Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1217 HP/MS -larm / KPS 0, käy koko ajan  (Luettu 920 kertaa)

Poissa Juipe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
F1217 HP/MS -larm / KPS 0, käy koko ajan
« : 08.01.22 - klo:10:27 »
Taustatietoa. F1217 vuodelta 2008, sijoitettu erilliseen autotalliin (42m2) josta kanaali viereiseen taloon (150m2). Pääosin joka päivä tulee tsekattua onko kone ok, no eilen jäi käymättä. Ihmettelin eilen iltapäivällä kun tallissa oli vain +2 lämmintä (yleensä 7-8), siellä oli hp/ms larm vika päällä. Sammutin koneen ja laitoin päälle uudestaan, lähti heti käyntiin ja teki käyttövettä + lämmitystä. Tulin 3 tunnin päästä uudestaan huoneeseen ja sama vika päällä. Kuittasin taas vian ja lähti heti käyntiin.

Päivystin illalla 20.30 - 23.00 koneen vieressä eikä mitään vikaa. Laitoin käynnistysmäärän ja tunnit ylös. Nyt aamulla koneen luo, kone kyllä käy mutta käynnistysten/tuntien mukaan on käynyt eilisillasta asti yhteen menoon! Vaihtaa sujuvasti KV puolelta lämmityspuolelle eli vaihtoventtiili ok eikä mikään luku vaikuta että vuotaisi toiselle puolen.

Lämpökäyrä 3 , vertailu 2. Jakoon menevä vesi n. 30 asteista. Paisuntasäiliön taso ok. Lattiakierron paineistus n. 1 bar. Roskasihdit putsattu n. vuosi sitten. Eilen iltana keruun delta oli n. 4 astetta, äsken oli vain 1 aste? Pakkasta 13 astetta.

A) KPS 0, HP/MS 1 LP 1, eikös KPS pitäisi olla yksi? Kvkäynn laskin 41 asteeseen (42) ja kvstop laskin 52 asteeseen (55) koska varsinkin noita loppupään asteita (52-55) teki toooosi kauan. Sitä lämpötilan perässä olevaa A-valikkoa ei näy ollenkaan joka pitäisi kaiketi olla lämmityksen katkaisu paineen perusteella?

B) Toinen tallin lämmitysluupeista oli pimeänä (shuntti jumissa), alkoi toimia. Voisiko olla että on käynyt siksi koko yön kun nostanut tallin lämpötilaa 2 -> 8 astetta? Sitä en tiedä kauanko tuo on ollut jumissa, ehkä vuosia, ja halli pysynyt lämpimänä toisen luupin ja koneen hukkalämmön voimalla. Käsisäätö siis tallissa.

C) Mikä määrittelee kauanko kone käy ja milloin lepää? Järki ymmärtää sen että käyttövedellä on ylä- ja alaraja mutta minkä mukaan tuo lämmityspuoli toimii? Asteminuutit on nyt 130 (vanha asetus 100).

D) Voiko lattialämmityspiirit likaantua / jumiintua, onko yleistä että niitä jotenkin putsataan? Erillistä sihtiähän niissä ei ole.

Ihan perinteinen että kone alkaa prakata perjantai-iltana että pitäisi vkl yli pärjätä jotenkin. Käyttöpaineensäädin näkyy maksavan vajaa pari sataa + työ päälle, vai saako tuon itse vaihdettua?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: F1217 HP/MS -larm / KPS 0, käy koko ajan
« Vastaus #1 : 08.01.22 - klo:11:33 »
Tökkää muistitikku koneeseen keräämään mittausdataa, keruuväli 1 min.
Huomenna ollaan viisaampia.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Juipe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1217 HP/MS -larm / KPS 0, käy koko ajan
« Vastaus #2 : 08.01.22 - klo:11:54 »
Ei ole moista ominaisuutta näin museovehkeessä  ::)

Nyt KPS oli 1 kun oli lämmityspuolella (lattia), eli pitääköhän tuon ollakin KV:n lämmityksen aikana 0 ja lattiakierron aikana 1 ?

Talli ainakin lämpeni, nyt alkaa olla +10.

Mietin tuota käyttöveden ala-ja ylärajaa; kannattako se olla 41-52, vai 48-52? Jälkimmäisessä toki tulisi enemmän käynnistyksiä mutta käyntiaika vähenisi.

Poissa Juipe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1217 HP/MS -larm / KPS 0, käy koko ajan
« Vastaus #3 : 10.01.22 - klo:20:55 »
Yksi pysäys ollut perjantai-illan jälkeen, aina vaan rokkaa. Toki pakkasta on nyt ollut 25 jo kauan aikaa, mutta pitäisikö tuon silti stopata välillä?

KPS on nyt ollut 1 , niin lämmitys kuin KV puolellakin.

Sellainen tuli mieleen tuosta HP/MS larmista että olisiko koneelle tullut "ähky", kun kelit seilasi tuossa edes takaisin aika rajusti?

Keruun delta nyt normaali 3 astetta.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1217 HP/MS -larm / KPS 0, käy koko ajan
« Vastaus #4 : 11.01.22 - klo:06:31 »
Taustatietoa. F1217 vuodelta 2008, sijoitettu erilliseen autotalliin (42m2) josta kanaali viereiseen taloon (150m2). Pääosin joka päivä tulee tsekattua onko kone ok, no eilen jäi käymättä. Ihmettelin eilen iltapäivällä kun tallissa oli vain +2 lämmintä (yleensä 7-8), siellä oli hp/ms larm vika päällä. Sammutin koneen ja laitoin päälle uudestaan, lähti heti käyntiin ja teki käyttövettä + lämmitystä. Tulin 3 tunnin päästä uudestaan huoneeseen ja sama vika päällä. Kuittasin taas vian ja lähti heti käyntiin.

Päivystin illalla 20.30 - 23.00 koneen vieressä eikä mitään vikaa. Laitoin käynnistysmäärän ja tunnit ylös. Nyt aamulla koneen luo, kone kyllä käy mutta käynnistysten/tuntien mukaan on käynyt eilisillasta asti yhteen menoon! Vaihtaa sujuvasti KV puolelta lämmityspuolelle eli vaihtoventtiili ok eikä mikään luku vaikuta että vuotaisi toiselle puolen.

Lämpökäyrä 3 , vertailu 2. Jakoon menevä vesi n. 30 asteista. Paisuntasäiliön taso ok. Lattiakierron paineistus n. 1 bar. Roskasihdit putsattu n. vuosi sitten. Eilen iltana keruun delta oli n. 4 astetta, äsken oli vain 1 aste? Pakkasta 13 astetta.

A) KPS 0, HP/MS 1 LP 1, eikös KPS pitäisi olla yksi? Kvkäynn laskin 41 asteeseen (42) ja kvstop laskin 52 asteeseen (55) koska varsinkin noita loppupään asteita (52-55) teki toooosi kauan. Sitä lämpötilan perässä olevaa A-valikkoa ei näy ollenkaan joka pitäisi kaiketi olla lämmityksen katkaisu paineen perusteella?

B) Toinen tallin lämmitysluupeista oli pimeänä (shuntti jumissa), alkoi toimia. Voisiko olla että on käynyt siksi koko yön kun nostanut tallin lämpötilaa 2 -> 8 astetta? Sitä en tiedä kauanko tuo on ollut jumissa, ehkä vuosia, ja halli pysynyt lämpimänä toisen luupin ja koneen hukkalämmön voimalla. Käsisäätö siis tallissa.

C) Mikä määrittelee kauanko kone käy ja milloin lepää? Järki ymmärtää sen että käyttövedellä on ylä- ja alaraja mutta minkä mukaan tuo lämmityspuoli toimii? Asteminuutit on nyt 130 (vanha asetus 100).

D) Voiko lattialämmityspiirit likaantua / jumiintua, onko yleistä että niitä jotenkin putsataan? Erillistä sihtiähän niissä ei ole.

Ihan perinteinen että kone alkaa prakata perjantai-iltana että pitäisi vkl yli pärjätä jotenkin. Käyttöpaineensäädin näkyy maksavan vajaa pari sataa + työ päälle, vai saako tuon itse vaihdettua?

A) Mikä on KPS?

B) Toki se ottaa aikaa kunnes laatta on tavoitelämmössä, varsinkin kun on pakkasia samaan aikaan.

C) Asteminuutit määrittää kämmityskäynnin. Sen toiminnasta on kirjoituksia foorumilla ja käyttöohjeessa.

D) Jos vettä ei tarvitse lisätä, ei tule uutta likaa koko ajan, niin tuskin merkittävässä määrin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.