Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maalämmön paine hälytys  (Luettu 15291 kertaa)

Poissa tojo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Maalämmön paine hälytys
« : 13.09.12 - klo:13:35 »
Tuommoisen ilmoituksen viitisen vuotta käynyt pumppu antoi kolmisen viikkoa sitten. Kuittasin ja parin käynnistysyrityksen jälkeen se toimi kolme viikkoa, kunnes taas uusi hälytys. Nyt se vaati useamman kuittauksen, mutta on käynyt taas muutaman päivän ongelmitta.

Ongelma ei varmaan silti katoa itsekseen. Tuskin sinne nyt mitään kuplia on ilmestynyt. Onko se niin, että nuo paineanturi(t) ovat siinä kylmäpiirissä? Eli apu jota tarvitsen on kylmälaiteasentaja? Onko muilla kokemusta asiasta, onko kyseessä vain kylmäaineen (toivottavasti luonnollinen) väheneminen vai muuta?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Re: Maalämmön paine hälytys
« Vastaus #1 : 13.09.12 - klo:19:09 »
Ainoat mitä tuossa voi itse tarkistaa on keruu- ja lämmityspiirin roskasihdit.

Jos keruupiirin neste ei kierrä kunnolla niin höyrystin jäähtyy liikaa ja  siitä saattaa aiheutua kompressorin matalapainehälytys.
Myös kylmäainevajaus (vuoto) aiheuttaa matalapainehälytyksen,kylmäainevajauksen pitäisi näkyä kompressorin ja höyrystimen välisessä putkessa olevassa tarkistuslasissa jatkuvana kuplimisena tai vaahtoamisena.
Normaalisti tuossa lasissa näkyy kuplimista 10-30 sekuntia käynnityksen jälkeen ja sitten kuplat pitäisi hävitä.

Jos taas lämmityspiirin roskasihti on tukkeutumassa niin silloin lauhduttimen jäähdytysteho heikkenee ja siitä seurauksena tulee korkeapainehälytys.
Tämän häiriön pitäisi näkyä lauhduttimen meno- ja paluulämpötilan kasvaneena lämpötilaerona.Normaalisti tuo lämpötilaero on 5-10 astetta

Kumpaisenkin sihdin puhdistuksen jälkeen pitää ko piiri ilmata ja lisätä paine takaisin suositusarvoon.

Karhun manuaalin mukaan korkea- ja matalapainepressostaatit on sähköisesti sarjaan kytketty joten ohjelma ei erota kumpi pressostaatti katkoo.

Ammattitaitoinen huoltoasentaja pystyy kompressorin käyntipaineista suoraan näkemään mitä on vialla. ;)

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Nörtti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Maalämmön paine hälytys
« Vastaus #2 : 17.09.12 - klo:11:31 »
Kannatta huomioda, että myös maapiirin liian alhainen paine voi aiheuttaa painehälytyksen.

Minulla on joskus käynyt näin.

Tuonne on paljon helpompi itse lisätä painetta kuin kylmäpiiriin. Siitä on täällä vähän ohjeitakin.

-Markku-