- Pirkanmaa
- 2009 rakennettu
- n. 22000 kwh / vuosi, Ilto Comfort 65, kiinteistön pohjakulutus kesäkuukausilta n. 1000kwh / kk (kulutuselektroniikkaa, hetivalmis kiuas jne) Veden kulutus ollut n. 100m3 / vuosi
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
 L-mallinen 1-tasoinen 247m2, josta autotallisiipeä (puolilämmin säätö lämmityksessä) n. 70m2
- Villa 225mm
- 1-tasoinen
- 247m2 kerrosala
- keskikorkeus n. 2,7m
- Alapohja maanvarainen
- selluvilla 400mm
- 2009 vuoden 3-lasiset hyvin eristävät ikkunat
- kokonaisalaan sisältyy autotalli ja varastot n. 70m2
- huonelämpötila ollut asuintiloissa n. 21-22C ja autotallisiivessä n. 12C
- Ulkoseinän U-arvo 0,18, yläpohja 0,11, alapohja 0,12 (nämä tiedot energiatodistuksesta)
-Vuonna 2008 tehdyssä laskennassa sen aikaisin muuttujin ET-luku ollut 147
« Viimeksi muokattu: 11.07.22 - klo:10:36 kirjoittanut tomppeli »
Bosch Compress 5000 9kW LWM + 100l puskuri
SwegonCasa Smart W4
Mitsubishi LN25

kok.ala 247 m2, h.ala 156m2

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 752
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö: OKT pirkanmaa
« Vastaus #1 : 11.07.22 - klo:10:36 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”konitohtori”   NOKIA   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 29 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C               
- Asunto-osa 2009: Lattialämmitys, 22°C, 170 m2, 459 m3    27,3 W/m2   4,64 kW   14 962 kWh
- At/varasto 2009: Lattialämmitys, 12°C, 65 m2, 176 m3       24,4 W/m2   1,58 kW   2 183 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         26 W/m2   6,22 kW   17 145 kWh

• Kiinteistö,  235 m2,  635 m3          6,2 COP   5,86 kW   17 145 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,137 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,76 kW   3 150 kWh
- Yhteensä         5,2 SCOP   6,6 kW   20 295 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 080 kWh   0,68 kW   18 215 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   18 215 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,60 kW   18 215 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   235 m2   78 kWh/m2   5,2 SCOP   6,6 kW   18 215 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         6,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,6 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 °C
- Maasta kerätään          ( 5,2 COP)   5,5 kW   14 684 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         3 531 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 531 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 720 kWh

Tarvitaan vähintään 171 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   171 m
- Kaivon aktiivisyvyys 165 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 171 m.   Putkea kaivossa yhteensä   342 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 369 litraa   42 kPa = 0,42 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 344 m = 2 x 170 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 368 litraa      14 kPa = 0,14 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.