Toivottavastin ymmärsin lähtötiedot oikein. Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”JoukoL” KEMPELE (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Talon alakerta 2003: Lattialämmitys, 22°C, 100 m2, 250 m3 39,7 W/m2 3,97 kW 14 070 kWh
- Talon yläkerta 2003: Lattialämmitys, 22°C, 68 m2, 122 m3 33,5 W/m2 2,28 kW 6 574 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 37 W/m2 6,24 kW 20 644 kWh
• Kiinteistö, 168 m2, 372 m3 5,5 COP 5,91 kW 20 644 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,178 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Yhteensä 4,7 SCOP 6,9 kW 24 844 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 544 kWh 0,43 kW 23 300 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 300 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,90 kW 23 300 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 168 m2 139 kWh/m2 4,7 SCOP 6,9 kW 23 300 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,9 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 5,6 kW 18 360 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 940 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 940 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 985 kWh
•
Tarvitaan vähintään 213 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 213 m
- Kaivon aktiivisyvyys 209 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 213 m. Putkea kaivossa yhteensä 426 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 450 litraa 53 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 568 litraa 31 kPa = 0,31 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 496 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 502 litraa 19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.