Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maalämpö vai joku muu  (Luettu 1090 kertaa)

Poissa Eesau

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Maalämpö vai joku muu
« : 18.06.22 - klo:07:38 »
Moro
Ollaan katseltu rouvan kanssa vanhaa ok-taloa ostettavaksi Nokialta
- valmistunut 1967, lähes alkuperäisessä kunnossa, eli vaatii laajan peruskorjauksen
- asuinkerros 155 m2, kellarissa pannuhuone + öljysäiliöt + varastotilaa n.80 m2
- kattila vuodelta 2002 ja Liplastit samalta ajalta
- vesikiertoinen patterilämmitys, olohuoneessa vanha takka, ei varaava
- öljyn kulutus ollut n. 3000-3500 litraa vuodessa, sähkön kulutuksesta ei tietoa
- eristettä seinissä 100 mm, yläpohjassa 150 mm, 2-lasiset isot ikkunat

Suunniteltu remontti
- täydellinen sisäpuolen pintojen päivitys
- uudet ikkunat ja ovet
- sisäpuolinen lisäeristys uretaanilevyllä ulkoseiniin ja kattoon, esim 40 mm
- mahdollisesti varaava takka vanhan paikalle

Mitä asiatuntijat suosittelevat tulevaksi lämmitysjärjestelmäksi
- maalämpö + porareikä, tilaa on porata
- maapiirikin voisi onnistua, tontti on yli 1400 m2
- vesi-ilmalämpöpumppu
- jokin muu, esim. nykyisen öljyn rinnalle

Kiitos
« Viimeksi muokattu: 18.06.22 - klo:10:08 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpö vai joku muu
« Vastaus #1 : 18.06.22 - klo:10:09 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelman mukaan tarvittaisiin noin 9,7 kW lämmityslaite, esimerkiksi noin 3 - 12 kW tehoinen invertteripumppu.

Lämmönkeruu:
• Tarvitaan vähintään 204 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   204 m
- Kaivon aktiivisyvyys 197 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 204 m.   Putkea kaivossa yhteensä 408 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,1 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 433 litraa      72 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 546 litraa      42 kPa = 0,42 bar

Tai vaakakeruulla:               
- kuivahko savi, 620 m = 3 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 715 litraa         16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Eesau

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö vai joku muu
« Vastaus #2 : 18.06.22 - klo:12:42 »
Kiitos paljon laskelmasta, on iso apu ostopäätöstä tehtäessä