Tervehdys.
Olen uusi tällä foorumilla.
Maalämpö ollut käytössä jo yli 10v mutta nyt kiinnostuin tarkemmin kysesestä kapistuksesta.
Olen selaillut muiden lokeja ja verranut niitä omiini ja omasta mielestä oma pumppu ei toimi järkevästi?
Pientä taustatietoa talo 140m2+talli 70m2 molemmissa lattialämmitys ja talli haaroitettu vain talon lattiapiiristä, tämä ei varmaan ole oikea ratkaisu? Aikanaan putkimies vain asensi sen tuollain ja en kyseenalaistanut sitä mutta nyt tutkittuani se varmaan kuulusi olla omanaan piirinä.
liitteessä pari lokia, Laitoin vielä login uudestaan tulemaan varmuuden vuoksi.
Tervetuloa joukkoon !
Hyvä kun avasit oman keskusteluketjun omalle tapauksellesi.
Mikä mielestäsi on pielessä?
Yleensä asentajat tietävät mitä tekevät. Siitä on hyvä lähteä, toki "erilaista ammattitaitoakin" on

Nibessäsi on alkuperäinen ohjelmisto, niin se kannattaa päivittää.
Tuon jälkeen on tullut hyviä ominaisuuksia.
Jos Niben kanssa toimiminen ei ole tuttua ja ohjelmiston päivittäminen tuntuu haasteelliselta, niin sen voi siirtää lämmityskauden ulkopuolelle. Kyllä tälläkin versiolla saadaan perusasiat kuntoon.
Ohjelmiston päivityksestä ja ominaisuuksista on kirjoituksia foorumilla.
Huomioita :
- kone käyttää vastusta, vaikka on suhteellisen lievät pakkaset. Kuinka paljon kone on käynyt, käynnistynyt ja käyttänyt vastusta? Lämpöpumppu-menusta löytyy tilastot, laita ne kaikki tänne taustatiedoksi.
- loggaus on nyt 10 minuutin välein ja se on hiukan liian harva. Ota jatkossa 1 min välein, se riittää normisäätöön.
- lämmönluovuotuksen delta on OK
- Lämmön keruun delta voisi olla pienempi. Mikä on keruupumpun nopeus?
- Mikä on käynnistä kompressori asteminuuttiarvo ja lisäyksen arvot?
- kohteen ja koneen perustiedot kannattaa laittaa tiedoksi footeriin
Onko talossa ja tallissa kylmä/kuuma/sopiva?
Suosittelen pitämään kirjaa muutoksista ja niiden syistä/tavoitteista.
Yleensä kannattaa tehdä vain yksi muutos kerrallaan ja katsoa esim. 1-2 vrk ajan sen vaikutukset.