Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö maalämpöpumpulle: 168m2 OKT Kempele  (Luettu 549 kertaa)

Poissa JoukoL

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
- Rakennuksen sijainti: Kempele
- Rakentamisvuosi: 2003
- EI ole rinnetalo
- sähkön vuosikulutus: 28000 kwh/1.8.2021-1.8.2022 (sisältää rakennuksen ja erillisrakennuksen lämmitykset, käyttösähkön ja vedenlämmityksen).
- PILP: Nibe Fighter 410P
- vesikiertoinen lattialämmitys (Wirspo)
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. (Nibe Fighter 410P)
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus:
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
- Kerrosten lukumäärä: 2
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain
-- kerrosala: 100 m2 (1 krs), 68 m2 (2. krs)
-- kerrosala: 120 m2 (1krs), 71 m2 (2 krs)
-- ikkunapinta-ala 28m2 (15% kerrosalasta, 15% ulkoseinän pinta-alasta)
-- lämpimän ulkoseinä pinta-ala 170 m2
 -- tilavuus 580 m3
- Huonekorkeudet kerroksittain: 2.5m (1krs.), ka 1.8m (1.1-2.5m / 2 krs)
- Alapohja: maanvarainen betonilaatta 100mm, styrox 100mm (reuna-alue 150mm)
- Yläpohja: puhallusvilla 400mm (U-arvo noin 0.15w/m2k
- Ikkunat (2–lasia): noin 15% kerrosalasta ja ulkoseinän pinta-alasta, U-arvo 1.35w/m2k
- OKT'ssä erillisellä sisäänkäynnillä noin 8m2 tekninen tila, jossa vesikiertoinen lattialämmitys
- Erillisrakennus: autokatos+varasto (20m2), joka lämpiää sähköpatterilla (lämpötila asetus noin +10c)

- 4-5 henkilöä
- huoneiden lämpötilat: oleskelutilat 21-22c, makuuhuoneet 20c
- alakerrassa leivinuuni ja tiilipiippu (1krs ja 2 krs omat pellit), lämmitetään 2-3 vrk välein pakkaskaudella (harvoin tehdään ruokaa leivinuunissa).
- yläkerrassa ILP (Toshiba Premium +, asennettu kesällä 2022)
« Viimeksi muokattu: 31.08.22 - klo:10:24 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö maalämpöpumpulle: 168m2 OKT Kempele
« Vastaus #1 : 31.08.22 - klo:10:25 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Toivottavastin ymmärsin lähtötiedot oikein. Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”JoukoL”   KEMPELE   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C -  menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Talon alakerta 2003: Lattialämmitys, 22°C, 100 m2, 250 m3    39,7 W/m2   3,97 kW   14 070 kWh
- Talon yläkerta 2003: Lattialämmitys, 22°C, 68 m2, 122 m3       33,5 W/m2   2,28 kW   6 574 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         37 W/m2   6,24 kW   20 644 kWh

• Kiinteistö,  168 m2,  372 m3          5,5 COP   5,91 kW   20 644 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         4,7 SCOP   6,9 kW   24 844 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 544 kWh   0,43 kW   23 300 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   23 300 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,90 kW   23 300 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   168 m2   139 kWh/m2   4,7 SCOP   6,9 kW   23 300 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      6,9 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -31 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   5,6 kW   18 360 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 940 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      4 940 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 985 kWh

Tarvitaan vähintään 213 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   213 m
- Kaivon aktiivisyvyys 209 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 213 m.   Putkea kaivossa yhteensä   426 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 450 litraa      53 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 568 litraa      31 kPa = 0,31 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 496 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 502 litraa      19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.