Miljoonannes ketju aiheesta (sori), mutta pakko varmistaa olenko ymmärtänyt foorumin jutut oikein.
Lämmönlähteenä Gebwell Aries 6 ja siitä on tehty shunttaus autotallin jakotukille - josta tässä ketjussa on nyt kyse. Shunttaus tehty tuollaisella Esben paketilla eli Aries ei tiedä asiasta yhtään mitään. Autotallin sisäala on n. 108m2 ja lattialämmitysputket on valettu betonilaattaan. Jakotukki on Rothin missä on kokonaisvirtausmittaus ja piirikohtaiset virtausmittarit.
Lattialämmityksestä on olemassa suunnitelma (alla). Nyt kuitenkin epäilyttää että onko suunnitelmassa olevat virtausmäärät järkeviä ottaen huomioon MLP:n joka
ymmärtääkseni tykkää siitä että virtausta on.
Kahdesta piiristä tuli hiukan eri pituiset kuin suunnitelmassa, tästä syystä pituuksia on korjattu. Luonnollisesti kyseisten rivien laskennallisia arvoja ei voi käyttää.Esimerkiksi käyttäjän sam68 viesti vuodelta 2019 kertoo
Lattiapiireihin pitää saada noin pari litraa per piiri kiertoa että homma voi toimia.
Muitakin vastaavanlaisia viestejä on tullut foorumilla vastaan, esim. sellaisia että piirikohtainen virtaus saisi olla vähintään 1.5l/min.
Minkähänlaisilla virtausmäärillä tässä olisi hyvä mennä? Kiertovesipumpussa on vääntöä sen verran että virtausta järjestyy tarvittaessa jonnekin 35l/min asti. Lämmitys on ollut yhden talven käytössä ja kokonaisvirtaus oli hutaisten säädettynä 12l/min. Ei ollut toimintaongelmia. Painotan että tässä on kyse autotallista eli lämmönjaon tasaisuus ei ole ihan just niin tarkkaa, enemmän kiinnostaa suuruusluokka että onko järkevä virtaus mlp:n kannalta todella suunnitelman 8l/min vai jotain muuta?