Kirjoittaja Aihe: V13,5 , virheilmoitus "mittaus 4, kompr.käynti" ja yksi pääsulake lauennut  (Luettu 953 kertaa)

Poissa oh2pt

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • V13/203, 230m(akt.) Lepsämä City
Pikkaisen outo ::) case, joten kysyn täältä: Vuonna 2012 asennettu Lämpöässä 13,5 kone on toiminut toistakymmentävuotta kuin se junan vessa, hieno laite ja luotettavuus pitää kyllä sanoa. Mutta nyt meni torpasta yksi pääsulakkeista (25A) mutta pumpulle linjassa ollut 20A ja koneen omat johdonsuojat eivät lauenneet. Äkkiä kuvittelisi, että siis ylikuormaa torpasta pääsulakkeelle (posliinia) eikä lämpöpumpun syy.

Mutta miksi laite pääsulakkeen vaihdon jälkeenkin, kun oli ollut kokonaan sähköittä, antoi vielä tuota "Mittaus 4, Kompr. käynti" virthettä kertaalleen? Kun otin uudestaan laitteen kylmäksi ja starttasin hörähti käyntiin normaalisti. Sen huomasin, että vuosien saatossa oli maapiirin neste paisuntasäiliössä hyvin matalalla, juuri pinta näkyi. Lisätty nyt puoleen väliin paisuntaa. Asia jäi vaivaamaan.

Nyt  kone on toiminut vrk ongelmitta. Maapiirin sihti oli puhdas, ja kompura indikaattorin mukaan kuiva ja kunnossa muutenkin. Mikähän tässä casessa oli syy ja mikä seuraus.. ajatuksia? Ainut mitä jäin epäilemään, että kuittasinko sittenkin :-\ koneesta jonkun sulakkeen tai suojan heti alussa kun riensin paikalle, vaikken tätä muista.. Itse asiassa kertaalleen keväällä meni sama pääsulake myös mutta pumppu ei tuolloin kyllä oireillut mitenkään. Aiemmin 20v aikana ei pääsulakkeiden kanssa ole ollut mitään haastetta. Eikä talossa eilen ollut mitään isoa kuormaa mikä pääsulakkeen laukeamisen selittäisi.

Voiko jossain tilanteessa kompura ottaa normaalia enemmän virtaa, joka on koneen ja syöttölinja sulkakkeiden toleranssissa vielä, mutta jos pääsulake on valmiiksi vähän hilkulla, tappaa kuitenkin sen?  Mutta kun torpassa ei kuormaa ollut ko hetkellä.. ei autot latauksessa, ei kiuas, ei uuni.. Ja jos niin mikä tuollainen vika koneessa voisi olla?

Foorumilta luin nopsaan kaikki samaan virheeseen viittaavat keskustelut. Ilmeisesti ainakin rele, jolla koneen käynti verifioidaan on monella mennyt. PItää niitä pari hakea varastoon ja varuilta vaihtaa ainakin.

Kiitoksia jo etukäteen kommenteista!
« Viimeksi muokattu: 09.09.22 - klo:16:38 kirjoittanut oh2pt »
Lämpöässä V13/203, 230m/140mm aktiivisyvyinen ja tulviva :) kaivo, 220m2  750 m3 Siporex-talo patteri(2/3)/lattia(1/3) -lämmityksellä.

Poissa Lövin_poika

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
epäilen että kompura sanoo kohta kaputt, samoja oireita oli kaverin pumpussa, ja muutamaa kuukautta myöhemmin kompura laukes, ihan vaan testimielessä mittaa kompuran käämien vastus, jos on osaamista.siellä näki sähkömittarista että yksi vaihe kulutti enemmän virtaa kuin pitäisi, koneen ylivirta suoja oli hitsannut itsensä ns. toimintatilaan. tuli yli tonnin remontti kun piti uusia kompura ja vaihtaa kaasutyyppi. toki se systeemi on yli 40v. vanha ja kolmas kompura jo menossa, ei nuo vehkeet kestä isältä pojalle
1957 rintsikka n.160m² autotalli n.90m², 2022: Nibe S1255 3-12kw 100l bosch puskuri, 2*alashunttausta yläkerran ja tallin lattiaan, 233m reikä 40mm turbokeräimellä.
2022:aurinkopaneelit 8.2kwp huawei 8kw inventteri

Poissa oh2pt

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • V13/203, 230m(akt.) Lepsämä City
Edelleen toimii normaalisti. Ja resistanssit kompuran vaiheiden välillä ovat identtiset.
Lämpöässä V13/203, 230m/140mm aktiivisyvyinen ja tulviva :) kaivo, 220m2  750 m3 Siporex-talo patteri(2/3)/lattia(1/3) -lämmityksellä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Lainaus
Itse asiassa kertaalleen keväällä meni sama pääsulake myös

Tarkista silmämääräisesti pääsulakkeiden pohjakosketin ja sulakkeiden kosketuspinnat ja sulakekansi sisältä että näkyykö karstoittumista.

Ajan kuluessa tulppasulakkeiden kannet (K2) saattaa lämpötilavaihteluiden takia löystyä ja alkaa kipinöidä kosketuskohdassa.
Jos karstaa näkyy niin hommaa sähkäri vaihtamaan pohjakoskettimet yms karstoittuneet osat,tarttee erikoistyökaluja ja osaamista ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa oh2pt

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • V13/203, 230m(akt.) Lepsämä City
Ihan olivat sulakepesän osat kiiltävät, ei kipinöinnin jälkiä eikä kyllä muutakaan likaa tai hapettumaa. Joku tuollainen tämän selittäisi kyllä. Pitää ehkä vielä tutkia lisää tuota sulakkeen kantta sekä pohjaa. Hitusen tämä case vaivaa, kun en ymmärrä vian  juurisyytä. Pitää ehkä mitata pääsulakkeiden virtoja kun kerkiää, jos sieltä löytyisi jotain ahaa-elämyksiä kuitenkin. Mutta otsikon ongelmahetkellä ei torpassa ollut kuormaa, ei pullat uunissa, ei autot latauksessa, eikä kiuas punaisena...
Lämpöässä V13/203, 230m/140mm aktiivisyvyinen ja tulviva :) kaivo, 220m2  750 m3 Siporex-talo patteri(2/3)/lattia(1/3) -lämmityksellä.