VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Talo 1990: Patterilämmitys, 21°C, 163 m2, 424 m3 38 W/m2 6,19 kW 17 218 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 38 W/m2 6,19 kW 17 218 kWh
• Kiinteistö, 163 m2, 424 m3 4,0 COP 5,86 kW 17 218 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 3,7 SCOP 6,9 kW 21 618 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 504 kWh 0,48 kW 20 114 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,00 kW 20 114 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 163 m2 123 kWh/m2 3,7 SCOP 7,0 kW 20 114 kWh
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 3,7 COP) 5,3 kW 14 695 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 419 kWh
• Tarvitaan vähintään 156 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 156 m
- Kaivon aktiivisyvyys 150 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 156 m. Putkea kaivossa yhteensä 312 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,3 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,43 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 339 litraa 35 kPa = 0,35 bar
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.