Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,3 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”zepi” TURKU, Åbo (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Kellari 1982: Patterilämmitys, 21°C, 58 m2, 122 m3 38,1 W/m2 2,21 kW 6 323 kWh
- Keskikerros 1982: Patterilämmitys, 21°C, 59 m2, 148 m3 46,8 W/m2 2,76 kW 6 502 kWh
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 21°C, 59 m2, 142 m3 43,7 W/m2 2,58 kW 6 068 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 43 W/m2 7,55 kW 18 893 kWh
• Kiinteistö, 176 m2, 411 m3 3,6 COP 7,28 kW 18 893 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,189 m3 / 50 °C 3,4 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Yhteensä 3,6 SCOP 8,3 kW 23 093 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 256 kWh 0,45 kW 21 837 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 837 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,20 kW 21 836 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 176 m2 124 kWh/m2 3,6 SCOP 8,2 kW 21 837 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,2 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -24 °C
- Maasta kerätään ( 3,6 COP) 5,9 kW 15 712 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 125 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 125 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 164 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 164 m
- Kaivon aktiivisyvyys 158 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 164 m. Putkea kaivossa yhteensä 328 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 355 litraa 40 kPa = 0,4 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 337 m = 2 x 170 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 368 litraa 14 kPa = 0,14 bar...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.