Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”AlexL” HUHMARI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Kellari 1962: KiviLattialämmitys, 12°C, 40 m2, 80 m3 36,7 W/m2 1,47 kW 1 848 kWh
- Keskikerros 1962: LaminaattiLattialämmitys, 22°C, 90 m2, 216 m3 42,9 W/m2 3,86 kW 10 903 kWh
- Talon yläkerta 1962: LaminaattiLattialämmitys, 22°C, 65 m2, 142 m3 34,2 W/m2 2,22 kW 5 414 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 39 W/m2 7,55 kW 18 165 kWh
• Kiinteistö, 195 m2, 438 m3 5,8 COP 7,14 kW 18 165 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,135 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,72 kW 3 000 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 7,9 kW 21 165 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 540 kWh 0,94 kW 18 625 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 18 625 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,80 kW 18 625 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 195 m2 96 kWh/m2 5,0 SCOP 7,8 kW 18 625 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,8 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 6,5 kW 14 879 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 746 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 746 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 161 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 161 m
- Kaivon aktiivisyvyys 156 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 161 m. Putkea kaivossa yhteensä 322 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,2 l/min = 1872 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 349 litraa 54 kPa = 0,54 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 337 m = 2 x 170 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 368 litraa 17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.