Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö JKL seutu  (Luettu 2352 kertaa)

Poissa Yskivä_klapimies

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö JKL seutu
« : 15.05.19 - klo:18:23 »
Hei,

Tarvitsisin mitoitus/suunnitteluapua maalämpöjärjestelmää koskien.
Kyseessä 10v vanhat OKT ja autotalli n. Jyväskylän korkeudella.
Nykyinen lämmitysmuoto klapi/vesikiertoinen lattialämmitys sekä ilmapumppu apuna tallissa (30kW alapalokattila vm 1984 ja uutena ostettu 1800l varaaja).
Lämpökeskus/puuvarasto on tallin yhteydessä, josta n.15m pitkä lämpökanaali talon lämmönjakoon.
Lämmitettävät kuutiot tallissa 400m3 ja 1,5 krs talossa 450m3.
Talossa runko 8" kivivillaeristeellä ja yläpohjassa puhallusvillaa 0.5-0.8m. Tallissa runko 7", mutta häviöitä tekee 3 kpl nosto-ovia.
Ikkunat 3-kerroksiset argontäytteiset, perustukset maanvarainen laatta nykyaikaisella eristyksellä.
IV koneellinen (Ilto 440) LTO:lla.
Käyttövedelle on lisätty erillinen sähkötoiminen 150 l tulistusvaraaja talon puolelle (kv:n hullunkierto poistettu, huomattava säästö).
Talossa myös takka, jota tosin käytetty lähinnä tunnelmanluojana pari kertaa vuodessa.
Tallissa olen pitänyt noin 5-10 astetta lämpöä ja ilpillä lämmittänyt 15 asteeseen kun olen itse paikalla.

Mahdollisia vaihtoehtoja maalämmön keruupiirin sijoitukselle:
a) märkä pelto jossa suomaa/savi riippuen syvyydestä.
b) tekolampi halkaisija 35m, jossa syvimmässä kohdassa 2m vettä. vesi vaihtuu noin 30l/min kuivanakin aikana. Vesi vaihtuu pohjan myötäisesti syvimmältä kohdalta.
c) metrin leveä ja puolimetriä syvä oja, pituus yli 200m, josta virtaa lampeen vesi.
Lähin vaihtoehto olisi tuo lampi, joka on n.40m päässä tallin seinästä. Pelto on lammen takana, joten vaatisi koko tienoon auki kaivamista.

Muita huomioita:
Puulämmityksen mielellään pitäisimme maalämmön rinnalla, koska polttopuuta on maalämmön haikailusta huolimatta tarjolla ja esim talousjätteitten hävitykseen klapikattila on kätevä.
Maalämpöjärjestelmä saisi olla kuitenkin 100% lämmitystarpeen täyttävä ja kompressoriyksikön tulisi olla autotallin/pannuhuoneen yhteydessä.
Jos samaan syssyyn saisi jäähdytysominaisuuden, niin sekin olisi plussaa kumpanakin Suomen kesäpäivänä.

Riittääkö lammen/ojan virtaama maalämmön keräämiseen?
Kuinka pitkästi ja montako eri piiriä tällaisen järjestelmän keruukenttään tarvitaan?
Kuinka lähelle toisistaan keruupiirin putket voisi asentaa lammesta talteenottavassa järjestelmässä? Entä ojassa/purossa?
Osaatteko suositella jotakin firmaa keski-suomesta joka suorittaisi tarkemman laskelman kenties täällä paikanpäällä, koska jotain saattoi jäädä huomioimatta?

Kiitoksia!
« Viimeksi muokattu: 16.05.19 - klo:21:08 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö JKL seutu
« Vastaus #1 : 16.05.19 - klo:20:26 »
Laskelman tekoa helpottaisi tieto lämmitettävien tilojen pinta-aloista ja huonekorkeuksista.
Koetan tehdä laskelman kuutioiden perusteella.
Ulkovaipan ala jää melko epävarmaksi.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö JKL seutu
« Vastaus #2 : 16.05.19 - klo:21:09 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Yskivä_klapimies”   JYVÄSKYLÄ (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C
- Talon alakerta 2008: Lattialämmitys, 21 °C, 100 m2, 250 m3:   3,64 kW   12 074 kWh
- Talon yläkerta 2008: Lattialämmitys, 21 °C, 60 m2, 126 m3:   1,93 kW   5 401 kWh
- Talli / varasto 2008: Lattialämmitys, 15 °C, 133 m2, 400 m3:   6,97 kW   18 285 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +45 °C, 15 m:   0,20 kW   1 794 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   12,7 kW   37 554 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  293 m2,  776 m3          5,0 COP   11,28 kW   37 554 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,185 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,77 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   12,0 kWh   42 354 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -3 716 kWh   1,06 kW   38 638 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   38 638 kWh
- Pumpulla tuotetaan    12,00 kW   38 638 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   38 638 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   12,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   12,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -30 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,5 COP)   9,6 kW   29 985 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 653 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 653 kWh
Tarvitaan 285 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,72 l/s (= 43,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,72 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   191 kPa (1,91 bar)
• Kaivon painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   105 kPa (1,05 bar)

• Kaivon painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K   62 kPa (0,62 bar)
• Kaivon painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   58 kPa (0,58 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 791 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Yskivä_klapimies

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö JKL seutu
« Vastaus #3 : 19.05.19 - klo:20:47 »
Kiitoksia laskelmasta! Nyt on hyvin osviittaa minkä kokoista ja tehoista pumppua vaaditaan ja kuinka pitkästi sitä keruupiiriä tarvitaan.

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Vs: Mitoituspyyntö JKL seutu
« Vastaus #4 : 20.05.19 - klo:15:50 »
Mahdollisia vaihtoehtoja maalämmön keruupiirin sijoitukselle:
a) märkä pelto jossa suomaa/savi riippuen syvyydestä.
b) tekolampi halkaisija 35m, jossa syvimmässä kohdassa 2m vettä. vesi vaihtuu noin 30l/min kuivanakin aikana. Vesi vaihtuu pohjan myötäisesti syvimmältä kohdalta.
c) metrin leveä ja puolimetriä syvä oja, pituus yli 200m, josta virtaa lampeen vesi.
Lähin vaihtoehto olisi tuo lampi, joka on n.40m päässä tallin seinästä. Pelto on lammen takana, joten vaatisi koko tienoon auki kaivamista.
Riittääkö lammen/ojan virtaama maalämmön keräämiseen?
Kommentoin lähinnä tuon lammen ja ojan osalta. Jos arvioidaan lammen keskisyvyydeksi yksi metri, niin tuollaisessa pyöreässä 35 m halkaisijallisessa lammessa olisi vettä hieman alle tuhat kuutiometriä, n.962 m².   Sen sisältämä lämpömäärä ei riitä, vaihtuipa lammen vesi hieman tai ei. Sama koskee ojaa. Pulma on se, että lämmityskauden alettua lammesta tai ojasta ammenetaan energiaa sen verran, että vesi jäätyy nopeasti pinnasta alkaen, kun myös ulkolämpötila laskee pakkasellle. Kun lampi menee kokonaan jäähän, sieltä ei enää käytännössä saa energiaa ammennettua. Laskeskelin äkkiä, että 962 vesikuution jäätymisen faasinmuunnosenergia on siinä 88 000 kWt. Mutta tästä saadaan käyttöön vain murto-osa lämmönkeruuseen, koska pakkasilma vie tietenkin suurimman osan jäätymisen vapauttamasta energiasta.

Sen sijaan savinen pelto on hyvä lämmönlähde. Kaksi noin 400 metrin keruupiiriä riittäisi tomppelin laskelman mukaan, mikäli antamasi lähtötiedot pitävät paikkansa. Jos pelto on kivetöntä tai vähäkivistä, keruupiirien kaivuu peltoon on aika vaivaton homma. Keruuputket reilun metrin syvyyteen ja vähintään puolitoista metriä väliä vierekkäiseen keruuputkeen.

Poissa Yskivä_klapimies

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö JKL seutu
« Vastaus #5 : 03.06.22 - klo:11:21 »
Morjesta!

 
Laskelman tekoa helpottaisi tieto lämmitettävien tilojen pinta-aloista ja huonekorkeuksista.
Koetan tehdä laskelman kuutioiden perusteella.
Ulkovaipan ala jää melko epävarmaksi.

Maalämpöprojekti on jäänyt vähän roikkumaan, mutta nyt olisi taas aikaa syventyä aiheeseen ja herätellä aloittamaani ketjua henkiin. Aikoinaan saamissani tarjouksissa oli maalämpöpumpun tehohaitaria 10-16kW, johtuen oletettavasti antamistani kehnoista lähtötiedoista. Vanhan puukattilan syömä vuotuinen puumäärä, mihin moni saamamme tarjous perustui, on vähän hatara lähtötieto järjestelmän mitoitukselle. Saisiko tomppeli tehtyä tarkistuslaskennan vielä ulkovaippaan perustuen, kun viimeinkin sain ne rakennekuvista summattua?

Talo:
Seinät: 20cm kivivillaa+tuulensuoja 73,3m2
Ikkunat: 24,5m2 kolmikerros argontäytteiset
Ovet:7.2m2
Katto/lappeet:45cm puhallusvillaa+tuulensuoja 121m2
Lattia: EPS 150mm 95m2

Autotalli:
Seinät: 17.5cm kivivillaa+tuulensuoja 120m2
Yläpohja: 35cm puhallusvilla 120m2
Lattia: EPS 150mm 120m2
Nosto-ovet: 50mm uretaanilamelli 27m2
Käyntiovi: 1,8m2
Ikkunat: 4m2 Kolmikerros ei-argontäytteiset

Ollaan pikkuhiljaa kallistumassa sittenkin siihen lämpökaivon suuntaan, ei tarvitsisi avata koko pihaa, eikä muistella jälkikäteen, että missäs ne putket menikään, kun jotakin kaivantoa alkaa tekemään. Saas nähdä minkälaista tarjousta nykypäivänä tarjoavat.

Loppuun vielä nurinaa maailmanmyllerryksen aiheuttamasta hintojen noususta. Olisipa pitänyt silloin pari vuotta sitten tarttua edes johonkin tarjoukseen, on nimittäin laitteiden ja tarvikkeitten hinnat korkealla ja saatavuus todella huono tällä hetkellä!
« Viimeksi muokattu: 03.06.22 - klo:21:43 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö JKL seutu
« Vastaus #6 : 03.06.22 - klo:21:43 »
Tein laskelman uudelleen, uusien tietojen mukaan. Vieläkin olisin kaipaillut talon alakerran ja yläkerran lämpimiä pinta-aloja.
Jossain oli: Lattia: EPS 150mm 95m2, mutta: Katto/lappeet:45cm puhallusvillaa+tuulensuoja 121 m2. Suurempi ala viistoista lappeista?
Sisäkuutioita ei saa täsmäämään 95 m2 kanssa.
Olisikohan niin, että kuutiot ovat rakennusluvasta ja siinä on bruttokuutiot, siis ulkomittojen mukaiset kuutiota, mutta 0,25 metrin seinäpaksuudella.?

Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Yskivä_klapimies” versio B   JYVÄSKYLÄ   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talon alakerta 2008: Lattialämmitys, 21°C, 95 m2, 238 m3       32,6 W/m2   3,10 kW   10 092 kWh
- Talon yläkerta 2008: Lattialämmitys, 21°C, 70 m2, 147 m3       25,4 W/m2   1,78 kW   4 817 kWh
- Talli / varasto 2008: Lattialämmitys, 10°C, 120 m2, 400 m3       54,3 W/m2   6,51 kW   8 056 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H32+32/S28+22/142, pituus 15m, dT=3K    9,2 kPa   0,14 kW   1 233 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         40 W/m2   11,53 kW   24 198 kWh

• Kiinteistö,  285 m2,  784 m3          6,1 COP   11,09 kW   24 198 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,209 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         5,1 SCOP   12,2 kW   28 998 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 480 kWh   1,05 kW   26 518 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 518 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,20 kW   26 518 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   285 m2   93 kWh/m2   5,1 SCOP   12,2 kW   26 518 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      12,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   12,2 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -29 °C
- Maasta kerätään          ( 5,1 COP)   10,2 kW   21 268 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 250 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 250 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 829 kWh

Tarvitaan vähintään 232 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   232 m
- Kaivon aktiivisyvyys 228 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 232 m.   Putkea kaivossa yhteensä   464 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 8 m. (Painehäviö 4,1 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   16 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,75 l/s = 45 l/min = 2700 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 498 litraa      158 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 626 litraa      88 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 770 litraa      50 kPa = 0,5 bar
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 790 litraa      47 kPa = 0,47 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 526 m = 2 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 529 litraa         33 kPa = 0,33 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Yskivä_klapimies

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö JKL seutu
« Vastaus #7 : 07.06.22 - klo:12:49 »
Tervehdys!

Kiitosta taas laskelmista! Laskin tosiaan julkisivukuvista niitä mittoja, joten erotusta saattoi tulla niistä. Nyt mittasin rullamitalla sisämittoja ja sain niiden perusteella seuraavaa: lattiapinta-ala alakerrassa 96m2 (8,5m * 10,5m + eteinen 1,5m * 4m). Huonekorkeus alakerrassa 2,7m, mikä tekee alakerran tilavuudeksi 253,6m3. Yläkerta vaatikin korkeampaa matematiikkaa, koska kuten arvelitkin, on kohteessa vinoja sisäkattoja, mutta ei kaikissa huoneissa. Lattiapinta-ala on 90m2, huonekorkeus 2,5m. Yläkerran kokonaissisätilavuudeksi sain 159,8m3 kaikki muuttujat huomioiden, joten koko asuintalon tilavuus on 413,4m3. Tallin tilavuus on melko tarkkaan sen 400m3. Lämmönjakojärjestelmästä vielä sellainen huomio, että kun googlasin tuota laskelman CALPEX QUADRIGA-kanaalia, niin se näyttäisi oleven tuollaista uretaanieristettyä, kun minun kanaaliputket on enemmänkin retkipatjaan käärityn näköistä. Luulisin että se on Uponor Ecoflexiä tai vastaavaa. Luulen että kanaali hukkaa aika paljon lämpöä, ainakin KV:n hullunkierto hukkasi energiaa hurjasti.
« Viimeksi muokattu: 07.06.22 - klo:17:16 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö JKL seutu
« Vastaus #8 : 07.06.22 - klo:17:17 »
Tein laskelman uudelleen, täydennettyjen tietojen mukaan.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Yskivä_klapimies” versio C   JYVÄSKYLÄ   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C               
- Talon alakerta 2008: Lattialämmitys, 21°C, 96 m2, 254 m3    33,9 W/m2   3,26 kW   10 523 kWh
- Talon yläkerta 2008: Lattialämmitys, 21°C, 90 m2, 160 m3    20,8 W/m2   1,87 kW   5 142 kWh
- Talli / varasto 2008: Lattialämmitys, 10°C, 120 m2, 400 m3    55,4 W/m2   6,65 kW   8 226 kWh
- Lämpökanaali UponorQuattro2x32/28+18/175, pituus 15m, dT=3K   10,0 kPa   0,21 kW   1 836 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         39 W/m2   12,00 kW   25 728 kWh

• Kiinteistö,  306 m2,  813 m3          6,1 COP   11,53 kW   25 728 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,209 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         5,1 SCOP   12,7 kW   30 528 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 648 kWh   1,10 kW   27 880 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 880 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,60 kW   27 880 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   306 m2   91 kWh/m2   5,1 SCOP   12,6 kW   27 880 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      12,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   12,6 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -28 °C
- Maasta kerätään          ( 5,1 COP)   10,5 kW   22 423 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 457 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 457 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 021 kWh

Tarvitaan vähintään 242 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   242 m
- Kaivon aktiivisyvyys 238 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 242 m.   Putkea kaivossa yhteensä 484 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 8 m. (Painehäviö 4,5 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   16 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,78 l/s = 46,8 l/min = 2808 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 518 litraa      177 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 651 litraa      101 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 801 litraa      57 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 821 litraa      54 kPa = 0,54 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 555 m = 2 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 563 litraa         38 kPa = 0,38 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
« Viimeksi muokattu: 07.06.22 - klo:22:27 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Yskivä_klapimies

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö JKL seutu
« Vastaus #9 : 07.06.22 - klo:23:14 »
Kiitos paljon! Näillä tiedoilla pääsen pyytämään tarjouksia.