Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: S1255-12 ja lattialämmitysongelmia  (Luettu 2649 kertaa)

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 284
Vs: S1255-12 ja lattialämmitysongelmia
« Vastaus #40 : 12.10.23 - klo:15:49 »
Lämmönjaon delta on merkittävästi  "oppikirja-arvoa" (6C) pienempi, ks. ...tilastot.

LJ-pumppu käy melkein täysillä, ks. ...lj-nopeus.

Keruun delta on OK, mutta jaon melko pieni, ks. ...deltat


Lokia katseltu mainiolla logintutkija - ohjelmalla, joka on saatavissa foorumilta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jlikonen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255-12 ja lattialämmitysongelmia
« Vastaus #41 : 12.10.23 - klo:16:05 »
Kun en vielä ymmärrä tuon Niben sielunelämää niin johtuuko tuo ljaon liian pieni delta lj-pumpun liian suuresta nopeudesta? Kuten kerroin niin pumpun nopeus on automatiikalla. Elikä kannattaako pumppu laittaa manuaalinopeudelle?

Muistaakseni kaukolämmön aikana viime lämmityskaudella lämmönjaon delta oli suunnilleen sama kuin nyt Nibellä.

Täytyykin ladata tuo logintutkija ohjelma.

Tällä hetkellä mulla on menossa monta projektia sekä ulkona että talon sisällä niin en ole ehtinyt vielä perehtyä Niben sielunelämään tarpeeksi. Esim. nyt pohdinnassa Oumanin Ouflex M BA ohjelmoitava kontrolleri joka korvaisi 4kpl Ouman EH686 yksiköitä.   
Espoo, 2-kerroksinen (+kellari) puurunkoinen okt rv.2008, 278m2/990m3. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe S1255-12 + Haato 35l käyttövesivaraaja, kaivo 230m
ex-kaukolämpö
aurinkopaneelit: 6.6kW+Fronius7kW

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 284
Vs: S1255-12 ja lattialämmitysongelmia
« Vastaus #42 : 12.10.23 - klo:19:39 »
Tuosta pienestä deltasta ei tarvinne olla huolissaan. Kuten totesin se ei vain ole oppikirja-arvon (3C/6C höyrystin/lauhdutin) mukainen.
Jäsen luu5:llä on samaa luokkaa ja muillakin olen nähnyt autimatiikan tuottavan vastaavaa.
Eli vanhat oppikirja-arvot eivät jostain syystä ole invertteri-Nibeen ohjelmoidun automatiikan kanssa samat.
Sinullakin nopeus säätyy, eli toimii.

Saattaa esim. olla, että nibellä on tutkittu kokonaistehokkuutta ja todettu suuren virtauksen olevan edullisempi kuin kylmäainepiirin optimaalinen toiminta.
Invertteri-koneen erilainen tehokkuus voi myös vaikuttaa.
Nämä vain omaa ajattelua.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jlikonen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255-12 ja lattialämmitysongelmia
« Vastaus #43 : 13.10.23 - klo:06:02 »
Oudot ääkköset (UTF-8?), erottimena sarkain ja pilkut olivat pisteinä.

Tuossa molemmat.

Missäköhän formaatissa Logintutkija oikein lukee noi csv:t. En saanut auki luu5:n muokkaamia tiedostoja. Ei tullut mitään virheherjoja mutta "Trendit" nappula oli harmaana. Kokeilin sitten muuttaa desimaalipilkut takaisin pisteiksi kun mulla työkoneessa desimaalierotin on piste. Sain sitten lopulta avattua mun alkuperäiset tiedostot.

Täytyy tutustua dataan vielä tarkemmin mutta mielenkiintoista on että COP olisi 5.
Espoo, 2-kerroksinen (+kellari) puurunkoinen okt rv.2008, 278m2/990m3. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe S1255-12 + Haato 35l käyttövesivaraaja, kaivo 230m
ex-kaukolämpö
aurinkopaneelit: 6.6kW+Fronius7kW

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 872
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255-12 ja lattialämmitysongelmia
« Vastaus #44 : 13.10.23 - klo:07:42 »
Onko tästä valikosta asetettu arvot oikein (lämmitysjärjestelmä ja MUT-lämpötila)?:

VALIKKO 7.1.6.2 - VIRTAUSASETUS,
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

Asetus
Vaihtoehto: patteri, lattialämmitys, pat. + lattialäm.,
Oma asetus
Säätöalue MUT: -40,0 – 20,0 °C

Oma asetus
Säätöalue dT MUT:ssa: 0,0 – 25,0
Säätöalue MUT: -40,0 – 20,0 °C

Tässä asetetaan, minkä tyyppiseen lämmönjakojärjestelmään kiertovesipumppu on kytketty.
dT MUT:ssa on meno- ja paluulämpötilojen välinen ero
mitoittavassa ulkolämpötilassa.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jlikonen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255-12 ja lattialämmitysongelmia
« Vastaus #45 : 13.10.23 - klo:16:05 »
Onko tästä valikosta asetettu arvot oikein (lämmitysjärjestelmä ja MUT-lämpötila)?:

VALIKKO 7.1.6.2 - VIRTAUSASETUS,
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

Asetus
Vaihtoehto: patteri, lattialämmitys, pat. + lattialäm.,
Oma asetus
Säätöalue MUT: -40,0 – 20,0 °C

Oma asetus
Säätöalue dT MUT:ssa: 0,0 – 25,0
Säätöalue MUT: -40,0 – 20,0 °C

Tässä asetetaan, minkä tyyppiseen lämmönjakojärjestelmään kiertovesipumppu on kytketty.
dT MUT:ssa on meno- ja paluulämpötilojen välinen ero
mitoittavassa ulkolämpötilassa.

Tarkistin nuo asetukset. En ollut koskenut niihin elikä valittuna on Lattialämmitys ja MUT on -25C.
Espoo, 2-kerroksinen (+kellari) puurunkoinen okt rv.2008, 278m2/990m3. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe S1255-12 + Haato 35l käyttövesivaraaja, kaivo 230m
ex-kaukolämpö
aurinkopaneelit: 6.6kW+Fronius7kW