@mikkoes
Onnetonta on alan asiantuntemus tällä foorumilla jos ei ratkaisua tähän löydy ja perusteita ratkaisulle kanssa.
Kysymyksiin ei vastata, kokemuksia ei jaeta, ja rautalangalla pitää yrittää kaivaa ja silti kommentit on tällasia.
Tämä on aika pahasti sanottu sillä tämä on yksi asiallisimmista foorumeista, joilla vierailen.
Mutta siitä huolimatta yritetään jatkaa asialinjalla.
No kyllä se nyt aika selvää on tähän mennessä otettujen logien perusteellakin. Mutta totta kyllä se että kiertoputkituksen jälkeen sulun kanssa ei ole kokeiltu. Tässä näkyy muutos parilta tuntia, sulku päälle n 15:45.
Eli mitä nyt pitää tehdä ?
Ensimmäinen tehtävä on nyt tehty
- On varmistettu että syy varaajan nopeaan jäähtymiseen on käyttövesiputkistossa tapahtuva luonnonkierto.
Toisaalta tämä luonnonkierto on hyvä asia, koska haluat lämmintä vettä ilman pitkää odotusta.
Ja toisaalta huono asia, koska se jäähdyttää tarpeettomasti varaajaa.
On haettava ratkaisu, millä nämä molemmat vaatimukset täyttyvät.
Seuraavaksi on selvitettävä mitä tässä nykyisessä putkistossa tapahtuu.
1) Piirrä kolmiulotteinen periaatteelinen "rautalankakuva" käyttövesiputkistosta komponentteineen siltä osin missä käyttöveden kierto kiertää.
2) Mittaa putkiston oleellisten kohtien korkeusasemat.
3) Mittaa lämpötilat
-Lähtö ja paluu varaajaan
-Jakotukit
-Putkiston kauimmainen kohta.
-Mittaa heti kun kuumaa vettä on käytetty, sen jälkeen sopivin välein että saadaan aika milloin lämpötilat stabiloituvat.
Nämä kun olet tehnyt niin sitten katsotaan näiden perusteella seuraavaa siirtoa.
ATS