Kirjoittaja Aihe: F1245 lattialämmityksen kierron pakko-ohjaus  (Luettu 1206 kertaa)

Poissa Zaska

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
F1245 lattialämmityksen kierron pakko-ohjaus
« : 21.09.22 - klo:14:45 »
Moro

Alkudata: nibe F1245 kyseessä ja talossa lattialämmitys. Piireissä termarit pätkii kiertoa. Ei ulkoista kiertovesipumppua.

Olen tässä nyt koittanut eri asetuksilla saada tuota kiertovesipumppua toimimaan niin, että se käy muulloinkin kuin syklin aikana. Kun sykli loppuu, dT menossa ja paluussa tippuu tuonne 0.2C tienoille.

Eikös se kuitenkin olisi järkevää kierrättää lämpöistä koko ajan niissä piireissä joissa termari auki. Tällöin luulisi dT olevan isompi lepoajalla?

Varmaan sama kysymys ollut miljoona kertaa. Koitin kahlata ja hakea. En jaksanut.

Onko tämä nyt joku asetuskysymys vai jotain muuta(mahdollisesti ymmärtämättömyyttä)

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 238
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 lattialämmityksen kierron pakko-ohjaus
« Vastaus #1 : 21.09.22 - klo:14:58 »
Ei kai se nesteen lämpö miksikään muutu koneen sisällä jos kompressori ei käy?

Eli toimii ihan oikein.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa Zaska

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 lattialämmityksen kierron pakko-ohjaus
« Vastaus #2 : 21.09.22 - klo:15:01 »
Eli nuo bt2 ja bt3 ei mittaa lattiaan menevää ja palaavaa? Käyttäjän ymmärryksessä siis vika?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: F1245 lattialämmityksen kierron pakko-ohjaus
« Vastaus #3 : 21.09.22 - klo:15:36 »
Eli nuo bt2 ja bt3 ei mittaa lattiaan menevää ja palaavaa? Käyttäjän ymmärryksessä siis vika?

Kyllä ne noita mittaa.Kun kompressori ei käy niin paluuvesi menee sellaisenaan lauhduttimen läpi menoveteen eikä silloin lämpötila muutu.

Kun lämmitysverkossa vesi aikansa kiertää niin sen lämpötila laskee ja asetusarvon kohdalla kompressori käynnistyy.

Kun kompressori käy niin silloin tuossa näkyy lämpötilaero koska kompressori lämmittää lauhdutinta ja se nostaa menoveden lämpötilaa jolloin muodostuu lämpötilaeroa meno- ja paluuveden välille
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Zaska

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 lattialämmityksen kierron pakko-ohjaus
« Vastaus #4 : 21.09.22 - klo:15:42 »
No nyt valkeni. Kiitos.

Poissa mikan

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 lattialämmityksen kierron pakko-ohjaus
« Vastaus #5 : 24.09.22 - klo:01:01 »
   Minulla  1245-8  kun kone on pysäyksissä.
   keruupumpun nopeus 00%  kiertovesipumpun nopeus 70%
   ja meno ja paluu lämpötilat näyttää suurin piirtein samaa.
   Eli tarkoittaako että tuo 70% on vain siloin kun kone käy ?
   Toisaalta,kun katsoo piirien virtausmittareita niin ne näyttää
   kuitenkin pientä virtausta (kw  wehofloor).
   
Satakunta.  2-kerr Lammi kivitalo 180+60 m2  rak.vuosi 2005,lattialämmitys, maalämpöön 2019, Nibe 1245-8  + UKV 100, kaivo aktiivisyvyys 198m.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: F1245 lattialämmityksen kierron pakko-ohjaus
« Vastaus #6 : 24.09.22 - klo:08:56 »
Kyllä tarkoittaa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa mikan

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 lattialämmityksen kierron pakko-ohjaus
« Vastaus #7 : 24.09.22 - klo:20:26 »
  Kiitos vahvistuksesta, tuota olen epäillytkin
Satakunta.  2-kerr Lammi kivitalo 180+60 m2  rak.vuosi 2005,lattialämmitys, maalämpöön 2019, Nibe 1245-8  + UKV 100, kaivo aktiivisyvyys 198m.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: F1245 lattialämmityksen kierron pakko-ohjaus
« Vastaus #8 : 24.09.22 - klo:23:16 »
Käydessä pumppu yleensä eri nopeudella, jollei ole tehdasasetuksilla.
Kannattaa tarkastaa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa silkwood

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 lattialämmityksen kierron pakko-ohjaus
« Vastaus #9 : 01.10.22 - klo:21:53 »
   Minulla  1245-8  kun kone on pysäyksissä.
   keruupumpun nopeus 00%  kiertovesipumpun nopeus 70%
   ja meno ja paluu lämpötilat näyttää suurin piirtein samaa.
   Eli tarkoittaako että tuo 70% on vain siloin kun kone käy ?
   Toisaalta,kun katsoo piirien virtausmittareita niin ne näyttää
   kuitenkin pientä virtausta (kw  wehofloor).
 

Mistä löysit tuon keruu- ja kiertovesipumpun nopeus %? Itseä ihmetyttää, kun koneesta kuuluu jatkuvasti kompuran ollessa kiinni myös hiljaista hurinaa, ettei vain olisi keruupumppu tms. päällä

Poissa mikan

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 lattialämmityksen kierron pakko-ohjaus
« Vastaus #10 : 03.10.22 - klo:14:14 »
Info kohdassa  paina OK>huoltotiedot OK, sitten kiekkoa pyörittämällä
löytyy kohta  kiertovesipumpun nopeus  näyttää minulla koneen käydessä 75% pysäyksissä 70%,mutta
                   kiertoa ei ole  meno-ja paluulinja kylmä. alkaa lämpenemään,kun MLP on käynnissä.
                   Saakohan kiertovesipumpun päälle jostain asetuksista  myös koneen ollessa pysäyksissä ?
                   lämmönkeruupumpun nopeus             käydessä                        95%  pysäyksissä.            00%
« Viimeksi muokattu: 17.10.22 - klo:20:18 kirjoittanut mikan »
Satakunta.  2-kerr Lammi kivitalo 180+60 m2  rak.vuosi 2005,lattialämmitys, maalämpöön 2019, Nibe 1245-8  + UKV 100, kaivo aktiivisyvyys 198m.