Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 28 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Peekoo” VALKEAKOSKI (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Kellarikerros sauna 1937: Patterilämmitys, 21°C, 20 m2, 48 m3 86 W/m2 1,72 kW 5 820 kWh
- Talon alakerta 1937: Patterilämmitys, 21°C, 200 m2, 570 m3 61,1 W/m2 12,21 kW 32 133 kWh
- Talon yläkerta 1937: Patterilämmitys, 21°C, 200 m2, 540 m3 63,1 W/m2 12,61 kW 30 754 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 63 W/m2 26,55 kW 68 707 kWh
• Kiinteistö, 420 m2, 1158 m3 4,0 COP 25,74 kW 68 707 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,371 m3 / 50 °C 2,9 COP 2,40 kW 10 000 kWh
- Yhteensä 3,0 SCOP 28,1 kW 78 707 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 560 kWh 1,27 kW 75 147 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 69 969 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 17,00 kW 64 791 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 5 178 kWh
Yhteensä 420 m2 167 kWh/m2 3,0 SCOP 17,0 kW 69 969 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 28,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Liian pieni ) 17,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -7 °C
- Maasta kerätään ( 3 COP) 12,8 kW 50 382 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 19 587 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 5178 kWh) 24 765 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 2 kpl 302 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 302 m
- Kaivon aktiivisyvyys 298 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 302 m. Putkea kaivossa yhteensä 604 m - Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,3 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,94 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,94 / 2 = 0,47 l/s = 28 l/min = 1692 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1260 litraa 78 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1592 litraa 46 kPa = 0,46 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 1285 m = 5 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 1644 litraa 19 kPa = 0,19 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Tuo:
"vastuslämmitystä 5178 kWh on keskiarvovuodelle." Kylminä talvina kuluu vastuslämmitykseen enemmän ostosähköä.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.