Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Ulkoseinien U -arvot laitettu lähinnä arvaamalla ja voivat poiketa todellisesta.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Paritalonpuolikas ”Zipoda” OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Kellari 1957: Patterilämmitys, 20°C, 63 m2, 123 m3 23 W/m2 1,44 kW 5 396 kWh
- Keskikerros 1957: Patterilämmitys, 21°C, 65 m2, 160 m3 69 W/m2 4,46 kW 11 486 kWh
- Talon yläkerta 1957: Patterilämmitys, 21°C, 59 m2, 145 m3 73,6 W/m2 4,31 kW 11 117 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 55 W/m2 10,21 kW 27 999 kWh
• Kiinteistö, 186 m2, 428 m3 3,6 COP 9,91 kW 27 999 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,212 m3 / 50 °C 3,4 COP 1,20 kW 5 000 kWh
- Yhteensä 3,6 SCOP 11,1 kW 32 999 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 315 kWh 0,44 kW 31 684 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 31 684 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,00 kW 31 683 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 186 m2 171 kWh/m2 3,6 SCOP 11,0 kW 31 684 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 3,6 COP) 8,0 kW 22 817 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 867 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 868 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 240 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 240 m
- Kaivon aktiivisyvyys 236 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 240 m. Putkea kaivossa yhteensä 480 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,55 l/s = 33 l/min = 1980 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 503 litraa 87 kPa = Huono
-
Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 635 litraa 49 kPa = 0,49 bar- kostea savi, 626 m = 3 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 715 litraa 16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.