Siellähän kiertää sama vesi.

Mitä tarkoittaa, että pömpeli on säädetty +23 asteeseen? Onko sisäanturi kytketty ja mihin sijoitettu? Jos ei ole käytössä, niin mitkä ovat käyrän asetukset ja menolämmöt tällä hetkellä?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Melko viileää
« Vastaus #2 : 25.10.22 - klo:13:21 »
Jos kerrot hiukan taustatietotietoja kohteesta niin saa paremmin hahmotettua tilannetta. ;)

-Onko uusi,just käyttöönotettu rakennus vai mitä ikäluokkaa?

-Minkämerkkinen ja -ikäinen lämpöpumppu on kyseessä,onko ensimmäinen lämmityskausi vai onko toiminut  aiemmin.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Melko viileää
« Vastaus #3 : 25.10.22 - klo:13:36 »
Lisätito kohteesta auttaisi.
Mitkä ovat lämmityspiirin meno- ja paluulämpötila koneen yrittäessä lämmittää taloa?

Arvaus: Putkistossa on ilmaa
- Nosta paine 1 - 2 bar:iin
- Pysäytä kiertovesipumppu
- Ilmaa lämmityspiirin  kaikista mahdollisista ilmauksista

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa porokone

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Melko viileää
« Vastaus #4 : 25.10.22 - klo:14:53 »
Tuosta kun säätää yhden asteen niin eikös se nosta menoveden lämpötilaa 3 astetta eli varsinkin lattiakierrossa sen pitäisi tuntua. Onko huonetermostaatteja jotka rajoittaa kiertoa?
Thermia Atlas 3-12kw, 217m kaivo (45 collectorit), 100l puskuri. 1970 rakennettu 1-kerros 215m2. Sekalainen patterilämmitys.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Melko viileää
« Vastaus #5 : 26.10.22 - klo:09:13 »
Vaihtoventtiili varmaan jäänyt käyttövesi-asentoon. 23 huone-asetuksena niin sisällä pitäisi olla aikalailla tuo sama tai vähän ylikin.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Melko viileää
« Vastaus #6 : 26.10.22 - klo:12:49 »
Tai ulkoanturi näyttää väärin..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Melko viileää
« Vastaus #7 : 26.10.22 - klo:15:07 »
Tai ulkoanturi näyttää väärin..

Aika paljon tässä vielä mennään arvauksilla  ;)
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Melko viileää
« Vastaus #8 : 26.10.22 - klo:15:41 »
Aika paljon tässä vielä mennään arvauksilla  ;)
Totta. Paikanpäällä veis ehkä pari minuuttia niin tietäisi mikä ahdistaa..  ;)
Aika pieni kerroin on tuolla vaihtoventtiilillä, koska käyttövesi toimii eikä hälyyttele. Putki lämpenee johtumalla jonkin matkaa ja voihan se venttiili vähän vuotaakin.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *