Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”oscarck” ORIMATTILA (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Uudisrakennus 2022: Lattialämmitys, 21°C, 110 m2, 281 m3 33,6 W/m2 3,69 kW 10 443 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 34 W/m2 3,69 kW 10 443 kWh
• Kiinteistö, 110 m2, 281 m3 6,1 COP 3,40 kW 10 443 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,157 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,87 kW 3 600 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 4,3 kW 14 043 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 520 kWh 0,46 kW 12 523 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 12 523 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 5,00 kW 12 523 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 110 m2 114 kWh/m2 4,6 SCOP 5,0 kW 12 523 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 5,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -37 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 4,2 kW 9 801 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 2 722 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 2 722 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 124 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 124 m
- Kaivon aktiivisyvyys 117 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 124 m. Putkea kaivossa yhteensä 248 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,34 l/s = 20,4 l/min = 1224 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,34 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 277 litraa 19 kPa = 0,19 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 226 m = 1 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 223 litraa 24 kPa = 0,24 bar...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.