Kirjoittaja Aihe: Nibe F1245: vastuskäytön lisääminen  (Luettu 1501 kertaa)

Poissa Tetra

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Nibe F1245: vastuskäytön lisääminen
« : 10.01.22 - klo:20:37 »
Muutaman asuinvuoden jälkeen vaikuttaa siltä, että kaivomme on turhan matala. Olen seuraillut pumpun käytöstä ja hieman ihmetellyt, miksi vastuskäytön osuus on niin pieni. Edes nyt, 19 asteen pakkasella, asteminuuttirajasta (-120, lattialämmitystalo) mennään vain muutamalla pykälällä yli. Asteminuuttiasetuksilla en saa vastusta menemään päälle ennen lukemaa -220. Kaivoon menevän liuoksen lämpötila huitelee 6 miinusasteen tietämissä, takaisin tulee nollassa tai korkeintaan asteen verran pakkasella. Ilman kompressoria kierrättämällä keruuliuoksen lämpötila asettuu nollan tienoille.

Jotta en kuormita kaivoa jatkossa liiaksi, mitä keinoja vastuskäytön lisäämiseen on? Luksustilassa veden pitäisi lämmetä vastuksilla, mutta pelkkää kompressoria tuo näyttää silti käyttävän (ehkä pitäisi säätää veden lämpötila ylemmäs). Kompressorin eston saa ohjelmoitua päälle tiettyinä kellonaikoina, onko se ainoa toimiva keino?


Poissa PS

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245: vastuskäytön lisääminen
« Vastaus #1 : 10.01.22 - klo:21:14 »
Katso valikko 4.9.3:
Käynnistysero lisälämpö on ilmeisesti 100. Laskemalla tätä arvoa lähtee vastus mukaan aiemmin. Laskevatko asteminuutit kuinka alas käyttövesijakson lopussa?
Nibe 1155-12 (Jämä)+300l KVV+50l buffer.
OKT -00, 3 krs, 324 neliötä / 1030 kuutiota. Lattiakierto, 3 jakotukkia, kylppäri aina lämmin.
Kaivo 2x130m, aktiivia 252m. Pirkanmaa.

Poissa Tetra

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245: vastuskäytön lisääminen
« Vastaus #2 : 10.01.22 - klo:21:23 »
On 100, ja sen pienemmäksi sitä ei saa. Vastukset tulevat siis mukaan -220:ssa, mutta harvoin mennään edes -130:sta pidemmälle.

Käyttövesijaksojen yhteydessä en ole tarkkaillut, pitää ottaa seurantaan. Nyt on käyttöpriorisointi 15 ja 15 minuuttia.

Poissa PS

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245: vastuskäytön lisääminen
« Vastaus #3 : 10.01.22 - klo:21:47 »
Käyttöpriorisoinnilla esim. 30/30 saisit houkuteltua vastukset paremmin mukaan. Lämmitysvelkaa ehtisi kertyä enemmän pidemmän käyttövesijakson myötä.

Seuraa valikon 3.3 aikakertoimen lukemaa. Aikakerroin x6 = vastusten käyttö kilowattitunneissa
Nibe 1155-12 (Jämä)+300l KVV+50l buffer.
OKT -00, 3 krs, 324 neliötä / 1030 kuutiota. Lattiakierto, 3 jakotukkia, kylppäri aina lämmin.
Kaivo 2x130m, aktiivia 252m. Pirkanmaa.

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 230
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245: vastuskäytön lisääminen
« Vastaus #4 : 10.01.22 - klo:23:01 »
Keruupuolen pumppuun voisi lisätä vähän kierroksia, että saisit menon ja paluun erotuksen noin kolmeen asteeseen.

Meillä tulee myös kovimmilla pakkasilla kaivosta -2 asteista liuosta ja takaisin menee -5 asteista liuosta. Tällöin kompura on käynyt toista vuorokautta putkeen. Ei ole ainakaan vielä aiheuttanut ongelmia.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa Tetra

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245: vastuskäytön lisääminen
« Vastaus #5 : 10.01.22 - klo:23:02 »
Käyttöpriorisoinnilla esim. 30/30 saisit houkuteltua vastukset paremmin mukaan. Lämmitysvelkaa ehtisi kertyä enemmän pidemmän käyttövesijakson myötä.

Seuraa valikon 3.3 aikakertoimen lukemaa. Aikakerroin x6 = vastusten käyttö kilowattitunneissa
Kokeillaan.

Käyttöveden lämmityksen aikana asteminuuttilukema ei muutu mihinkään.

Poissa Tetra

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245: vastuskäytön lisääminen
« Vastaus #6 : 10.01.22 - klo:23:03 »
Keruupuolen pumppuun voisi lisätä vähän kierroksia, että saisit menon ja paluun erotuksen noin kolmeen asteeseen.

Meillä tulee myös kovimmilla pakkasilla kaivosta -2 asteista liuosta ja takaisin menee -5 asteista liuosta. Tällöin kompura on käynyt toista vuorokautta putkeen. Ei ole ainakaan vielä aiheuttanut ongelmia.
Keruupumppu on automaattiasennossa ja käy täysillä. Kierrossa on ilmaa (huolto tulossa), voi vaikuttaa asiaan.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe F1245: vastuskäytön lisääminen
« Vastaus #7 : 11.01.22 - klo:06:37 »
Mielipide:
Laittaisin USB-muistin koneeseen ja datan tallennuksen 1 minuutin välein.
Seurasin kaivon käyttäytymistä jonkin aikaa, esim logintutkija ohjelman avulla.
Täällä on kylma kaivo ja sieltä tulee -2C nestettä pakkasilla. En osaa olla siitä huolissani 8)

Harvalla taitaa olla noin "positiivinen" ongelma, ettei vastusta käytetä tarpeeksi ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245: vastuskäytön lisääminen
« Vastaus #8 : 11.01.22 - klo:08:41 »
Jos sieltä laittaa minimilämmön maakiertoon lähtevälle (-8 oletuksena?) vaikka -4 asteeseen? Tuosta varmaan seuraa hälytys, mutta seuraako muuta? Ja palautuuko normaaliksi ilman manuaalisia toimenpiteitä? Voi olla, että syntyy pelkkä sähkökattila...
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Tetra

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245: vastuskäytön lisääminen
« Vastaus #9 : 11.01.22 - klo:17:48 »
Jos sieltä laittaa minimilämmön maakiertoon lähtevälle (-8 oletuksena?) vaikka -4 asteeseen? Tuosta varmaan seuraa hälytys, mutta seuraako muuta? Ja palautuuko normaaliksi ilman manuaalisia toimenpiteitä? Voi olla, että syntyy pelkkä sähkökattila...
Olen siinä käsityksessä, että menee pelkälle vastuskäytölle. En ole testannut. Luulen, että nykyisillä lukemilla laulaisi vastus vähän liiankin suuren osan ajasta, jos laittaa -6 rajaksi, -7 taas ei tulisi lainkaan vastaan.

Mieluummin saisi pistää vaikka 1 kW kompressorin kaveriksi (ja mielellään jo ennen kovia pakkasia, ettei kaivo ehtisi kylmetä liikaa alkujaankaan). Tai sitten veden lämmitykset kokonaan vastuksilla