Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”eevertti1” KITTILÄ (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -37 °C
- Kellari 2023: KiviLattialämmitys, 21°C, 68 m2, 177 m3 26,8 W/m2 1,82 kW 6 960 kWh
- Keskikerros 2023: LaminaattiLattialämmitys, 21°C, 139 m2, 354 m3 42 W/m2 5,84 kW 18 219 kWh
- Talon yläkerta 2023: LaminaattiLattialämmitys, 21°C, 60 m2, 144 m3 41,7 W/m2 2,50 kW 7 227 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 38 W/m2 10,16 kW 32 406 kWh
• Kiinteistö, 267 m2, 675 m3 5,5 COP 9,72 kW 32 406 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,395 m3 / 50 °C 3,4 COP 2,29 kW 9 600 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 12,0 kW 42 006 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 802 kWh 0,52 kW 40 204 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 40 204 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,00 kW 40 204 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 267 m2 151 kWh/m2 4,8 SCOP 12,0 kW 40 204 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -37 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 9,8 kW 31 760 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 444 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 444 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 4 021 kWh
•
Tarvitaan 2 kpl 260 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 260 m
- Kaivon aktiivisyvyys 256 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 260 m. Putkea kaivossa yhteensä 520 m- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,3 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,79 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,79 / 2 = 0,4 l/s = 24 l/min = 1422 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1097 litraa 49 kPa = 0,49 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 1121 m = 4 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,6 m. Vol 1292 litraa 18 kPa = 0,18 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Tässä on ristiriita: Nettovolyymiksi tuli antamillasi mitoilla 675 m3. Sinä ilmoitit 850 m3. Laskelmassa sain max. lämmitystehoksi 12 kW. Energiaselvityksen mukaan lämmitystehon tarve on 15,3 kW. Onko käyttämissäni tiedoissa jotain väärin?
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.