Ylälämpö 84 astetta.
« : 25.02.12 - klo:09:09 »
KARHU KIV 10+ AKVATERM 700
Tammikuun -30 asteen pakkasilla kävin kattomassa lämpöjä ja lattioihin meni 34 asteista ja varaajan keskiosan pyynti on 37,5.
Onko se normaalia ja mahdollista, että yläosa oli 84 astetta? Vai onko anturi rikki? Se oli iltapäivää eli lämmintä vettä ei ollut käytetty paljoa.
Kaikki on kyllä toiminut moitteettomasti neljä vuotta ja lämpöä ja lämmintä vettä on riittänyt. Sähkön kulutus on ollut keskim 13400 vuodessa eli ei valittamista ja vastukset ei ole käytössä. (220 m2 ja 135m3 vettä/vuosi+ 1000kWh edestä puita)
Aiemmin muistan sen ylälämmön pyörineen talviaikana max 78 asteessa.
Onko tavattu vikaantuneita antureita? Sinällään se yläosan anturi ja lämpö ei ole kiinnostava jos kaikki vaan pelittää, mutta keskiosan anturihan on tärkeä, kun se ohjaa pumpun käyntiä.