Kirjoittaja Aihe: Jakotukin säätö/virtaus (virtausmäärät kun käytössä MLP)  (Luettu 1647 kertaa)

Poissa mikko964

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Miljoonannes ketju aiheesta (sori), mutta pakko varmistaa olenko ymmärtänyt foorumin jutut oikein.

Lämmönlähteenä Gebwell Aries 6 ja siitä on tehty shunttaus autotallin jakotukille - josta tässä ketjussa on nyt kyse. Shunttaus tehty tuollaisella Esben paketilla eli Aries ei tiedä asiasta yhtään mitään. Autotallin sisäala on n. 108m2 ja lattialämmitysputket on valettu betonilaattaan. Jakotukki on Rothin missä on kokonaisvirtausmittaus ja piirikohtaiset virtausmittarit.

Lattialämmityksestä on olemassa suunnitelma (alla). Nyt kuitenkin epäilyttää että onko suunnitelmassa olevat virtausmäärät järkeviä ottaen huomioon MLP:n joka ymmärtääkseni tykkää siitä että virtausta on.


Kahdesta piiristä tuli hiukan eri pituiset kuin suunnitelmassa, tästä syystä pituuksia on korjattu. Luonnollisesti kyseisten rivien laskennallisia arvoja ei voi käyttää.

Esimerkiksi käyttäjän sam68 viesti vuodelta 2019 kertoo
Lainaus
Lattiapiireihin pitää saada noin pari litraa per piiri kiertoa että homma voi toimia.
Muitakin vastaavanlaisia viestejä on tullut foorumilla vastaan, esim. sellaisia että piirikohtainen virtaus saisi olla vähintään 1.5l/min.

Minkähänlaisilla virtausmäärillä tässä olisi hyvä mennä? Kiertovesipumpussa on vääntöä sen verran että virtausta järjestyy tarvittaessa jonnekin 35l/min asti. Lämmitys on ollut yhden talven käytössä ja kokonaisvirtaus oli hutaisten säädettynä 12l/min. Ei ollut toimintaongelmia. Painotan että tässä on kyse autotallista eli lämmönjaon tasaisuus ei ole ihan just niin tarkkaa, enemmän kiinnostaa suuruusluokka että onko järkevä virtaus mlp:n kannalta todella suunnitelman 8l/min vai jotain muuta?

Paikalla jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Paljonkos on autotallin mitoitusteho? Tuolla virtaamalla saa n. 3 kW 5 C dT:llä. Riittänee, kun on kerran 6 kW MLP.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa mikko964

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Tässä on mitoitusrivit kokonaisuudessaan: https://imgur.com/t1C1OYa
Oletan että 'slämpö 21c' on suunniteltu lämpötila. Tuosta kun laskee tehot yhteen, tulee 4956W.

En valitettavasti ole tajunnut pyytää aikoinaan tuota suunnitelmaa matalammalle suunnittelulämpötilalle joten eipä ole antaa mitoitustehoa :(. Todellisuudessa tallissa on talvella max. 15c tai alle.

Edit: tomppelin laskelmasta löytyi sellainen lukema kuin 3,67 kW

Paikalla jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Tuossa on sen verran pieni painehäviö, että virtaamaa saa helposti tuplattua tyypillisillä pumpuilla. Riittää varmasti noilla tehoilla.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa mikko964

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Tuossa on sen verran pieni painehäviö, että virtaamaa saa helposti tuplattua tyypillisillä pumpuilla. Riittää varmasti noilla tehoilla.

Tulkitsin tämän nyt niin, että voin nostaa virtaamaa suunnitellusta 8 litrasta -> 16 litraan ilman että syntyy merkittävää painehäviötä.

Mikäli meni oikein niin tämä selvä, näin toimin ja kiitos kommenteista  :)