Kirjoittaja Aihe: IVT Greenline HE C-11 ei ajoittain tuota tarpeeksi lämpöä ja käy melkein tauotta  (Luettu 669 kertaa)

Poissa Jaakko50

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Pannu on 12 vuotta vanha ja on toiminut lähes moitteettomasti 11 vuotta. Nyt kuumakaasu nousee ajoittain vain noin 40 asteeseen ja keruunesteen delta on alle yhden asteen. Tämän vuoden alussa huoltomies sanoi etta paisuntaventtiili tulisi vaihtaa. Pannu toimi hyvin useita kuukausia mutta viimeaikoina saattaa reistailla jopa päivittäin. Kun laite toimii nousee kuumakaasu noin 70 asteeseen ja keruunesteen delta on noin 3 astetta. Olen huomannut että kun pannu toimii niin kompura kehrää nätisti mutta kun kuumakaasua ei synny tarpeeksi niin kompurasta tulee "metallinen" särinä. Tulevat vaihtamaan paisuntaventtiilin ensi viikolla. Pohdiskelen että voiko vika olla paisuntaventtiilissä vai onko se kompurassa vai jossain muuaalla? Miksi kompuran vaihtuva käyntiääni johtuisi paisuntaventtiilistä?

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Mulla pari vuotta sitten samantapaisia ongelmia Greenline HT Plus C:n kanssa. Tehon laskua ja pitkiä käyntijaksoja  - välillä taas toimi paremmin. Tuli kuntoon paisuntaventtiilin vaihdolla. (Honeywell vaihtui Danfossiin)  Paisuntaventtiili oli kerännyt öljyä putkeen, Danfossin ei pitäisi tuota tehdä ja ainakin tähän asti toiminut hyvin.   :).
Hannu

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Täällä hieman samat oireet HT+  11E   ja että lisäksi rego 637:n aivot  toimi hämärän rajamailla ja pätki ja sammutteli pumppuja ja kompuraa miten sattui ja pvm juoksi omiaan.    Pääkaupunkiseudulla kylmämies kertoi, että kuivaimen ja exp-venttiilin vaihtotyöarvio on 4h + osat päälle.    Mietinnässä oli ostaako uusi MLP vai korjata "hieman".   Hyvä tietää, että  Danfos olisi parempi kuin Honeywell.  Ajoa kompuralla on kumulatiivisen sähkökulutuksen perusteella takana suunnilleen noin 60 000-65 000  tuntia.

Kannattaa tarkista loppuuko kupliminen paisuntasysteemin lasiruudun takana riittävän nopeasti.
Korjasin regon sähköiset aivot, niin omassa huono logiikka loppui  ja tuntuisi, enää  pientä pvm dementiaa havaittavissa. 
Veikkaan että regossa ei (vielä)  vikaa, mutta paineensäätö ei toimi => hommaa korjaaja, joka laittaa uuden kuivaimen ja paineensäätöventtiilin  (vanha on kuvan näköinen) 

Edit: 
Terminen expansioventtiili 
Danfoss thermal expansion valve  TE2  / R407C  varaosanumero:  068Z3446
« Viimeksi muokattu: 10.12.23 - klo:14:39 kirjoittanut mnk »

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Tuota kuvassa näkyvää olen tottunut sanomaan paisuntaventtiiliksi, mutta eihän nimi miestä pahenna...  kyllä kait se painettakin säätää.  ::)
Hannu

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Pannu on 12 vuotta vanha ja on toiminut lähes moitteettomasti 11 vuotta. Nyt kuumakaasu nousee ajoittain vain noin 40 asteeseen ja keruunesteen delta on alle yhden asteen. Tämän vuoden alussa huoltomies sanoi etta paisuntaventtiili tulisi vaihtaa. Pannu toimi hyvin useita kuukausia mutta viimeaikoina saattaa reistailla jopa päivittäin. Kun laite toimii nousee kuumakaasu noin 70 asteeseen ja keruunesteen delta on noin 3 astetta. Olen huomannut että kun pannu toimii niin kompura kehrää nätisti mutta kun kuumakaasua ei synny tarpeeksi niin kompurasta tulee "metallinen" särinä. Tulevat vaihtamaan paisuntaventtiilin ensi viikolla. Pohdiskelen että voiko vika olla paisuntaventtiilissä vai onko se kompurassa vai jossain muuaalla? Miksi kompuran vaihtuva käyntiääni johtuisi paisuntaventtiilistä?

Täällä sama oire, pumppu käy paljon aiempaa enemmän. Aamulla kuumakaasu oli 57 nyt enää 37. Kaikki muut arvot normaalit, esim keruuoiirin delta 2,7.  Ei käytä vastuksia eikä ole hälyjä.

Ei liene mitään poppakonsteja ja arviolta paisuntaventtiili rikki? Ivt c11 ikää 13 vuotta.
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
 
Lainaus
  Miksi kompuran vaihtuva käyntiääni johtuisi paisuntaventtiilistä?

Kun paisuntaventtiili avautuu ja kylmäainekiertoon menee kylmäainekaasua niin kompressori puristaa tuon kylmäainekaasun 15-25bar paineeseen ja kompressorin moottori yms osat kuormittuu ja käyntiääni muuttuu.

Ilman kylmäainekaasua kompressorissa ei muodostu painetta jolloin kompressori käy "tyhjää" ja ja erilaisia sivuääniä saattaa kuulua. ;)

 

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m