Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: HÄLYTYS lisälämpövika (Thermia Diplomat Duo 12 kw)  (Luettu 2244 kertaa)

Poissa migu1982

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Hei,

eilisestä alkaen talo viilentynyt asteen pari, eikä lämmintä vettä tule. Huomasin lämpöpumpusta, että lämmitys+lisälämpö käytössä, mutta lämminvesivaraaja tyhjä. Käynnistelin uudelleen eri vaihtoehdoilla (lisälämpö, lämminvesi jne.), sitten ajoittain ilmenee tuo teksti "hälytys lisälämpövika", mutta yhtä kaikki talo viilenee, eikä lämmintä vettä tule (vaikka tuo vedenlämmitys symboli palaa).

Onko nyt viikonloppuna muuta tehtävissä, kuin puusaunan ja takan lämmitystä?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: HÄLYTYS lisälämpövika (Thermia Diplomat Duo 12 kw)
« Vastaus #1 : 01.10.22 - klo:13:50 »
Tee aluksi "IVO resetti"
Eli koneesta kaikki sähköt pois n. 1 minuutin ajaksi.
Joskus auttaa, yleensä ei
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: HÄLYTYS lisälämpövika (Thermia Diplomat Duo 12 kw)
« Vastaus #2 : 02.10.22 - klo:09:27 »
Sulake varmaan syyllinen. Tuo häly tulee kun yhdeltä vaiheelta puuttuu sähkö.
Toinen mahdollisuus on että vastuksen termari on lauennut. T1 tarra ja ruskeaa painiketta kun painat lujasti niin naks...
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa migu1982

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: HÄLYTYS lisälämpövika (Thermia Diplomat Duo 12 kw)
« Vastaus #3 : 02.10.22 - klo:19:46 »
Kiitos! sulakekaapista se syyllinen löytyi, 2/3 oli räpsähtänyt pois päältä (vaikka vannoin tuon jo tarkistaneeni...).

Enää mietityttää miksi räpsähtivät, kun ei 7 vuoteen ole vastaavaa tapahtunut.

No pääasia, että lämpöä ja lämmintä vettä jälleen riittää :)