Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)

(1/6) > >>

Masa30:
Viime torstaina pumpussa paloi punainen valo ja ruudulla oli teksti "Matalapainepressostaatti on lauennut, koska lämpöpumppu ei voi kerätä riittävästi energiaa lämmönkeruujärjestelmästä. Kompressorikäyttö on estetty."

Käynnistin pumpun uudelleen ja vika korjaantui sunnuntaihin asti. Nyt tiistaina pumppu toimii 1-2 h ja ilmoitus palaa ruutuun. Lueskelin foorumia ja löysin muutaman vastaavan tapauksen, toisessa asia korjaantui paisuntaventtiilin säädöllä (?) (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7992.0) ja toisessa kiertovesipumpun ilmauksella (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9076.0).

Itse olen putsannut täyttöryhmän roskasihdin, sekä ilmannut kiertovesipumpun (lähti pyöriin kun laitoin koneeseen virrat) sekä avasin ruuvinkannan myös viereisestä pumpusta, lieneekö tämä se lämmönkeruupumppu? Ohessa liite1.jpg jossa yleiskuva pumpusta sekä paikat merkannut jotka olen tarkastanut. Liite2.jpg valokuva ruudulta, josta huomio kiinnittyy ainakin lähes samaan lämmönkeruun sisä- ja ulkolämpötilaan (BT10 ja BT11). Nestettä on paisunta-astiassa noin 2/3, näkyy kuvassa.

Soitin tänään putkarille joka tämän on asentanut. Suositteli laittamaan huoltovalikon kautta lk-pumpun 10 päivän jatkuvalle käytölle ja jos asia ei tällä korjaannu niin pumppu on rikki. Tein näin, mutta en usko että tästä on apua. Samanlailla se virheilmoitus palasi ja sähköllä saa lämmittää. Ennen kuin lähden uutta pumppua maksamaan niin olisiko täällä kellään vinkkejä mitä vielä kokeilla? Olen ihan maallikko näissä hommissa.

seppaant:
Laita keruupumppu päälle ja katso keruun lämpötilat n. 5 min kuluttua (pitäisi näyttää samaa)
Käynnistä kompressori ja seuraa keruun lämpötiloja.
Keruulta tulevan ja keruulle menevän lämpötilan ero pitäisi olla muutaman minuutin kuluttua n. 3 C
Joka tapauksessa seuraa keruun lämpötiloja koko käyntijakson ajan

ATS

Masa30:

--- Lainaus käyttäjältä: seppaant - 30.08.22 - klo:20:06 ---Laita keruupumppu päälle ja katso keruun lämpötilat n. 5 min kuluttua (pitäisi näyttää samaa)
Käynnistä kompressori ja seuraa keruun lämpötiloja.
Keruulta tulevan ja keruulle menevän lämpötilan ero pitäisi olla muutaman minuutin kuluttua n. 3 C
Joka tapauksessa seuraa keruun lämpötiloja koko käyntijakson ajan

ATS

--- Lainaus päättyy ---

Kiitos kommentista. En ihan hiffaa miten kytken erikseen keruupumpun ja kompressorin päälle. Jos kuittaan vikatilan ja laitan koneen päälle keruun lämpötilat ovat noin 6 C molemmat muutaman minuutin jälkeen ja siitä ne eivät muutu mihinkään. Kompressori huutaa yhtä soittoa kunnes virhe palaa ruutuun. Nyt juuri käänsin laitteen takaisin sähkölle kun kompressori oli käynyt jo 1,5 h.

seppaant:
Jos keruun lämpötilat ovat samat kompressorin käydessä, tarkoittaa tämä sitä että kaivosta ei oteta mitään.
Ilmeisesti kone ei myöskään lämmitä mitään.
Syitä voisi olla
-paisuntaventtiili jumissa
-kylmäaineet karanneet

Tämä vaatii jo ammattimiehen käyntiä

Masa30:

--- Lainaus käyttäjältä: seppaant - 30.08.22 - klo:21:29 ---Jos keruun lämpötilat ovat samat kompressorin käydessä, tarkoittaa tämä sitä että kaivosta ei oteta mitään.
Ilmeisesti kone ei myöskään lämmitä mitään.
Syitä voisi olla
-paisuntaventtiili jumissa
-kylmäaineet karanneet

Tämä vaatii jo ammattimiehen käyntiä

--- Lainaus päättyy ---

Kävin katsomassa yön jälkeen. Laite oli sähkölämmityksellä ja BT10 6,0 BT11 6,6. Laitoin kompressorin päälle ja kolmen minuutin kuluttua virheilmoitus, matalapainehälytys 51. Tällöin BT10 6,0 ja BT11 5,9.

EDIT: Kiertovesipumppu ja lämmönkeruupumppu pyörivät, avasin eilen ruuvinkannat ja meisselillä kokeilin. Voiko lk-pumppu olla rikki vaikka se pyörii?