Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat  (Luettu 49365 kertaa)

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #40 : 27.07.12 - klo:23:49 »
Lainaus
Tuossapa tuo selitys lienee (tuon kyllä arvasin jo etukäteen) ... on erilaisia tyylejä/kytkentöjä mittailla ja se sitten näkyy isona erona kun kokonaiskulutukset on kesällä pieniä.
Meikäläisen mittarissa on kaikki lämmityksen ja käyttöveden tuottamiseen ja siirtämiseen liittyvät vermeet ohjauksineen.

Joo, kiertovesipumput jäivät "entiselleen" öljylämmityksen peruilta, ainoastaan käyttöveden kiertoon laitettiin sellainen auton lohkolämmityksessäkin käytetty kytkinkello. Eli tuon parikymmentä kWh/kk voisi kyllä säästää jos ottaisi patteriverkon pumpulta sulakkeen pois mutta moni on kertonut että voi olla pumpun käynnistyminen syksyllä nihkeää jos se on seissyt vaikkapa 3 kk.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Re: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #41 : 28.07.12 - klo:16:44 »
Sisältääkö nämä abt. 70 kWh/kk kulutukset myös märkätilojen lattialämmitykset kesäaikaan? Meillä kulutus oli 215 kWh 1.7 - 27.7 välisenä aikana, sisältäen märkätilojen lattialämmityksen ja käyttöveden teon.

Raid

  • Vieras
Re: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #42 : 28.07.12 - klo:20:16 »
Lainaus
Lainaus
Meillä 1.-27.7. 67 kWh, tosin oltiin mökillä 4 päivää, jonka ajan pumppu oli sammutettuna.

Joillakin vie pelkät kv-pumput tuon verran.
Jos on 2-piirinen lämmönjako ja kummassakin piirissä pyörii vaikka Grunfos UPS 25-60 II- tai III-teholla niin niiden kulutus jo suurinpiirtein tuota luokkaa.
IVT pumppu pysäyttä kaikki KV-pumput kun mnee yli 18 asteen ulkona. Ei ole ns kostean tilanlämmitystä koska tila kuivuu tuuletuksella.

peki

  • Vieras
Re: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #43 : 30.07.12 - klo:00:13 »
Samma här. Laatan kierto on kyllä päällä ykkosellä  ja se vie noin 25kwh kuukaudessa lisää.

Poissa JaboS

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #44 : 14.08.12 - klo:01:18 »
Moi

Oman lyhyen kokemuksen ja kokeilujen perusteella lämpimän käyttöveden kierron kanssa käynnistyskertoja ja energian kulutusta voi pienentää kaiketi seuraavilla tavoilla. Näillä eväillä pumpun käynnistysten määrä tippui minulla tasolta +20 tasolle 6-7 / vrk.

1.      Pumpun käynnistys ja pysäytys lämpötilan ero mahdollisimman suureksi. Itsellä 12 C (42-54). Mitä suurempi ero sitä harvemmin pumppu käynnistyy. Jos alaraja on kovin alhaalla ja lämpimän käyttöveden käyttö rankkaa tulee veden riittävyys jossain vaiheessa ongelmaksi. Korkea ylälämpötila syö hyötysuhdetta joten jossain pisteessä homma ei enää kannata.

2.      Kiertoveden lämpö. Hae matalin lämpö millä tulet toimeen. Jos ajaisi putken ympäristön lämpöistä vettä ei tule häviöitä, eihän se tietenkään olisi lämmintä mutta ei tulisi lämpöhäviöitä. Mitä suurempi lämpötilaero ympäristöön sitä enemmän häviöitä. Itsellä lähtö n. 44 C. Varaajan anturi kun näyttää 42 niin yläosassa on kyllä kuumempaa. Epäilen että tässä 99 talossa kierron putkien eristys ei ole kummoinenkaan. Talvella hukkalämpö menee edes lämmityksen hyväksi. Kesällä sekin pitää jäähdyttää ilmalämpöpumpulla pois.

3.      Linjasäätöventiililä virtaus niin pieneksi kun mahdollista. Tämä on tietty kompromissi 2 kanssa ja lopulta vähän makuasia. Itsellä kuristus 50% kohdalla. Hanasta lämpimällä vedelle kokeilemalla selviää koska aluksi ja n. ½ minuutin päästä on eroa turhan paljon. Teknisen tilan meno/paluu putkien pintalämpötilasta saa ihan hyvän näppituntuman.

4.      Viikkoajastimella kierto pois silloin kun sitä ei tarvitse. Yöllä saa helposti 6h taukoa ja tänään kun koulut alkoi toisen 6h arkipäiviin. Meillä pääsee viikossa 60% päällä, 40% pois suhteeseen. Esim. Clas Ohlsonin 32-8618 hintaan 7,95e. Automaattinen kesä/talviaika, paristo varmennus, 20 ohjelmaa. Legionella ohjelman aikana kiertovesi pumppu pitää olla päällä ettei pöpöt jää piileskelemään putkissa  ;).

5.      Käyttöveteen liittyvien putkien eristäminen tekniseen tilaan armafexillä tai vastaavalla. Turha kai sitä teknistä tilaa on lämmittää yhtään ylimäräistä silloin kun ei ole lämmitys kausi. Itse laitatin patterin tekniseen tilaan varalta mutta saattoi olla turha investointi. Eristyksen vaikutus ei varmaan ole suuri mutta eipä tuo eriste ole kovinkaan kallista ja valmistajan sivulla hyvät asennus ohjeet jos viitsii itse askarrella.

Minulla on lämpimän veden kierrossa saunan ja pesuhuoneen lattiat ja rättipatteri. Sinne kytkettiin termostaatin ulkoisella anturilla eli säätää lämpötilan todellisen tarpeen mukaan. Ei mikään paluuvirtausventtiilin musta tuntuu. Oman aiemman kokemuksen mukaan paluuvirtaus venttiili ja/tai termari toimii ok jos sauna ja pesuhuone on keskellä taloa (=22 C) seinät ympärillä. Jos seinänä on ulkoseinä erillinen anturi on ehdoton. Kerran kun säätää se on siinä kesät talvet kunnes termari on jumissa.

Kiinteistössä öljyn kulutus oli 2100 l / vuosi josta peräti 90 l / kuukausi meni lämpimään käyttöveteen ja sauna / pesuhuone / rättipatteri yhdistelmän lämmittämiseen. Vaimo ja pari murrosikäistä läträä suihkussa melkeinpä päivittäin, joskus aamuin illoin. 6 kk vuodessa ollut lämmitys / jäähdytys ilmalämpöpumpulla. Varaavaa takkaa olen polttanut vain kovimmilla pakkasilla kun oli öljylämmitys. Nyt maalämmöllä täytyy varmaan katsella missä vaiheessa pumppu lyö sähkön päälle jos lyö. Ostopuita ei viitsi polttaa ihan huvin vuoksi, korkeintaan tunnelman  8-)

Kone IVT EQ E8 ja varaaja ulkoinen 300/160 RST. Mitään pätkäkäyntiä en ole huomannut varaajan kanssa. Tuo ulkovaipassa oleva 160 l on kuitenkin ½ varaajan vesimäärästä. Koneen sammuttua varaajan lämpö laskee ihan tasaisesti.

Kunhan saan kWh mittarin pumpun eteen voisin kokeilla esim. viikon mitä pumppu vie ilman optimointeja ja mitä niiden kanssa + katsoa käynnistyskertojen lukumäärät. Vedenkulutus on mittarin mukaan aika lailla vakio viikkotasolla.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #45 : 14.08.12 - klo:05:49 »
Lainaus
Sisältääkö nämä abt. 70 kWh/kk kulutukset myös märkätilojen lattialämmitykset kesäaikaan? Meillä kulutus oli 215 kWh 1.7 - 27.7 välisenä aikana, sisältäen märkätilojen lattialämmityksen ja käyttöveden teon.

Meillä ei ole kiertoa märkätilojen lattioissa, ainoastaan patterit seinällä. Sitten varmaan laitetaan kun seuraava saunaremppa tulee.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa kuuno

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #46 : 26.10.12 - klo:23:21 »
täällä IVT c9 HTplus lämmittää käyttövettä pahimmillaan 18 minuutin välein. Välillä "vika"oli pois, mutta nyt palannut. Lämpötilat näyttää järkeviä. Starttaa 48 asteessa ja pysähtyy 55 asteessa. Ei ole erillistä varaajaa. Käyntikertoja tulee vuorokaudessa aika pahissti...Olisiko kenelläkään hyvää arvausta aiheuttajasta??? Kiitokset etukäteen

-Q-

justus01

  • Vieras
Re: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #47 : 27.10.12 - klo:21:31 »
Lainaus
täällä IVT c9 HTplus lämmittää käyttövettä pahimmillaan 18 minuutin välein. Välillä "vika"oli pois, mutta nyt palannut. Lämpötilat näyttää järkeviä. Starttaa 48 asteessa ja pysähtyy 55 asteessa. Ei ole erillistä varaajaa. Käyntikertoja tulee vuorokaudessa aika pahissti...Olisiko kenelläkään hyvää arvausta aiheuttajasta??? Kiitokset etukäteen

-Q-

Kaksi yleisintä syytä:
- Vaihtoventtiili vuotaa. Tämän näkee siitä, että lämmönjakoverkon nousee silloin kun pumppu lämmittää lämminvesivaraajaa. (veikkaisin tätä)
- Käyttövesikierto sekoittaa ja jäähdyttää varaajaa. Tämän voi kokeilla sammuttamalla kierron pois (jos sellainen talossa on).


Raid

  • Vieras
Re: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #48 : 28.10.12 - klo:07:17 »
Lainaus
täällä IVT c9 HTplus lämmittää käyttövettä pahimmillaan 18 minuutin välein. Välillä "vika"oli pois, mutta nyt palannut. Lämpötilat näyttää järkeviä. Starttaa 48 asteessa ja pysähtyy 55 asteessa. Ei ole erillistä varaajaa. Käyntikertoja tulee vuorokaudessa aika pahissti...Olisiko kenelläkään hyvää arvausta aiheuttajasta??? Kiitokset etukäteen

-Q-
(olen joskus aikaisemmin kertonut tämän)
Jätin aikoinaan (voisi jo sanoa) vuonna 2004 erillisen 250litrasen kierukalla olevan KV-varaajan käytöön asentajan ehdotuksesta. Sanoi että siitä on hyötyä. Kuuma vesi ei varmasti lopu ihan helpolla ja toinen että tätä pätkäkäyntiä ei tule niin paljoa turhaan juurikin tuon jäähtymisen takia.  Tämän takia olen säätänyt KV-lämmityksen niin että  KV:ttä ei lämmitetä ollenkaan arkisin 23:00-15:00 välisenä aikana koska silloin 99% ollaan pois kotoa. Jos tarvitsee kuumaa vettä varaajasta riitttää sitä kyllä normaali tarpeisiin käsien pesuun jne. Komanneksi pumpun ei tarvitse tappaa legioonaa koska KV-varaaja hoitelee sitä jatkuvasti. Pumppu lämmittää maks.+48 ja varaaja priimaa veden +65 asteeseen.
Tämä takia  startit on nyt 2500-3000 välissä vuodessa.

Joku piti hölmönä lämmittää vettä suoraan sähköllä ja tämän joku sen täällä laskikin normikultuksella. ehkä joku sen voi vielä laskeakkin mitä maksaa.  150m3 kuution paikkeilla taitaa veden vuosikulutus huidella.  Itse en tuijota niinkään tuota rahanmenoa tämän erillisen varaajan osalta vaan kysymys on lähinnä juurikin mukavuudesta/pumpun iän pidentämisestä koska sen se varmaan tekee  käynnistysten määrään kääntäen suhteutettuna.

Ja jos tuo pumppu tuosta kosahtaa niin ei lopu ihan heti kuumavesi. Tänä päivänä korjaajan paikalle saanti voi yleensä vähän viedä aikaa.
« Viimeksi muokattu: 28.10.12 - klo:07:34 kirjoittanut Raid »

Poissa kuuno

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #49 : 31.10.12 - klo:14:28 »
uuno wrote on 26.10.2012 at 21:21:22:
täällä IVT c9 HTplus lämmittää käyttövettä pahimmillaan 18 minuutin välein. Välillä "vika"oli pois, mutta nyt palannut. Lämpötilat näyttää järkeviä. Starttaa 48 asteessa ja pysähtyy 55 asteessa. Ei ole erillistä varaajaa. Käyntikertoja tulee vuorokaudessa aika pahissti...Olisiko kenelläkään hyvää arvausta aiheuttajasta??? Kiitokset etukäteen

-Q-


Kaksi yleisintä syytä:
- Vaihtoventtiili vuotaa. Tämän näkee siitä, että lämmönjakoverkon nousee silloin kun pumppu lämmittää lämminvesivaraajaa. (veikkaisin tätä)
- Käyttövesikierto sekoittaa ja jäähdyttää varaajaa. Tämän voi kokeilla sammuttamalla kierron pois (jos sellainen talossa on).

vuotaako vaihtoventtiili vai onko vika toimilaitteessa? Toimilaite on Honeywell VC4012. Minkäläinen on vaihtaa???linjaston ilmaus venttilin vaihdon jälkeen??
Toimilaitteen kyljessä oleva oleva valkoinen "liukuva tappi" ei vedä itseään aivan ääriasentoon kun käyttöveden lämmitys loppuu kompressorin pysähtymisen jälkeen. Kun lämmittää käyttövettä, niin tappi vetää itsensä toiseen äärilaitaan loppuun asti.
-Q-      

peki

  • Vieras
Re: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #50 : 31.10.12 - klo:15:19 »
Paina tai työnnä sitä tappia sisään kun se on siinä melkein kiinni asennossa. Sitten vaan päästät nopeasti otteen irti ja katsot mihin asentoon se tappi sit jää. Pitäs palautua aika vauhdikkaasti :)

Poissa kuuno

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #51 : 31.10.12 - klo:20:22 »
ei se tappi liikahda ilman että menneepi rikki

peki

  • Vieras
Re: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #52 : 31.10.12 - klo:21:50 »
No mulla Italialainen moottori, voipi olla vähän erilainen.
Se moottori on kumminkin jotenkin pikalukittu itse venaan. Pitäs irrota kun vähän aikaa ihmettelet. Toisaalta jos se vuotaa niin rikkihän se on valmiiksi. :)
Vitsi vitsi. Ei se moottori hajalla ole vaikka vena ei palaudukkaan.
Ei se tappi kyllä ihan urassaan pohjaan palaa mullakaan vaikkei vika olisikaan päällä.
Katselin kuvaa tosta ja ihan samanlainen vipu näyttäs olevan kun mulla.
Se ON KÄSIKÄYTTÖÄ VARTEN. Painaen sen pitäisi mennä sisään.
Voipi olla uudet tiivisteet sun venassa ja ahistaa tieten enemmän.
« Viimeksi muokattu: 31.10.12 - klo:22:11 kirjoittanut peki »

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #53 : 18.11.12 - klo:12:54 »
Tässä aloittelijan kysymys:   Mistä ne käynnistyskerrat näkyy ?       IVT  Greenline HT Plus C11
Hannu

peki

  • Vieras
Vs: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #54 : 18.11.12 - klo:15:19 »
IVT:ssä, ainakaan vanhemmissa ei ole käynnistyksistä kertovaa tiedonkeruuta. Husdatan ohjelma paransi ainakin mulla tuon masiinan seuraamista.

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #55 : 18.11.12 - klo:15:49 »
Jaahas...  tää on hankittu 2009,  ilmeisesti liian vanha malli.
Hannu

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #56 : 20.04.13 - klo:22:50 »
Minulla myös ongelmia tämän käyttöveden kanssa. Kone on C11. Ensinnäkin, voiko mistään säätää tuota lämmityksen alku loppu lämpötilaa manuaalisesti? En löydä edes asentaja valikosta, vain mukavuus tai säästö. Koneen lämmitettyä veden 52asteeseen, putoaa lämpö ilman mitään käyttöä tai kiertoa noin puolessa tunnissa 46 asteeseen. En keksi yhtään mitään selitystä tälle. Onko mitään vinkkejä? Laitoin kuuman veden venttiilitkin kiinni mutta niin vain lämpö putoaa aina silmissä. Tämä aiheuttaa erittäin paljon käynnistyksiä ja turhaa käyntiä.
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: Re: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #57 : 20.04.13 - klo:23:20 »
Lainaus
Koneen lämmitettyä veden 52asteeseen, putoaa lämpö ilman mitään käyttöä tai kiertoa noin puolessa tunnissa 46 asteeseen.

Olisko samaa oiretta kuin Raksaajan viestissä?


Lainaus
täällä IVT c9 HTplus lämmittää käyttövettä pahimmillaan 18 minuutin välein. Välillä "vika"oli pois, mutta nyt palannut. Lämpötilat näyttää järkeviä. Starttaa 48 asteessa ja pysähtyy 55 asteessa. Ei ole erillistä varaajaa. Käyntikertoja tulee vuorokaudessa aika pahissti...Olisiko kenelläkään hyvää arvausta aiheuttajasta??? Kiitokset etukäteen

-Q-

Kaksi yleisintä syytä:
- Vaihtoventtiili vuotaa. Tämän näkee siitä, että lämmönjakoverkon nousee silloin kun pumppu lämmittää lämminvesivaraajaa. (veikkaisin tätä)
- Käyttövesikierto sekoittaa ja jäähdyttää varaajaa. Tämän voi kokeilla sammuttamalla kierron pois (jos sellainen talossa on).
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #58 : 21.04.13 - klo:00:42 »
Minulla myös ongelmia tämän käyttöveden kanssa. Kone on C11. Ensinnäkin, voiko mistään säätää tuota lämmityksen alku loppu lämpötilaa manuaalisesti? En löydä edes asentaja valikosta, vain mukavuus tai säästö. Koneen lämmitettyä veden 52asteeseen, putoaa lämpö ilman mitään käyttöä tai kiertoa noin puolessa tunnissa 46 asteeseen. En keksi yhtään mitään selitystä tälle. Onko mitään vinkkejä? Laitoin kuuman veden venttiilitkin kiinni mutta niin vain lämpö putoaa aina silmissä. Tämä aiheuttaa erittäin paljon käynnistyksiä ja turhaa käyntiä.




Kuinka vanha pumppu?
Valikosta voi kyllä jos Regon ohjain säätää nuo ala- ylä lämmöt.
Vaihtovena, lämpimän veden kierto päällä tai tehdasasetukset voivat kaikki olla syypäitä.
Uusissa vehkeissä on lisäksi puskurivaraaja pienennetty 40 litraiseksi joka vanhemmissa vehkeissä on 57 litrainen.
Husdatan ohjelma vaan tilaukseen niin näkis paremmin.

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #59 : 21.04.13 - klo:09:15 »
Oire ei oikein sovi vaihtovenaan koska lämmityskierron lämpö ei nouse käyttövettä tehtäessä. Toki heti alkuun kun vaihtaa käyttövedeltä lämmitykseen tulee nousua hetkeksi mutta sitten normaali. Kierto on pois päältä. Katselin taas juuri, lämmitti käyttöveden ja 10 min pudotus jo 5 astetta ilman käyttöä. Toki talossa kuutioita 900 joten jos vuotaa vähän sekin vie paljon energiaa ja ei ehkä huomaa lattiaveden nousuna suoraan? Kone 2010 c11 he+ tms. Laitoin nyt käyttöveden tuotannon pois lomatoiminnon kautta. Katsotaan koska on kokonaan kylmä. Nyt ei toki tarvi paljon lämmitystä kun aurinko paistaa.
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #60 : 21.04.13 - klo:23:53 »
Jos sun pumpussa Italialainen vaihtovena niin vuotaa ennemmin tai myöhemmin. Armatur merkkinen harmaa tuntuu pelittävän todella hienosti. Tuo jousella varustettu vuotaa salakavalasti vain vähän mutta jatkuvasti mantteliin varastoituneen kuumemman veden lämmityskiertoon ja seurauksena on tuo tiheä käynti.
Toisaalta lämpötilaa mittaava anturi on liimattu manttelin pintaan ja jos tuo manttelin tilavuus on pieni niin jäähtyyhän se todella nopeasti.
Kaiva siis sieltä valikosta ne käyttövettä koskevat säädöt ja laita hystereesiksi vaikka 10K. Esim. 45 starttilämmöksi ja 55 pysäytyslämpötilaksi.
Tossa käppyrässä mun pumpun romahdukset :-[  Pienemmällä manttelilla varmaan vielä jyrkempää kämppyrää.
Pumpun näytössä oleva kv lämpötila ei siis mittaa itse käyttövettä vaan manttelin alaosan lämpöä.

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #61 : 22.04.13 - klo:07:11 »
Vaikuttaa siltä että se päästää läpi. Laitoin kesätoiminnon päälle ja viileneminen (katsottuna pumpun näytöltä) loppui siihen sekuntiin. Nyt viileni puolisen astetta 4 tuntiin kun ennen olisi käynyt tuolla välillä jo 4 kertaa. Venttiili on Armatur. Samaa kieltä kertoi sähkönkulutus, katsoin aamulla onlinesta ja palkit on käytännössä nyt hävinneet kun on laitoin käyttöveden tekemisen estetyksi eli pelkkää lattiaa lämmittää. Käytännössä siis on viimeajat kuluttanut ylivoimaisen osan käyttöveden tekemiseen päivittäisestä 30 kwh kulutuksesta.
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #62 : 22.04.13 - klo:22:22 »
Onkohan sulla se Armatur asennettu oikein päin?  Moottorin alla on itse vaihtovena A-kirjain pitäs olla varaajan suuntaan ja B- kirjain lämmityksen suuntaan.
Tai voihan tuo mullakin väärinpäin olla :-[

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #63 : 07.05.13 - klo:23:04 »
Täällä ei ole ongelmat ratkenneet, pikemmin päinvastoin. Vaikka kone on kesäkäytöllä, viilenee käyttövesi silmissä. Käsittämättömintä on se, että vaikka laitan kaikki menoventtiilit kiinni, jäähtyy vesi myös nopeasti. Eihän se pitäisi olla mitenkään mahdollista.

Lisäksi on sellainen ongelma, että kone ei "välitä" käyttäveden lämmityksen ohjearvoista. Pyydän vaikka välille 45-55 niin voi aloitella 40 asteessa ja lyö poikki 48 asteessa. Olen yrittänyt muuttaa arvoja, käyttönyt mukavuutta ja säästöä mutta vaikuttaa että kone arpoo nuo rajat.

Lämpö on pois päältä, mutta yölläkin menee kilo tunnissa sähköä, tekee käyttövettä kaiketi. Vuorokaudessa käynnistyksiä käyttövedelle noin 16-20 vaikka 2 ihmistä ottaa illalla suihkut ei muuta.

Mitä tässä voi tehdä?
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #64 : 07.05.13 - klo:23:38 »
Vaihtovena jumittaa?

Poissa celeste

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • taloLogger CAN!
Vs: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #65 : 09.05.13 - klo:16:30 »
Vaihtoventtilin läpi tapahtuvan vapaakierron voi todeta muuttamalla pumpun manuaalisesti talvitilaan. Tällöin vaihtoventtili ajetaan ainakin EQ8ssa lämmityskierron puolelle (off-tilaan), eikä LKV-varaajan korkeammat lämmöt pääse kiertämään itsekseen vapaakierrossa pumpun läpi hukkaan. Vuorokauden kokeilu talvitilassa paljastanee asian tilan? Lokituksesta tämän vaikutuksen näkee myös nopeasti.

Vielä isompi parannus LKV-käynnistyskertoihin minulla tuli tutkimalla eri korkeuksilla varaajassa olleiden lämpötila-antureiden datoja. Manttelillisella erillisvaraajalla lämpö nousi alkuperäisessä anturipaikassa ollessa (n. 1/4 pohjalta) lähes samaan tahtiin latauksen kanssa. Samoin latauksen loppuessa lämpö myös laski nopeasti, vaikka varaajan ylä- ja sisäosissa oli vielä kuumaa vettä. Varaajaan ei ehtinyt siirtyä tuon anturin mukaan tehdyissä lyhyissä latauksissa tarpeeksi energiaa!

Päädyin eri korkeuksilta lämpötiloja loggaamalla siihen, että siirsin pumpun käyttämän varaaja-anturin varaajan "katolle" noin puoleenväliin manttelin reunan ja lkv-lähtöputken väliin. Kun samalla muutin tehdasasetuksina olleet ala- ja ylälämpötilarajat sopiviksi, sain käynnistyskerrat putoamaan n. 15/vrk kulutuksesta riippuen n. 1-2/ vrk määrään. Minulla on minimikäynnistys 40 C ja maksimi 54 C. Varaajan yläosan lämpö nousee tällöin lataukseesa noin 49 asteeseen.
Ilman lokitusdataa en kyllä suosittele tekemään muutosta. Anturin paikka aiheuttaa mittaukseen pientä viivettä, joten ainakin minun pumpussani latauksen katkaisu tapahtuu aina latauksen paluulämpötilan maksimin toteutuessa.

Yllä mainittujen säätöjen lisäksi tein vielä käyttövesiohjelman, jossa käyttöveden lämmitys on estetty klo 00-06. Tällöin useimmiten vuorokauden ainoa lämmitys osuu sopivasti ennenkuin aamun lämpimän veden tarve alkaa. Varaajan lämpöhäviötkin pienenevät jos yöllä ei tehdä "turhia" lämmityksiä. Kaksoistariffia käyttävät optimoisivat tässä kohtaa ehkä toisin...
IVT EQ E8, Roth Quadroline TQ-TW 500 Thermocoat plus -LKV- ja Quadroline TQ-S 500 -puskurivaraaja, n. 230 m^2, lattialämmitys, kaivossa n. 155 m aktiivista, Technibel CWX 5 puhallinkonvektori

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #66 : 10.05.13 - klo:18:35 »
Nostin kiertopumpun 80% ja alkoi käytännössä toimimaan. Siellä oli jostain syystä 40% eli vesi ei mennyt sekaisin ja sammui ennenkuin ehti lämmetä pönttö. Minun koneeni kun sammuttaa tuosta menovedestä eli pöntössä voi olla vielä viileää. Järkeen kävisi että olisi parempi sammuttaa tulovedestä niin olisi varmudella vesi lämmintä.

Tuon T3 anturin nostaminen ylöspäin on kiintoisaa. Se on sellaisessa metalliputkessa joten miten oletteko laittaneet vain alumiiniteipillä tms kiinni ylemmäs? Eikö käytännössä sama vaikutus tule kun vaan "huijaa" käynnistyslämmöllä saman verran kuin nosto vaikuttaisi?

Sitten vielä, onko parempi vetäistä esim 43-63 käyntijakso kuin 53-63 tms? Eikö lataus silloin tällöin pidemmän aikaa ole aina parempi?
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #67 : 20.05.13 - klo:22:36 »
onko parempi vetäistä esim 43-63 käyntijakso kuin 53-63 tms? Eikö lataus silloin tällöin pidemmän aikaa ole aina parempi?

Onko kommenttia tuohon mikä on optimaalisin käyttöveden latausväli? Käyttövesihän ei tuossa pumpussa lämpene tuolle maksimiarvolle koska se mittaa tulevan veden lämpöä. Käytännössä pyynti 63 jättää itse veden 57
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #68 : 14.07.13 - klo:20:04 »
Olen taas tässä lomilla tutustunut pumpun syvimpään olemukseen ja en kyllä ymmärrä, käyttöveden lämpö hupenee silmissä ja vaikka laitan kierron pois ja jopa venttiilit kiinni, se kylmenee tunnissa 49 ->40 ja kone käyntiin. :'(

En keksi enää mitään mitä tehdä. Miten tuo mantteli, jos siinä ympärillä on lattiavesi joka viileää näin kesällä kun kierto ei päällä ja muutenkin, voiko se kovasti jäähdyttää käyttövettä joka käsittääkseni keskellä varaajaa?
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #69 : 14.07.13 - klo:23:08 »
Lainaus
käyttöveden lämpö hupenee silmissä ja vaikka laitan kierron pois ja jopa venttiilit kiinni, se kylmenee tunnissa 49 ->40 ja kone käyntiin.

Lainaus
Miten tuo mantteli, jos siinä ympärillä on lattiavesi joka viileää näin kesällä kun kierto ei päällä ja muutenkin, voiko se kovasti jäähdyttää käyttövettä joka käsittääkseni keskellä varaajaa?
Kun kyseessä on manttelivaraaja niin yksittäisen käyttöveden lämmitysjakson osalta tuollainen on normaalia.

Manttelivaraajahan on kaksiosainen,ulkovaipassa on lattiapiirin vesi jota lämpöpumppu lämmittää käyntijakson aikana,myös käyttöveden lämmityksen.

Sisäosassa varaajaa on käyttövesisäiliö ja lämpö siirtyy johtumalla seinämän läpi ulkovaipasta sisäpuolen varaajaan.

Yleensä ulkovaipan vesitilavuus huomattavasti pienempi kuin sisäosan,esim ulkovaippa 40-70l ja sisävaraaja 150-300l.

Kun käyttöveden lämmitysjakso alkaa niin kompressori siis lämmittää vain ulkovaipan vettä ja koska ulkovaipan vesitilavuus on suht pieni niin se lämpiää nopeammin kuin mitä lämpöä ehtii siirtyä sisäosan vesitilaan.

Kun ulkovaipan lämpötila on saavuttanut maksimin niin kompressori pysähtyy mutta ulkovaipasta siirtyy edelleen lämpöä varaajan sisäosaan ja samalla ulkovaipan lämpötila laskee suht nopeasti ja kompressori käynnistyy uudestaan kun ulkovaipan lämpötila on käynnistysarvossa.

Tätä lämmitys-tauko-lämmitys sykliä toistuu muutaman kerran kunnes varaajan sisäosan lämpötila on noussut niin korkeaksi ettei ulkovaipan lämpötila enää laske,siis ulkovaipasta ei siirry sisäosaan lämpöä koska ne alkaa olla samanlämpöiset.

Reilumman käyttöveden kulutuksen jälkeen on siis normaalia että tulee muutama lyhyempi käynti-taukojakso ja kun varaajan sisäosan lämpö on tarpeeksi noussut niin sitten tulee pidempi taukojakso.

Seuraileppa vaikka yhden vuorokauden käynnistyksiä että meneekö suunnilleen noin.

Tuossa manttelivaraajassa on siis ulkovaipassa lämmitysvesi ja sisävaipassa puhdas käyttövesi ja tämä on eräs tapa lämmittää puhdasta käyttövettä.

Foorumin jäsen Pekillä on on IVT:n manttelivaraajasta perusteellisempi tuntemus niin jospa Peki kommentoisi vielä tämän IVT:n manttelivaraajan ominaisuuksia ja optimaalisia asetuksia
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #70 : 14.07.13 - klo:23:38 »
Tuo käyttövesianturi on varaajan puolivälissä ulkopinnalla. Onko siinä kohtaa siis se seinämä kiinni käyttövesisäiliössä vai mittaako tuo todellisuudessa lämmitysvettä?
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #71 : 14.07.13 - klo:23:51 »
Tuo käyttövesianturi on varaajan puolivälissä ulkopinnalla. Onko siinä kohtaa siis se seinämä kiinni käyttövesisäiliössä vai mittaako tuo todellisuudessa lämmitysvettä?

Kyllä se anturi mittaa vain ulkovaipan veden lämpötilaa,ei siis varsinaisen käyttöveden (sisempi säiliö) lämpöä.

Tämä sen takia että ulkovaipan vesitilavuus on suht pieni ja lauhduttimelle menevän paluuveden lämpö ei saa nousta paljoa yli +50 asteen ettei kompressori rasitu liikaa.

Kaikissa maalämpökoneissa on tämä rajoitus paluuveden lämpötilalle.

Jos tulee ajatus että muuttaa tuo anturi mittaamaan sisemmän säiliön lämpötilaa niin sitten täytyy jollain tavalla varmistaa ettei paluuveden lämpötila nouse liian korkeaksi.
Joissakin lämpöpumpuissa käyttöveden lämmitysjakso pysäytetään erillisellä pressostaatilla mutta yleensä lämpöpumpuissa tätä suojaamassa on ainoastaan korkeapainepressostaatti joka pysäyttää kyllä kompressorin mutta se jää(lukittuu) häiriötilaan joka on käytävä manuaalisesti kuittaamassa


edit: Liitteessä periaatekuva manttelivaraajasta ja toiminnasta
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #72 : 15.07.13 - klo:19:55 »
Noinhan se menee kuten Matias kirjoitti.
IVT:ssä paluun lämpötila raja on muistaakseni 46C ja tuon rajan ylittyessä pumppu menee häiriötilaan josta se kuitenkin kuittaamattakin palaa normikäyntiin. Tosin kestää aikas kauan, käsin kuitaten tietenkin nopeampi. Tämä siis vanhemmissa malleissa.
Lauhdutin pumpun nopeutta laskemalla saa hiukan korkeamman menoveden aikaiseksi joka taas luonnollisesti lämmittääkin varaajaa hiukan paremmin (syvemmältä), Paluuveden pysyessä alhaisena.
Toinen tapa on tuon anturan sijainnin muuttaminen, mutta kuten Matias tuossa kirjoittikin niin paluu lauhtuttimelle voi olla ongelma. Peca taisi muutoksen tehdäkkin, mutta voipi kommentoida itse.
Paljon lämmintä vettä käytettäessä mullakin tekee 2 lämmityskertaa pienellä tauolla kun manttelin energia siirtyy nopeasti itse varaajaan.
Lämpötila-asetuksia muuttamalla (DT vaikka 15C) saa parhaan tuloksen aikaiseksi. Minulla hanasta loppuu suihkuvesi kun manttelin lämpö on noin 35C.
Taitaa kyllä olla suurin syy tuohon pätkäkäyntiin ja manttelin nopeaan jäähtymiseen se kun nämä uudet manttelit on vain 40 litraisia kun ne vanhemmissa on 57 litraisia. Tällä on saatu itse varaajan tilavuutta vastaavasti nostettua 180 litraan kun se ennen oli 165l. :-[


Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #73 : 15.07.13 - klo:22:36 »
Kiitos! Tämä selvensi todella paljon asioita.
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #74 : 26.07.13 - klo:23:13 »
Tuo lämpötila anturi on metalliputkessa. Jos sitä nostaa, miten se asennetaan varaajan kylkeen?
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa Osmo54

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #75 : 20.02.14 - klo:12:32 »
Hei.
Hetikuuma käyttövesi kierto, toimii kuin lämmitysputki rakeenteessa, se luovuttaa vedessä olevaa lämpöenergiaa ympäröivään rakenteeseen. Minun ratkaisu oli jo suunnittelu vaiheessa, että kuuman käyttöveden putkitus on eristettynä, sekä kiertovesipumppu varustettu ajastimella, jossa on ennalta suunnitellut kiertovesipumpun käyntiajat. Ajastimessa on myös käsiajo mahdollisuus, joka resetoituu itsekseen, seuraavan käyntijakson alettua. Asuntoni myös jäähtyy ns, "geocool" toiminnalla. Asuntoni (1000m3/360m2), kokonaisenergian kulutus on ollut 12000kWh luokkaa
Rakennusmateriaalina minulla on Lammin-betoni harkko.

Lämpöpumpun käynti-, sekä lepojakso ovat pitkiä. Lämpö jakauma on 15vesi/85lämmitys.

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #76 : 20.02.14 - klo:22:40 »
Luenko jotenkin väärin mutta käykö siis koko yön ja päivällä ei lainkaan? PIenellä menee, meillä on 950m3 ja 350 m2 ja menee saunoineen kaikkineen 14 000 kwh. Onko sulla täydessä lämmössä koko mökki? En keksi mitään miten pääsisi vielä pienempään itse  :'(
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa Vito333

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden aiheuttamat käynnistyskerrat
« Vastaus #77 : 05.08.20 - klo:21:56 »
Todella vanha aihe, mutta tässä ketjussa on paljon hyvää infoa. Käyttöveden kierron kanssa olen puuhastellut muutaman vuoden (vaihtelevasti toki, harrastusmielessä) ja nyt tuntuu, että olen löytänyt parhaat asetukset taloomme. Tässäpä opit, joita on mainittu jo aiemminkin tässä ketjussa:

1) Kierto päälle silloin (ja vain silloin), kun lämpimälle vedelle on tarvetta. Meidän lapsiperheessä tämä on käytännössä noin 6:30 - 23:00, jolloin pumppu käy koko ajan. Muutaman vuoden kokeilin 5/25 ja 5/10 pätkimistä, mutta paras tuli kun kierto on päällä koko ajan, koska
2) kierto kannattaa kuristaa minimiin, eli siten että kauimmasta hanasta tulee juuri sen verran lämmintä, kuin tarvii tulla, vauvaperheessä täytyy pestä peppua lämpimällä, eikä viileällä. Kun kierto on päällä jatkuvasti, pystyy kiertoa kuristamaan enemmän kuin tauottamalla kiertoa, jolloin vesi ehtii jäähtymään taukojen aikana. Kova kuristus säilyttäne myös käyttövesivaraajan kerrostumat paremmin.
3) säädä käyttöveden pyyntö riittävän ylös, muttei turhan korkeaksi. Säädä käynnistymisraja riittävän alas jossa vesi on vielä lämmintä ja riittää normaaliin suihkuun.
4) älä pelkää jos vastukset tulee peliin satunnaisesti, esim pitkän suihkun myötä sopivasti varaajan ollessa lähellä käynnistysrajaa. Kun pitää huolen että tämä on satunnaista, niin saat kuitenkin suuren hyödyn juuri noilla alhaisilla varaajan lämmöillä, joissa kierron hukka on pienimmillään.

Näillä säädöillä kompressorin käynnistyksiä tulee nyt noin neljä päivässä, riippuen veden käytöstä (lämmityskauden ulkopuolella), eli kompura käy reilun kuuden tunnin välein. Aiemmista säädöistä tultiin alas huomattavasti ja uskon että suurin syy on tuo optimoitu kuristus. Kerran on nyt tulleet vastukset peliin viikon aikana, silloinkin riitti lämmin vesi suihkussa, eli ollaan lähellä optimia. Talvella vettä riittäkin paremmin käyttöveden esilämmityksen vuoksi.

Lämpimäm veden asetusarvo 50 astetta, käynnistysraja 43,5 astetta (varaajan yläosan lämpöjä, kerrostuminen on aika vahvaa, lämmöt tipahtaa hieman pumpun käynnistyessä. Seuraavaksi lisään puoli astetta lisää hystereesiä. Vastukset tulee peliin 38 asteessa.
Viessmann Vitocal 333-G 8kw, 180m, 176,5m2 + puolilämmin lasikuisti ~20m2 + talli ~30m2
1800l puskurivaraaja (3x6kW vastukset), KV:n esilämmitys ja KV-kierto, kanaali, lattialämmitys, Ouman EH-800