Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kiva 10 ja Enervent  (Luettu 7152 kertaa)

Poissa herva169

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Kiva 10 ja Enervent
« : 14.02.13 - klo:16:24 »
karhun KIVA pumpussa on Enerventin Pandion AC IV kone.
Onko tuo IV koneen vika vai ominaisuus vai joku muu syy, kun IV kone keleillä noin +6 - pieni pakkanen työntää lämmintä ilma huomattavasti enemmän kuin on pyyntö. Esim. nyt on pyyntö 16 astetta ja kone työntää koko ajan yli 20 astetta.


Poissa Ile78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Kiva 10 ja Enervent
« Vastaus #1 : 15.02.13 - klo:14:51 »
Eikös se ole hyvä kun tulee lämmintä alemmalla pyynnillä :) Ootko säätänyt puhaltimien nopeuksia ja tulo/poiston suhteita mihin?

Poissa herva169

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiva 10 ja Enervent
« Vastaus #2 : 16.02.13 - klo:12:21 »
Välillä on liian kuuma talossa, se ongelma tuossa on.
Marraskuussa oli ilmastoinnin putsaus ja säädöt. Tuloilm ja poistilma on säädetty 2/8 nopeudelle.

Poissa Ile78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Kiva 10 ja Enervent
« Vastaus #3 : 16.02.13 - klo:17:18 »
Välillä on liian kuuma talossa, se ongelma tuossa on.
Marraskuussa oli ilmastoinnin putsaus ja säädöt. Tuloilm ja poistilma on säädetty 2/8 nopeudelle.

Poistoilman pitäisi olla vähän suurempi kuin mitä tuloilma. jos ymmärsin oikein sulla molemmat 2 nopeudella. Koitappa nostaa hieman poistoa isommaksi. Toki taitaa olla enerventin ominaisuus että tulee lämpimämpää mitä pyydetään. Itsellä tällähetkellä pyynti 18 ja sisään tulee 21... mikä on sinänsä ihan sopiva. Eihän sulla sitten muuten mikään jälkilämmitys ole päällä, että sähköllä vielä lämmität tuloilmaa?

Poissa herva169

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiva 10 ja Enervent
« Vastaus #4 : 17.02.13 - klo:08:26 »
Mikään jälkilämmitys ei ole päällä, mutta testaan tuota poistoa isommalla teholla. Ja osaako joku sanoa pitääkö sieltä asetusten takana tulevassa huoltovalikossa olla jäähdytin päällä vai pois?

« Viimeksi muokattu: 17.02.13 - klo:09:11 kirjoittanut herva169 »

Poissa Ile78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Kiva 10 ja Enervent
« Vastaus #5 : 17.02.13 - klo:09:44 »
Mikään jälkilämmitys ei ole päällä, mutta testaan tuota poistoa isommalla teholla. Ja osaako joku sanoa pitääkö sieltä asetusten takana tulevassa huoltovalikossa olla jäähdytin päällä vai pois?

Jäähdytys pitää tietenkin olla pois. Sehän tarkoittaa sitä että kesä kuumilla laitat jäähdytyksen päälle niin saat viilennettyä taloasi. Ja koko kesäksi jäähdytyksen viilennystä ei päälle kannata jättää, tarpeen mukaan päälle. Talvella jäähdytys tietenkin pois. Sullahan on siellä koneen sisällä se jäähdytys patteri, kannattaa tarkastaa sitten että kondensi veden poistolle on reitti auki, jottei kone täyty vedellä kun jäähdytys kesällä päällä.