Ekowellin omistajat, nyt pumpun sarjaporttiin 0-modeemikaapeli kiinni ja viereen windows lukemaan tulevaa dataa hyperterminal (hypertrm)-ohjelmapätkällä (windowsin oma, ainakin vanhoista versioista löytyy tolla nimellä). Logiikka syöttää minuutin välein numeroarvoja ulos (9600 baudia) oheisen mallin mukaan:
Esimerkissä "A" tuntematon, ulkolämpö (12.2 ast.), sisälämpö, varaaja ala-, varaaja ylä-, menovesi, paluuvesi, lauhdutus, imukaasu, liuos maahan, -maasta, kuumakaasu, käyttövesi, ?, 2-piir. meno, ?, ?, käy/ei, ?, jne. tuntemattomia ja lopuksi asetuksia.
A 122, 215, 480, 593, 246, 220, 336, 207, 95, 88, 546, 499, 514, 346, 1730, 0, 0, 0, 0, 250, 430, 500, 29, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Kyseessä on pumpun mittaamia lämpötiloja, asetettuja säätöarvoja, käyntitietoa yms., joista pääsee perille hakemalla vastaavia arvoja logiikan näytöltä. Datan syöttö Exceliin, lukuihin yksi desimaalipilkku väliin ja kuvaaja ulos. Ei tarvi tehdä joka päivä mutta auttaa ymmärtämään toimintaa ja säätömuutoksia jos lukee ennen ja jälkeen muutoksen.
Tietysti joku ohjelmaguru voisi tohon tekaista pätkän joka lukee, muokkaa ja heilauttaa arvot kuvaajaksi sopivaan taulukkoon samantien. Ja myydä sen meille muille euron nimellishintaan. Tallennus 24 h välein niin siinä meillä on vuorokausikuvaajat