Jotta ei unohtuisi
Keräsin listaa mitä aiemmin on ehdotettu tehtäväksi
1_Oikean koneen letkun tarkastus
2_Vasemman koneen vaihtoventtiilin toiminnan tarkastus
3_Selvitettävä käykö LJ-pumput koneiden seistessä
Kun nämä on tehty olisi vielä yksi selvitettävä asia
-Kaivojen tilan selvittäminen. Mitattava kaivojen "lepolämpötila"
Tehdään seuraavasti:
- Pysäytä kompressorit ja estä niiden käyntiinlähtö
- Käynnistä kummankin koneen keruupumput
- Anna käydä 30 - 60min
- Aika riippuu siitä kuinka pitkään talon lämmitys voi olla pois päältä
- Ota kummaltakin koneelta kokeen aikana pari kolme kertaa kaikki mittausarvot.
Kokemuksen mukaan 30 - 60 min aikana keruunesteen lämpötila stabiloituu ja lämpötila kertoo kaivojen "lepolämpötilat"
Lepolämpötiloista nähdään mitenkä kaivoja on kuormitettu.
Ja samalla voidaan päätellä se että näytääkö keruun lämpömittaukset oikein.
ATS
Suuret kiitokset sinulle!
Tilattu huolto, joka saa katsoa nuo kohdat.
Nyt koneet säädetty niin, että vain oikea tekee käyttövettä. Ja vasen lähtee myöhemmin käyntiin. Ja sisälämpötila vasen 20 ja oikea 22.
Kylmempi kone (vasen):
Ulko: 2° C
Menojohto: 38 (35) °C
Paluu: 35 (55) °C
Integraali: -42
Keruul. paluu: 0°C
Keruul. meno: -4°C
Käynnistyy: -150
Lämpöisempi kone (oikea):
Ulko: 2° C
Menojohto: 44 (41) °C
Paluu: 36 (55) °C
Käyttövesi: 44°C
Integraali: -7
Keruul. paluu: 2°C
Keruul. meno: -3°C
Käynnistyy: -60
Mittaan kaivojen lepolämpötilat, kun tulee sopiva hetki.