Kirjoittaja Aihe: Onko järkeä yrittää saada pesuhuoneen lattiaa lämpimäksi?  (Luettu 1114 kertaa)

Poissa TheUser

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Taustoja:
2019 rakennettu puurankenteinen omakotitalo Pirkanmaalla, lämmitetty nettoala 168m^2, rakennustilavuus 660m^3, yksi asuinkerros, puolikas kellari joka eristetty ja lämmitetty kuten asuinkerros. Koneellinen ilmanvaihto (Vallox 145 MV), maalämpö (Thermia Diplomat Optimum 6, kaivo 170m).

Tässä olen parin viikon ajan tasaillut piirien virtauksia ja säätänyt käyrää. Ongelmana on se, että en tunnu saavan pesuhuoneen lattiaa lämpöiseksi. KHH lattia kyllä lämpiää oikein hyvin.

Pesuhuoneen lattian lämpö noin 23C, KHH 25C. Pesuhuoneen piirin dT=8C, KHH piirin dT=6C. Laskin pesuhuoneen tehotiheydeksi noin 0,46 ja KHH tehotiheydeksi 0,34. Pesuhuoneen lämpötila 21-22C, KHH lämpötila 23-24C. Pesuhuoneen virtaus on jo maksimissa.

Mietin että suunnitelmissa ei varmaankaan ole otettu huomioon sitä, että KHH on keskellä taloa ja pesuhuone on ulkoseinällä. Pesuhuoneen lattia on kyllä ollut lämmin mutta jyrkemmällä käyrällä.

Olenko ajatellut asian oikein niin, että nyt kun muuten on piirit tasapainossa ja kaikissa huoneissa suurin piirtein sama lämpö, jos haluaa pesuhuoneeseen lattian lämpimäksi pitää nostaa huonearvoa (nyt 20C)?

Kiitos kommenteista! Liitteenä kuvia asetuksista ja tukista sekä suunnitelmaan kirjatut arvot.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 402
  • L-Ässä V-7
Onko varaa nostaa kiertovesipumpun virtausta?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa TheUser

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Onko varaa nostaa kiertovesipumpun virtausta?

ATS
Minimivirtausta näköjään on varaa nostaa mutta ei maksimia. 10V on maksimi.

EDIT: Tai no, kai sitä voisi laittaa koko ajan saman kiertonopeuden päälle:

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Lattian lämmityspiirin kv.ertous näyttäs olevan aivan liian suuri, 8 astetta. Suunnitelmassa n. 6 astetta ja yleinen tavoitearvo on 4-5 astetta. Virtausmittarit joka piirissä näyttäs olevan 1l/min luokkaa. Ilmeisesti kuitenkin kaikki piirit auki jos toimii  nuo virtausmittarit kuten yleensä, eli kun tuo punainen koho putoaa virtaus vähenee? Tarkista miten toimivat. Menolämpö 38 liian korkea kun uudehko talo kysessä 35 varmaan riittäisi hyvinkin.

Eli irrota nuo termari. Huomioi että eteinen ja työhuone sekä mh 3_1 ovat lyhyitä piireja ( ph tuplasti pidempi). Kurista niitä hieman ja avaa pesuhuoneen piiri auki. Myös muita piirejä joutuu avamaan, virtausta lisää jotta kv erotus arvo alkaa pienenemään.

Halvalla laserlämpömittarilla voit mitata lattiat ja verrata suunnitelmaan. Materiaaleissa on eroja lämmönjohtavuudessa ja virtaamat eivät välttämättä täsmää suunnitelmiin. Jakotuksissa hyvät säätömahdollisuudet kun virtaama selkeästi näkyvillä. Lyhyesti lisää virtaamaa lattiapiiriin ja muista kuristaa lyhyitä piirejä niissä kun vesi virtaa parhaiten. 20mm putket ilmeisesti, pitäisi saada homma säätämällä kuntoon virtausvastus piireissä ei ole kova. Lattian pintalämmöillä saat hyvän kuvan missä on liikaa lämpöä ja missä liian vähän. Voit vaikka ensi koittaa saada noita tasapainoon ja tavallisella huonelämpömittarilla sitten lopuksi hienosäätää lämpötilaa jakotukista virtausta säätämällä. Termostaatit voi jättää pois pysyvästi kun säädöt on kohdallaan. Maalämpöpumppu säätää lämmityskäyrän mukaan lämpötilan sopivaksi.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa TheUser

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos vinkeistä!

Mittarit painuvat alaspäin mitä suurempi virtaus. Pesuhuoneen piiri on jo täysin auki ja muita olen tässä kuristellut. Tällä hetkellä kaikki termostaatit @ 30C ja MH3 on jätettävä termostaatti kun se vierashuoneena mutta muuten voin kyllä termarit ottaa irti.

Tosiaan pumppu on nyt siinä moodissa, että pyrkii pitämään dT @ 8C ja säätää kiertopumpun kierroksia niin että sen saavuttaa. Laskin nyt käyrää asteella ja dT tavoitearvoa asteella. Tällä pitäisi kaiken järjen mukaan virtaus olla suurempaa. Askel kerrallaan.

Tuossa suunnitelmassahan meno on 40C joka tällä käyrällä vastaisi varmaankin noin -20C ulkolämpotilaa. Tuo 38C taisi olla noin -17C ulkolämmöllä.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Yleensä noi suunnitelma on tehty mitoittavan ulkolämpötilan mukaan, Etelä-Suomi -26, siinä tuo 40 asteinen menovesi. 16-20mm putkilla saa lämmityksen säädettyä kohdilleen, mutta jos lyhyiden piirien kuristus ei auta voi lattialämmityspiirin menoputkeen asentaa erillisen kierovesipumpun MLP:n pumpun lisäksi.Silloin virtausta on saatavissa riittävästi. Nuo kv pumput ovat halpoja, pari kolme sataa.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo