Oletan, että sulla on oikein mitoitettu kaivo ja pumppu, jolloin vastuksia ei tarvita milloinkaan avuksi.
Punppu osaa itse vahtia, ettei kaivolle palaava litku ole liiaksi pakkasella. Oletuksena tuo arvo on -8C jolloin kaivolta tulee noin -4..-5C takaisin pumpulle. Tuossa kohtaa pumppu on jo alkanut rajoittaa kompuran tehoa ja ottaa vastuksia avuksi.
Täällä on pahimpana talvena muutama vuosi sitten tainnut kaivolta tuleva neste olla pitkän aikaa noin -2C lukemissa ja kaivolle palaava -5C, ei mitään ongelmaa. Hyötysuhde tuosta vähän heikkenee toki, muttei radikaalisti. Tällä hetkellä ulkona -10,9C, kaivolta tulee +3,5C ja takaisin menee +0,7C, lattiaan +24C.