« : 20.06.17 - klo:09:50 »
Lämpöässä sylkäisi kylmäaineet ulos kun kylmäaine putkessa ollut tarkistuslasi irtosi. Tuossahan on kylmäaineena r22 jota ei enää saa laittaa joten mitähän kaikkea tuossa menee vaihtoon jos se täytetään tämän päivän kylmäaineilla? Vai onko koko pumppu entinen?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Lämpöässä v10
« Vastaus #1 : 20.06.17 - klo:11:25 »
Meillä alkoi Ekowellin näkölasi vuotaa jotain kolme vuotta sitten.Huoltomies vaihtoi uuden näkölasin ja lisäsi jotain huoltokylmäainetta vuotaneen tilalle,tässä alkuperäinen kylmäaine R22.Ihan hyvin on toiminut huoltokylmäaineella,harmi kun en muista huoltokylmäaineen tyyppinumeroa.
Mitään säätöjä ei nähdäkseni tarvinnut tehdä,ei ainakaan paisuntaventtiilin.
Varmaan kylmäkoneasentajat tietää parhaiten mitä kannattaa tehdä ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa rmk

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä v10
« Vastaus #2 : 22.06.17 - klo:22:28 »
Huolto kävi vaihtamassa tuon lasin ja laittoi r424a kylmäaineet koneeseen. Taas rokkaa vanha pumppu  8)

Sinänsä kestävä pumppu ollut kun 22vuotta tuottanut lämpöä kiinteistöön ja nyt vasta ensimmäinen vika laitteessa. Alkup. kompuralla mennään.

Poissa Täystiili

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 171
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä v10
« Vastaus #3 : 23.06.17 - klo:00:08 »
Sinänsä kestävä pumppu ollut kun 22vuotta tuottanut lämpöä kiinteistöön ja nyt vasta ensimmäinen vika laitteessa. Alkup. kompuralla mennään.

Hyvin tuntuu pumppu pelanneen, kun on 22 vuotta ollut käytössä. Minkälaisesta laitteesta on oikein kysymys, onko integroitua varajaa (kasoisvaippa?), säädin lienee jotain vanhempaa kuin Ouman (ominaisuuksia?), kompressorin valmistaja/malli numero (mäntä?), lämmönjako, rakennus, neliöt, mitään tietoa tunneista/käynnistyksistä/sähkön kulutuksesta pumpulla, maapiiri vai kaivo/keräin 2/3-putkinen, jne?

Harvoin näkee foorumilla puhetta näistä yli 20 vuotta käytössä olleista laitteista ja niiden yksityisestä historiasta, hienoa kun toiminut moitteetta ennen ensimmäistä vikaantumista jo näin pitkään, pääsisipä nykylaitteilla vielä samaan  :), omasta pumpusta vasta kokemusta vajaa 6 vuotta ilman vikoja (V15 9/2011).

Poissa rmk

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä v10
« Vastaus #4 : 23.06.17 - klo:10:24 »
Hyvin tuntuu pumppu pelanneen, kun on 22 vuotta ollut käytössä. Minkälaisesta laitteesta on oikein kysymys, onko integroitua varajaa (kasoisvaippa?), säädin lienee jotain vanhempaa kuin Ouman (ominaisuuksia?), kompressorin valmistaja/malli numero (mäntä?), lämmönjako, rakennus, neliöt, mitään tietoa tunneista/käynnistyksistä/sähkön kulutuksesta pumpulla, maapiiri vai kaivo/keräin 2/3-putkinen, jne?

Harvoin näkee foorumilla puhetta näistä yli 20 vuotta käytössä olleista laitteista ja niiden yksityisestä historiasta, hienoa kun toiminut moitteetta ennen ensimmäistä vikaantumista jo näin pitkään, pääsisipä nykylaitteilla vielä samaan  :), omasta pumpusta vasta kokemusta vajaa 6 vuotta ilman vikoja (V15 9/2011).

Pumppu on Lämpöässä 10v vuodelta -95. Integroituna 340l kaksoisvaippa varaaja. Säädin oli alunperin Ouman eh-8hr jonka vaihdoin Ouman eh800:seen tuossa muutama vuosi sitten. Pystyy säätelemään vanhaa pumppua nyt etänäkin kun eh800 on verkossa kiinni. Toki vanhakin säädin oli vielä toimiva kun irrotettiin.

Kompressori on maneurop (MT 65 HM) mäntäkompura. Kompuran tunneista jä käynnistyksistä ei mitään käryä, mutta "muutama" saattaa 22vuoteen olla kertynyt. Lämmitettävät neliöt 210 joista asuinneliöitä 120 ja sen päälle autotalli/varasto/kellari 90neliöö. Pelkästään pumpun sähkönkulutusta en mistään näe mutta kokonais sähkönkulutus vuositasolla pyörii siinä 15000kWh lukemissa. Lattialämmitys joka paikassa ja 2x300m maapiiri käytössä pumpulla.

Nyt pitää varmaan lähteä etsimään puuta mitä koputtaa, sillä varmaan tuo tilttaa nyt kun tuli käyttötunteja kehaistua ;).

Poissa Täystiili

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 171
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä v10
« Vastaus #5 : 23.06.17 - klo:16:19 »
Kiitos täydenttävistä tiedoista. Betonilaatta varaa lämpöä ja vähentää pätkäkäyntiä, joten onko hajua lämmityskaudella millä hehtaarilla liikutaan käyntijakson aikana minuuteissa? Oletko ajatellut "Opation modausta" tai vastaavaa kytkentää pidentäämään kompressorin ikää? Pumpussa ei taida olla edes pehmokäynnistintä käytössä vai kuinka? Osaatko yhtään sanoa minkälainen on maapiirin kiertopumppu (Grundfos), onko painneistettu piiri vai muovipullolla varustettu täyttöryhmä? Miten lämmin käyttövesi on riittänyt saunailtoina?

Onnittelut joka tapauksesta onnistuneesta valinnasta aikanaan ja kokonaissähkönkulutus kertoo pumpun toimivan edelleen kohtuullisella SCOP:lla ja on säästänyt elinaikanaan jo melkoisesti esimerkiksi varaavaan vesikiertoiseen sähkölämmitykseen tai öljylämmitykseen verrattuna kustannuksissa ja pienentänyt jälkeen jäänyttä hiilijalanjälkeä ympäristöön.

Poissa rmk

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä v10
« Vastaus #6 : 24.06.17 - klo:00:22 »
Kiitos täydenttävistä tiedoista. Betonilaatta varaa lämpöä ja vähentää pätkäkäyntiä, joten onko hajua lämmityskaudella millä hehtaarilla liikutaan käyntijakson aikana minuuteissa? Oletko ajatellut "Opation modausta" tai vastaavaa kytkentää pidentäämään kompressorin ikää? Pumpussa ei taida olla edes pehmokäynnistintä käytössä vai kuinka? Osaatko yhtään sanoa minkälainen on maapiirin kiertopumppu (Grundfos), onko painneistettu piiri vai muovipullolla varustettu täyttöryhmä? Miten lämmin käyttövesi on riittänyt saunailtoina?

Onnittelut joka tapauksesta onnistuneesta valinnasta aikanaan ja kokonaissähkönkulutus kertoo pumpun toimivan edelleen kohtuullisella SCOP:lla ja on säästänyt elinaikanaan jo melkoisesti esimerkiksi varaavaan vesikiertoiseen sähkölämmitykseen tai öljylämmitykseen verrattuna kustannuksissa ja pienentänyt jälkeen jäänyttä hiilijalanjälkeä ympäristöön.

Ei ole kyllä mitään faktatietoa heittää käyntiajoista lämmityskaudella, mutta ensi syksynä/talvena ollaan viisaampia kun saadaan nuokin logiin (Pumppuun viritelty raspberry pi tekemään erinäisiä lämpömittauksia). "Opation modauksesta" olen täälä foorumilla jossain lukenut, mutta se ei taida näin vanhaan pumppuun onnistua? Pumpussa tuskin on minkäänlaista pehmokäynnistintä (sikäli kun itse tuosta nyt ymmärrän). Maapiirin kiertopumppu on juurikin tuo Grundfos, eikä ole mitään muovipulloilla varustettua täyttöryhmää. Lämmin käyttövesi riittää hienosti lämmityskaudella (4 henkinen perhe), mutta sitten lämmityskauden ulkopuolella tuo lämpimän veden riittäminen on vähän siinä ja siinä kun kaikki käy suihkussa saunailtoina. Mutta kaiken kaikkiaan aivan tyytyväinen olen kyllä tähän asti ollut. Tosin ei tuolla pumpulla nyt varmaan enää montaa vuotta ole jäljellä, ja kompura jos posahtaa niin tuskin kannattaa alkaa enää vaihtamaan. Luulisi että nykyisten pumppujen hyötysuhde on jo muutenkin aika paljon parantunut, mutta lämmitetään nyt tällä vielä niin kauan kuin kestää  8)

Poissa habahou

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä v10
« Vastaus #7 : 17.07.17 - klo:12:29 »
Mulla on kanssa samanlainen Lämpöässä 10V ...tosin kolmisen vuotta tuoreempi eli vm.-98. Hyvin on laite jauhanut lämpöä tähän asti. Nyt on tullut maapiirin ongelmia ja kompura (Maneurop) alkoi kolista keväällä. Paikallinen sähkäri "tiesi" että yksi palautusjousista olisi mennyt poikki(?).

Lämmitettäviä neliöitä on 166+ noin 40m2 autotallissa. Kaikkialla lattialämpö. Vaakaputkisto oli aikaisemmin paineistettu (pumpun ominaisuus), mutta LÄ:n huoltomies asensi tilalle tuollaisen paineettoman säiliön kun on hieman vuotoa piirissä. Hommaa ohjaa alkuperäinen Ouman EH-80, joka on huippu sen jälkeen kun asensin sisätilakompensoinnin taloon.

Tällaiset vanhemmat maalämpöpumput on siitä siitä hienoja laitteita, että yksinkertaisuus on huipussaan. Ei ole turhanaikaisia stressin lisäyslaitteita (mittareita, antureita ja etäliittymiä).  :)
Olen hyvin tyytyväinen, että aikoinaan tuli maalämpö valittua.
LÄssä 10V vm.-98 - maalämpöä viime vuosituhannelta!

Poissa JSE

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä v10
« Vastaus #8 : 20.01.22 - klo:01:01 »
Huolto kävi vaihtamassa tuon lasin ja laittoi r424a kylmäaineet koneeseen. Taas rokkaa vanha pumppu  8)

Sinänsä kestävä pumppu ollut kun 22vuotta tuottanut lämpöä kiinteistöön ja nyt vasta ensimmäinen vika laitteessa. Alkup. kompuralla mennään.

Vieläkö on pumppu käytössä ? Onko pysynyt kylmäaineet sisässä? Tehtiinkö jotain muutoksia tiivisteisiin tai paisuntaventtiiliin ?
Täällä 10V vuodelta 1992 alkaa potea kylmäaineen puutosta, mutta lisääminen ei oikein onnistukaan kun R22 sisässä.
Kompuran ja/tai kylmäaineen vaihto suunnitteilla.

Koko pumpun vaihtokin käynyt ajatuksissa, mutta taitavat olla kestoltaan aika "rihkamaa" tuoreemmat pumput verrattuna näihin museo-koneisiin.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Lämpöässä v10
« Vastaus #9 : 20.01.22 - klo:10:47 »
Vieläkö on pumppu käytössä ? Onko pysynyt kylmäaineet sisässä? Tehtiinkö jotain muutoksia tiivisteisiin tai paisuntaventtiiliin ?
Täällä 10V vuodelta 1992 alkaa potea kylmäaineen puutosta, mutta lisääminen ei oikein onnistukaan kun R22 sisässä.
Kompuran ja/tai kylmäaineen vaihto suunnitteilla.

Koko pumpun vaihtokin käynyt ajatuksissa, mutta taitavat olla kestoltaan aika "rihkamaa" tuoreemmat pumput verrattuna näihin museo-koneisiin.
Mitä se kompuran vaihto-ruljanssi maksaa, onko se jotenkin asevelipaketti?

Nykyisten cop on varmaan lähemmäs 2x parempi kuin noilla vanhoilla.
Minkälainen ohjaus siinä koneessa on eli sekin voi levitä jo noilla vuosilla, mitä vanhempi sen vaikeampi on varaosien saanti?

Kyllä noilla vuosilla vanha on jo työnsä tehnyt ja kannattaa harkita uusintaa että sen saa tehtyä hallitusti ilman hätää... hätä nostaa hintaa helposti tonneja.

Poissa JSE

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä v10
« Vastaus #10 : 20.01.22 - klo:22:33 »
Mitä se kompuran vaihto-ruljanssi maksaa, onko se jotenkin asevelipaketti?

Nykyisten cop on varmaan lähemmäs 2x parempi kuin noilla vanhoilla.
Minkälainen ohjaus siinä koneessa on eli sekin voi levitä jo noilla vuosilla, mitä vanhempi sen vaikeampi on varaosien saanti?

Kyllä noilla vuosilla vanha on jo työnsä tehnyt ja kannattaa harkita uusintaa että sen saa tehtyä hallitusti ilman hätää... hätä nostaa hintaa helposti tonneja.

Kyllä kompuran/kylmäaineenvaihto pitää pysyä reilusti alle 2000€, jotta se ylipäätään on vaihtoehto.
Tähän joutuu luultavasti itse vähän tekemään/näkemään vaivaa.

Joo tiedossa on että uusissa koneissa on hyötysuhteet paremmat. Sen takia uusi kone on harkinnassa myös.

Se vaan syö aikalailla tuota €/kwh hyötysuhdetta jos alle 10vuotiaisiin koneisiin vaihdellaan kompuroita, lämmönvaihtimia, varaajia ja ohjauksen osia.
Pumpun merkilläkään ei taida olla paljon väliä. Voihan toki olla kyse asennus/mitoitusvirheistä.

Tuommoista masiinaa ohjataan kapillaari-termostaatilla. Sen olen uusinutkin hiljattain.
Lämmitysveden kierron ohjaus on sitten ihan pumpusta erillinen systeeminsä, tässä tapauksessa ikivanha Jämä

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Lämpöässä v10
« Vastaus #11 : 22.01.22 - klo:16:06 »



Vieläkö on pumppu käytössä ? Onko pysynyt kylmäaineet sisässä? Tehtiinkö jotain muutoksia tiivisteisiin tai paisuntaventtiiliin ?
Täällä 10V vuodelta 1992 alkaa potea kylmäaineen puutosta, mutta lisääminen ei oikein onnistukaan kun R22 sisässä.
Kompuran ja/tai kylmäaineen vaihto suunnitteilla.

Koko pumpun vaihtokin käynyt ajatuksissa, mutta taitavat olla kestoltaan aika "rihkamaa" tuoreemmat pumput verrattuna näihin museo-koneisiin.

Ehkä jokin huoltokylmäaine löytyy jolla voi tättää r22 koneen vajausta

https://darment.fi/kylmaaine/r427a/
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa rmk

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä v10
« Vastaus #12 : 04.10.23 - klo:17:54 »
Vieläkö on pumppu käytössä ? Onko pysynyt kylmäaineet sisässä? Tehtiinkö jotain muutoksia tiivisteisiin tai paisuntaventtiiliin ?
Täällä 10V vuodelta 1992 alkaa potea kylmäaineen puutosta, mutta lisääminen ei oikein onnistukaan kun R22 sisässä.
Kompuran ja/tai kylmäaineen vaihto suunnitteilla.

Koko pumpun vaihtokin käynyt ajatuksissa, mutta taitavat olla kestoltaan aika "rihkamaa" tuoreemmat pumput verrattuna näihin museo-koneisiin.

Vastaus "vähän" myöhässä, mutta kyllä on käytössä. Pumpulle ei ole tarvinnut tehdä mitään taas viiteen vuoteen ja kylmäaineet pysyneet sisällä (r424a). Ikää taitaa tällä pumpulla olla nyt se 27v.  :o