Patterilinjan päässä patterit viileämpiä
« : 23.12.21 - klo:19:27 »
Moi!

Mikä mahtaa olla maalämmöjaossa vialla kun patterilinjan loppupäätä kohden koko ajan patterit sen kun viilenee. Koneena Niben F1245 (10kW). Kone tuvassa ja kanaali talliin missä tallin päässä lattiassa on kvpumppu. Talossa missä Nibe, niin myös paluupuolella kv-pumppu patteriverkon paluupuolella sekä pesutiloissa Niben ECS 40:nen.

 Mikä vialla? Ja kun koitin alkupään pattereista kiristää paluupuolen kuusiokoloruuvia, niin lämpö tuvassa laskee... Kaikki neuvot tarpeen.

Kiitos jo etukäteen.
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Patterilinjan päässä patterit viileämpiä
« Vastaus #1 : 23.12.21 - klo:20:01 »
Paljonko on meno- ja paluuveden lämpötilat lämpöpumpulta patteriverkkoon?

Onko patteriverkon meno- ja paluuputkien välillä ohitusputki (hullunkierto) jossain MLP:n lähellä?

Onko patteriverkon paine normaaleissa lukemissa? (1-1,5bar)

Onko tuollainen vika tullut äskettäin eli on aikaisempina vuosina toiminut ongelmitta?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Patterilinjan päässä patterit viileämpiä
« Vastaus #2 : 23.12.21 - klo:20:17 »
Onko kaksiputki- vai yksiputkijärjestelmä patteripiiri?

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Patterilinjan päässä patterit viileämpiä
« Vastaus #3 : 25.12.21 - klo:07:57 »
Säädä talon patteripumppu kolmoselle näin pakkasella.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa kakesa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Patterilinjan päässä patterit viileämpiä
« Vastaus #4 : 26.12.21 - klo:12:54 »
Moi!

Mikä mahtaa olla maalämmöjaossa vialla kun patterilinjan loppupäätä kohden koko ajan patterit sen kun viilenee. Koneena Niben F1245 (10kW). Kone tuvassa ja kanaali talliin missä tallin päässä lattiassa on kvpumppu. Talossa missä Nibe, niin myös paluupuolella kv-pumppu patteriverkon paluupuolella sekä pesutiloissa Niben ECS 40:nen.

 Mikä vialla? Ja kun koitin alkupään pattereista kiristää paluupuolen kuusiokoloruuvia, niin lämpö tuvassa laskee... Kaikki neuvot tarpeen.

Kiitos jo etukäteen.
Sinulla lienee patteripiirit yksiputkijärjestelmällä, niinkuinminullakin, jolloin käy juuri näin. Patterilinjan kauimmaiset patterit ovat viileämpiä kuin linjan ensimmäiset patterit. Nyt ensialkuun kiertovesipumppu täysille ja patteritermostaatit myös kokonaan auki, mielummin kokonaan pois. Katso mitä tapahtuu.