Moi, sekä .png että .pdf näkyvät hyvin.
Viimeisimmässä kuvassa pari havaintoa:
1) mielenkiintoisin osuus on kuvassa 08:00 21.12.21 -kohdasta vasemmalle: käyttövesijaksot eivät ole "häiritsemässä"
-- kuvaajien kannalta paras olisi 1) ottaa pois alin kuva (jossa THO / THI ) - ovat epäolennaisia ; 2) siirtää keskimmäisestä kuvasta CP RPMis ("koneen kierrokset") uudeksi alimmaksi kuvaksi ; 3) punainen viiva - TI ( menolämpötila ) voisi kanssa kuvaajasta ottaa pois.
--> näin keskimmäiseen kuvaan jäisi vain "violetti viiva" (=tavoite-paluulämpötila) ja "sininen viiva" paluulämpötila
Jos käyttöveden tuoton ilkeää laittaa "pois" päältä tarkastelujakson ajaksi, niin se parantaisi kuvaa kanssa.
2) Ihan niinkuin heiluriliike olisi vähenemään päin pakkasen kiristyessä.
- en osaa sanoa onko se siitä kiinni, että laite käy lähellä maksimitehoa, tai sitten laite oikeasti pitkässä juoksussa saa hertsit hallintaansa.
- en osaa sanoa mikä yksikkö "CP RPMis" on, vaikka RPM viittaisi "Rounds Per Minute". Ehkä se on kompressorin pyörintänopeus tjsp.
3) Onko maalämpöpumppu sulla verkossa, nettipiuhan päässä? Oletko sieltä katsonut mitä laite tekee?
- osoitehan on muotoa
http://xx.xx.xx.xx/Webserver/index.html...ja xx.xx.xx.xx eli ip-numeron saat laitteelta katsottua, siltä "seinäsäätimeltä" millä laitetta voi käsipelillä muuttaa asetuksia.
- seinäsäätimeltä näkee myös valikosta millä kierroksilla laite pyörii.
Niin tai näin, jos laite humppaa tarpeettomasti vaikkapa 25 RPM ja 40 RPM -väliä, onhan se ohjauksena erittäin huono vrt. toimimaton.