Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Grundfos 25-85 180 kiertovesipumppu  (Luettu 1376 kertaa)

Poissa topoko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Grundfos 25-85 180 kiertovesipumppu
« : 02.05.22 - klo:19:43 »
Itellä thermian diplomatissa keruu puolen kiertovesipumppuna Grundfossin UPMGEO 25-85 180 pumppu. Jos tuon tarvii vaihtaa uuteen, onko ehdotuksia muista pumpuista kuin grundfossista? Ja jos on, mikä olisi sopiva pumppu korvaavaksi?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Grundfos 25-85 180 kiertovesipumppu
« Vastaus #1 : 02.05.22 - klo:20:30 »
Jos vaihdat maakiertopumpun, kannattaa ottaa huomioon myöskin se, kuinka hyvin pumpun teho on riittänyt.
Jos keruun dT (keruulta tulevan ja sinne palaavan lämpötilojen erotus asteina) on pysynyt arvossa noin 3,0 astetta ja pumpun 100 % teho on ollut riittävä talvipakkasilla, on saman tehoinen ok.
Mikäli dT -arvo on noussut neljään tai syytä, olisi hyvä korvata kiertopumppu vähän tehokkaammalla, mutta muutoin yhteensopivalla.
Jos taasen on ilmennyt, että kiertopumppu olisikin ollut ylitehoinen, joka olisi aika harvinaista, voidaan pumppu korvata jopa vähän pienitehoisemmalla.

Poissa johannes

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Grundfos 25-85 180 kiertovesipumppu
« Vastaus #2 : 04.05.22 - klo:08:04 »
Arvoisa nimimerkki Tomppeli: Kirjoitat vastauksessasi alkuperäiselle kysyjälle "Mikäli dT -arvo on noussut neljään tai syytä, olisi hyvä korvata kiertopumppu vähän tehokkaammalla, mutta muutoin yhteensopivalla."

Kuulisin mielelläni tästä lisää, olen itsekin pohtinut tätä näkökulmaa saamatta valmista ymmärrystä. Mitä suuri dT-arvo merkitsee ajan kuluessa pumpun käyttöiän että kaivon lämmönluovutuskyvyn osalta?  Toinen samalla tavalla kiintoisa aihe minusta on, paljonko hyötyä olisi vaihtaa keruuputkisto "numeroa" suurempaan.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Grundfos 25-85 180 kiertovesipumppu
« Vastaus #3 : 04.05.22 - klo:11:39 »
Tähän tarvittaisiin aika pitkä tarina, jos asian selvittää ihan juurta jaksain.

Lyhyt versio (ja tämäkään ei ole kovin lyhyt!):

Keruun kierron putkistossa syntyy aina painehäviötä, koska putkistossa on virtausvastusta, jota kumotaan kiertopumpun pumppausteholla. Maalämpökoneen sisällä on myöskin virtausvastusta, jonka tuntee vain koneen valmistaja.
Ulkoiseen kiertoon käytettävissä oleva painehäviö on [kiertopumpun pumppausteho] – [koneen sisäinen painehäviö].

Maalämpökone toimii tietyllä COP -arvolla riippuen koneesta ja toimintaolosuhteista.
Meillä on esimerkiksi 10 kW lämmitystehoinen maalämpökone, joka toimii COP arvolla 5.

COP arvo 5 tarkoittaa sitä, että 10 kW lämmitysteholla toimiva maalämpöpumppu ottaa sähköverkosta 10 / 5 = 2 kW teholla sähköä sähkölaitokselta.
Loput, eli 10 kW - 2 kW = 8 kW se tarvitsee maasta.

Maalämpökoneen oletetaan toimivan optimi hyötysuhteellaan silloin, kun keruun dT = 3,0 (dT on keruun menon ja paluun lämpötilaerotus asteina).
Maasta pitää siis tulla lämpöenergiaa 8 kilowatin (kW) teholla, joka on sama, kuin 8 kWh/tunti.
Jos dT halutaan pitää optimiarvossaan 3,0 astetta, tarvitaan keruun kiertoon 0,65 litraa sekunnissa virtaama (0,65 l/s = 39 l/minuutti = 2,34 m3/tunti).

Jos maakiertopumpun pumppausteho ei riitä kumoamaan keruun painehäviötä, tulee maasta liian hitaasti lämpöenergiaa.
Kone tarvitsee kuitenkin sen 8 kW.
Puuttuva energiavirtaama korvataan maalämpökoneessa niin, että kone jäähdyttääkin maakiertonestettä enemmän, kuin sen 3,0 astetta, dT -arvo kasvaa.
Maahan lähtee kylmempää paluuliuosta ja koneen sisällä oleva höyrystinlämmönvaihdin toimiikin vähän kylmempänä.
Kun tiedämme, että maalämpökoneen hyötysuhde on varsin voimakkaasti riippuvainen keruun lämpötilasta, johtaa tämä siihen, että hyötysuhde, COP laskee.

Lisäksi talvella lisääntyy kaivon jäätymisriski, kun kaivoon meneekin heikentyneen kiertonopeuden takia kylmempää kiertonestettä.

Esitinköhän asian ymmärrettävästi?
Tämä lyhyemmäksi en osannut juttua tehdä. Silti tässäkin on joitakin kohtia ohiteltu!

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Grundfos 25-85 180 kiertovesipumppu
« Vastaus #4 : 04.05.22 - klo:12:14 »
Josku tuli testailtua keruun DT:n vaikutusta hyötysuhteeseen.
Meillä on 3-nopeuksinen keruuliuoksen kiertopumppu ja tuossa trendikuvassa mittaustulokset ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Grundfos 25-85 180 kiertovesipumppu
« Vastaus #5 : 04.05.22 - klo:14:08 »
Tein tuosta Matiaksen tutkimustuloksesta graafin, joka tässä liitteenä.
Kuva kertoo, kuinka paljon COP laskee, kun keruun dT -arvo kasvaa.
Kun dT kasvaa vajaalla asteella (tässä 0,8 astetta), huononee COP arvo arvosta 3,0 arvoon 2,6.

Keruun dT = keruulta tulevan ja sinne palaavan kiertonesteen lämpötilojen erotus.

Poissa johannes

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Grundfos 25-85 180 kiertovesipumppu
« Vastaus #6 : 04.05.22 - klo:21:06 »
Kiitos vastauksista.

Käyttöohjeet antavat perustiedot mahdollisuuksista, käyttöohjeet taitavat olla ihan sopivia vasta-alkajalle. Vasta muutaman käyttöviikon jälkeen vasta-alkajakin alkaa ymmärtää mitä olisi pitänyt kysyä jo tarjouspyyntövaiheessa ja viimeistään siinä vaiheessa, kun on tarpeen hienosäätää järjestelmää talon tarpeisiin ja käyttäjien mieltymyksiin.

Kiitos Maalämpöfoorumille ja erityisesti nimimerkille Tomppeli.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Grundfos 25-85 180 kiertovesipumppu
« Vastaus #7 : 04.05.22 - klo:22:37 »
Kiitos sinulle ja kaikille muillekin foorumilaisille.
Foorumi ei olisi mitään ilman teitä!

Poissa topoko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Grundfos 25-85 180 kiertovesipumppu
« Vastaus #8 : 17.05.22 - klo:18:03 »
Alkuperäinen kysymys ei tuottanut vastauksia. Kysympä sitten, mitä tässä pumpussa oleva tyyppimerkintä tarkottaa, eli tässä tapauksessa 25-85, tuo viimeinen 180 lienee tarkottaa pumpun fyydistä pituutta, eli 18cm?

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Grundfos 25-85 180 kiertovesipumppu
« Vastaus #9 : 17.05.22 - klo:20:25 »
25 on  kytkettävän putken koko. 85 juoksupyörän halkaisiija. 18 pumpun pituus-
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa topoko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Grundfos 25-85 180 kiertovesipumppu
« Vastaus #10 : 17.05.22 - klo:20:30 »
Kiitos näistä tiedoista