Moi, Juuri sattui lämpötila nousemaan nollaan niin silloin pumppu on käynyt melko "normaalisti".
Tänään kuitenkin illalla katsoin, että pumppu oli käynyt 11 h 16 min putkeen. Tällaista dataa siihen liittyen:
pvm
16.1.2021
Lämpöpumppu käynnissä 11 h 16 min
Toiminto lämmitys
Meno 32,6
Paluu 27,2
Paluu asetus 24,8
Kuumakaasu 67,9
Ulkolämpötila 1,6
Keskilämpötila -1,0
Liuos sisään -0,5
Lius ulos -3,7
Max menovesi 64,0
Imu Kompressorille 2,2
Tulistus 7,6
Tulistuksen asetus 7,3
Käyttövesi 52,3
Käyttävesi asetus 52,0
Asetukset
Paluurajoitus 56,0
Hystereesi: lämmitys 3,0
Hystereesi: käyttövesi 6,0
Hystereesi: Lämm max 5,0
Lisälämpöraja -16,0
Desinfiointi LT 59,0
Min Liuos LT -9,0
Kuumakaasuraja 120,0
Yöpurotus pois ulkoLT -20,0
Maks menovesi 64,0
Min lämmönlähdeLT 0,0
Virtauksen rajoitus 64,0
Käyttöveden maxLT 58,0
Minimi järjestelmäLT 15,0
ES-pumppu
Teho: lämmitys (nim) 80 %
Teho: lämmitys (min) 65 %
Teho: käyttövesi 80 %
Teho: liuospumppu 100 %
Aseta ohitusvirtaven EI
Ohjaussignaali UWP 80 %
Minulta loppuu ymmärrys, mutta myös tuo lämmityksen paluuveden lämpötila 27,2 astetta ylittää jo selvästi asetuksen 24,8 astetta. Eikö pumpun pitäisi pysähtyä, kun paluuasetus tulee täyteen? Liuos sisäänkin jo mennyt pakkasen puolelle. Toki se sen tekee, kun pumpup käy 11 h putkeen.