Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”jaakoppi” KANGASALA (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Kellari 1949: Lattialämmitys, 23°C, 10 m2, 21 m3 35,2 W/m2 0,35 kW 1 447 kWh
- Keskikerros 1949: Patterilämmitys, 20°C, 62 m2, 155 m3 57,3 W/m2 3,55 kW 9 252 kWh
- Talon yläkerta 1949: Patterilämmitys, 20°C, 52 m2, 120 m3 62,6 W/m2 3,25 kW 7 556 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 58 W/m2 7,16 kW 18 255 kWh
• Kiinteistö, 124 m2, 296 m3 4,0 COP 6,94 kW 18 255 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,091 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,50 kW 2 100 kWh
- Yhteensä 3,9 SCOP 7,4 kW 20 355 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 192 kWh 0,44 kW 19 163 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 163 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,50 kW 19 163 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 124 m2 155 kWh/m2 3,9 SCOP 7,5 kW 19 163 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 3,9 COP) 5,6 kW 14 214 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 949 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 949 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 165 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 165 m
- Kaivon aktiivisyvyys 161 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 165 m. Putkea kaivossa yhteensä 330 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 357 litraa 42 kPa = 0,42 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 336 m = 2 x 170 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 368 litraa 14 kPa = 0,14 bar
...
Huomaa: laskelmassa on mukana vain 10 m2 kellaritilaa. Muu oletettu hoidettavan edelleen sähköpattereilla.
Jos ei ole näin, kerro siitä, niin muutan laskelmaa.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.