Tämä laskelma on tehty taloyhtiölle.
Taloyhtiölle tarvitaan aina vastuullinen alan ammattisuunnitelija.Tämä laskelman perusteella ei voida lähteä toteuttamaan lämmityksen saneerausta.Tätä laskelmaa voidaan pitää vain alustavana lähtökohtana lämmityksen saneerauksen suunnittelussa.
...
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 34 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:VPKn talo ”-TR” NURMIJÄRVI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Kellari 1961: Patterilämmitys,
16°C, 200 m2, 480 m3 23,6 W/m2 4,71 kW 10 183 kWh
- Keskikerros 1961: Patterilämmitys,
18°C, 200 m2, 800 m3 80,5 W/m2 16,10 kW 31 034 kWh
- Talon yläkerta 1961: Patterilämmitys,
20°C, 200 m2, 520 m3 62,8 W/m2 12,57 kW 27 553 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 56 W/m2 33,38 kW 68 770 kWh
• Kiinteistö, 600 m2, 1800 m3 3,6 COP 32,76 kW 68 770 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,27 m3 / 50 °C 3,4 COP 1,45 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,6 SCOP 34,2 kW 74 770 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 800 kWh 1,74 kW 70 970 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 70 970 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 34,00 kW 70 969 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 600 m2 118 kWh/m2 3,6 SCOP 34,0 kW 70 970 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 34,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 34,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 3,6 COP) 24,6 kW 51 202 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 19 768 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 19 768 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 3 kpl 213 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 213 m
- Kaivon aktiivisyvyys 209 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 213 m. Putkea kaivossa yhteensä 426 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 6 m. (Painehäviö 4,5 kPa) 2 kpl PE63x5.8 12 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 1,61 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,61 / 3 = 0,54 l/s = 32 l/min = 1932 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1371 litraa 71 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1724 litraa 40 kPa = 0,4 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 1356 m = 5 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 1699 litraa 28 kPa = 0,28 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.