Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo + talousrakennus + allas ”alarpoldmaa” VANTAA (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 23,5°C, 178 m2, 490 m3 28 W/m2 4,98 kW 14 519 kWh
- Talousrakennus 2022: Lattialämmitys, 23,5°C, 100 m2, 275 m3 24,5 W/m2 2,45 kW 8 016 kWh
- Ulkoallas, 28°C, 24 m2, 30 m3, 28°C 11,3 W/m2 0,29 kW 10 856 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 35m, dT=4K 3,9 kPa 0,35 kW 3 057 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 29 W/m2 8,07 kW 36 448 kWh
• Kiinteistö, 278 m2, 765 m3 6,1 COP 7,60 kW 36 448 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,248 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,33 kW 5 500 kWh
- Yhteensä 5,2 SCOP 8,9 kW 41 948 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 424 kWh 0,52 kW 39 524 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 39 524 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,00 kW 39 524 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 278 m2 142 kWh/m2 5,2 SCOP 9,0 kW 39 524 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 5,2 COP) 7,5 kW 31 988 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 536 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 536 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 031 kWh
•
Tarvitaan vähintään 281 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 281 m
- Kaivon aktiivisyvyys 277 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 281 m. Putkea kaivossa yhteensä 562 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,4 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 599 litraa 100 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 753 litraa 53 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 927 litraa 32 kPa = 0,32 bar
- kostea savi, 695 m = 3 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 779 litraa 12 kPa = 0,12 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.