Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Pirtti” LAPUA (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 148 m2, 428 m3 30,7 W/m2 4,53 kW 14 865 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 190 m2, 796 m3 45,2 W/m2 8,57 kW 17 149 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 40+40/126, pituus 65m, dT=5K 15,2 kPa 0,70 kW 6 112 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 41 W/m2 13,80 kW 38 125 kWh
• Kiinteistö, 337 m2, 1224 m3 6,2 COP 13,27 kW 38 125 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,218 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,20 kW 5 000 kWh
- Yhteensä 5,4 SCOP 14,5 kW 43 125 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 896 kWh 0,97 kW 40 229 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 40 229 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 14,50 kW 40 229 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 337 m2 119 kWh/m2 5,4 SCOP 14,5 kW 40 229 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 14,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 14,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 5,4 COP) 12,2 kW 32 781 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 448 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 448 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 509 kWh
•
Tarvitaan 2 kpl 195 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 195 m
- Kaivon aktiivisyvyys 191 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 195 m. Putkea kaivossa yhteensä 390 m- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,1 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,93 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,93 / 2 = 0,47 l/s = 28 l/min = 1674 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 844 litraa 52 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1059 litraa 32 kPa = 0,32 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 819 m = 3 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 881 litraa 29 kPa = 0,29 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.