Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT + Autotalli  (Luettu 423 kertaa)

Poissa Harrsu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT + Autotalli
« : 11.01.22 - klo:19:04 »
Lähtötietoja projektista:

- Keminmaa
- 2022, Tasamaan talo
- Vesikiertoinen lattialämmitys (OKT + Autotalli)
- Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla OKT, Autotalli koneellinen ilmanvaihto
- Ilmalämpöpumppu olohuone OKt (Toshiba Haori 35), Autotalli ilmalämpöpumppu Toshiba Premium+ 35
- 55,7 m ulkoseinien yhteispituus OKT, Autotalli 43,2 m
- Normaali puurunko talo + talli
- Tallin lämpötilatarve maks. 15 C
- Lämpökanaali OKT -> Autotalli 29 metriä: Calpex duo 25+20/91
- OKT 1.5krs
- OKT: Huoneisto ala 152 m2, Kerrosala 186 m2, Tilavuus 715 m3
- Autotalli: Kerrosala 112 m2, Tilavuus 420 m3
- Maanvarainen 200mm EPS
- Yläpohja 500mm puhallusvillaa
- Ikkunoiden pinta-ala OKT pinta-ala 82m2 (U-0.9), Autotalli 9 m2 (U-Arvo 0.9)
- U arvoja:
ulkoseinät 0,16
yläpohja 0,08
alapohja 0,14
ikkunat 0,9
ulkoovet 1,0
« Viimeksi muokattu: 12.01.22 - klo:08:33 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 7 845
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT + Autotalli
« Vastaus #1 : 12.01.22 - klo:08:33 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennukset ”Harrsu”   KEMINMAA   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -33 °C
- Talon alakerta 2022: Lattialämmitys, 21°C, 106 m2, 270 m3    46,8 W/m2   4,96 kW   14 735 kWh
- Talon yläkerta 2022: Lattialämmitys, 21°C, 54 m2, 113 m3    30,1 W/m2   1,63 kW   4 343 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 100 m2, 250 m3       36,4 W/m2   3,64 kW   7 407 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 29m, dT=3,5K      27,4 kPa   0,23 kW   2 053 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         40 W/m2   10,47 kW   28 537 kWh

• Kiinteistö,  260 m2,  634 m3       5,7 COP   10,05 kW   28 537 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,158 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         5,0 SCOP   11,1 kW   32 937 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 280 kWh   0,77 kW   30 657 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   30 657 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,00 kW   30 656 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   260 m2   118 kWh/m2   5,0 SCOP   11,0 kW   30 657 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      11,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -33 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   9,1 kW   24 526 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 131 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 131 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 541 kWh

Tarvitaan vähintään 288 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   288 m
- Kaivon aktiivisyvyys 284 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 288 m.   Putkea kaivossa yhteensä   576 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 11,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,67 l/s = 40,2 l/min = 2412 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 596 litraa   166 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 755 litraa   90 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 932 litraa   56 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 957 litraa   53 kPa = Ok

 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 697 m = 3 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 763 litraa      24 kPa = 0,24 bar
...
En oivaltanut, pitikö nämä huomioida laskelmassa ja millä tavalla:
"Ilmalämpöpumppu olohuone OKt (Toshiba Haori 35), Autotalli ilmalämpöpumppu Toshiba Premium+ 35"
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Harrsu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT + Autotalli
« Vastaus #2 : 12.01.22 - klo:12:23 »
Kiitos nopeasta vastauksesta!

Suosisitteko mielummin 1 kpl 290 metrin kaivo, vai 2 kpl esim. 180 metrin kaivoa?
« Viimeksi muokattu: 12.01.22 - klo:13:01 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 7 845
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT + Autotalli
« Vastaus #3 : 12.01.22 - klo:12:59 »
Tulee edullisemmaksi laittaa yksi syvä kaivo, kuin kaksi matalempaa.
Jos laittaa 2 kpl, niiden pitäisi laskurin mukaan olla 2 x 185 metrisiä.

• Tarvitaan 2 kpl 185 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys   185 m
- Kaivon aktiivisyvyys 181 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 185 m.   Putkea kaivossa yhteensä   370 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 11,7 kPa) 2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla painehäviö virtauksella 0,67 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,67 / 2 = 0,34 l/s = 20 l/min = 1206 l/h):               
- Kaivo, painehäviö 0,34 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 789 litraa    36 kPa = 0,36 bar

Kaivojen etäisyys toisistaan pitää olla vähintään 25 metriä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 7 845
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT + Autotalli
« Vastaus #4 : 12.01.22 - klo:14:01 »
Laitan tähän viestiin liitteeksi graafin, joka kertoo, miksi kannattaa mieluummin laittaa yksi syvä kaivo, kuin kaksi matalempaa kaivoa.
Syvällä kallioperässä on korkeaampi lämpötila ja sieltä saadaan metriä kohden enemmän lämpöenergiaa.