Kirjoittaja Aihe: Patterit/termostaatit kolisee ja tärisee. Karmeaa meteliä.  (Luettu 1968 kertaa)

Poissa H@nn@

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Moikka, muutimme juuri  vanhaan omakotitaloon johon on jälkeenpäin liitetty/asennettu maalämpö verkostoon. Ongelmana tässä on se että vesipattereita talossa on monta ja paljon mutta muutama niistä yltyy kolisemaan ja tärräämään useamman kerran päivässä ja yöllä. Möykkä loppuu jahka hieman kääntää termostaattia suuntaan tai toiseen.  Ja tämäkin ongelma on vain toisella puolella taloa  ???
Pahoittelut etukäteen termistö koska en tosiaan tiedä mitä tapahtuu ja miksi.  ???
Mistä ihmeestä se voisi johtua? Ja mitähän sille voi tehdä. Muksut ja itse yöllä herätään tähän jäätävän mekkalaan.

Kiitos kovasti jo etukäteen vastauksista

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Järjestelmää tarkemmin tuntematta, ratkaisu on todennäköisesti patteriverkoston tasapanoitus ja säätö ammattilaisen toimesta. Pattereissa voi olla sakkaa ja termostaattien neuloja jumissa. Kannattaa säätää verkosto toimimaan ilman termostaatteja ja ohjata talon lämpötilaa pumpulla. Näin virtaus pysyy tasaisena eikä melua synny. Lämpökameralla on pattereiden toiminta helppo tarkastaa.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Huomenta ja Hyvää Joulua. Siellä taitaa olla ilmaa putkiverkossa ja se kulkee siellä pumpun kierrättämänä. Verkostoa. Pitäisi ilmata. Tuleeko putket patterille lattiasta vai ylhäältä?
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Patteriverkossa kiertävä ilma saa todella ihmeellisiä ääniefektejä kun ilmaa kulkeutuu kiertopumppuun.
Meillä oli talon ensimmäisenä talvena merkillisiä muutaman minuutin ujellusta ja doppler efektejä patteriverkossa ,johtui ilmeisesti siitä että sopiva ilmapatsas kulkeutui kiertopumppuun ja mekkaloi siellä aikansa kunnes lähti kiertoon ja epäsäännöllisin välein toistui.

Korjautui kun nostin patteriverkon painetta ja ilmasin patteriverkon perusteellisesti.
Pattereita ilmatessa on huolehdittava ettei paine pääse laskemaan liikaa ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m