Hei tällein uutena foorumilaisena,
Ostin vuosi sitten talon, jossa olen asustellut viime maaliskuusta alkaen itse. Talo on valmistunut 2019. Viime talvena tuli ensimmäinen ongelma, että talo meni kylmäksi, n. 13 asteeseen. Käyttövesi oli kyllä lämmintä, mutta lattiapiiriin ei lähtenyt vesi kiertämään. Tähän oli huoltajan mukaan syynä että seuraava parametri oli väärin:
2801 Lauhdutinpumpun ohjaus. Tämä oli asennossa rinnakkain ja muutettiin automaatille.
Ihmettelin että miten aikaisemmalla asukilla oli tämä toiminut, eikä kukaan ollut ropannut yksikköä. No tämän jälkeen kovat pakkaset loppuivatkin, eikä sen koomin ole ongelmia ollut.
Nyt kun talvella tuli taas kovat pakkaset, asunto viileni 17 asteeseen. Menin tutkimaan laitetta eikä lattiapiireissä ollut kiertoa. Yksikössä oli käyttöveden lämmityspäällä. Rupesin sitten tutkailemaan tätä ja huomasin että käyttövesi lämpenee erittäin hitaasti. Ja olen päätellyt että, kun yksikkö tekee tällä hetkellä käytännössä pelkästään lämmintä vettä ei vesi pääse kiertämään lattiassa.
Tässä esimerkkinä nyt illalta lukuja veden lämmityksestä. Tänä aikana en ole käyttänyt lämmintä vettä ollenkaan
Klo 21:27, Menoveden lämpötila 58,4c, paluulämpötila 57,5c, käyttövesi 45,5c
Klo 21:30, Menoveden lämpötila 59,3c, paluulämpötila 58,3c, käyttövesi 45,6c
Klo 21:37, Menoveden lämpötila 70,1c, paluulämpötila 68,6c, käyttövesi 46,4c
Klo 21:48, Menoveden lämpötila 75,1c, paluulämpötila 73,4c, käyttövesi 47,8c
Klo 22:02, Menoveden lämpötila 72,2c, paluulämpötila 70,7c, käyttövesi 48,9c
Onko näin hidas lämpeäminen aivan normaalia? Vettä ei siis käytetä ollenkaan tänä aikana, muutenkin tuntuu aika pieneltä tuo luovutetun lämmön määrä kun vertaa meno ja paluulämpötiloja. Nyt lämmönnousu on lähellä luokkaa aste ja 10min.
Kun 50c on saavutettu alkaa automaattisesti lattiapiirien lämmitys, eli automaatiikka sen suhteen tuntuisi toimivan.
Missähän voisi olla vika? Vai onko tämä normaalia? Itse epäilen tuota käyttöveden lämpötila arvoa, että voisiko se olla virheellinen. Tänään huoltomies senkin käytti irti ja laittoi takaisin. Lämpötila ainakin laski heti. Mietin vain voisiko se näyttää yläarvoa väärin.
Kiitoksia neuvoista!