Kirjoittaja Aihe: calibra 3-12 kulutus  (Luettu 1227 kertaa)

Poissa ms63

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
calibra 3-12 kulutus
« : 05.12.21 - klo:11:58 »
elikä vinkkejä kaivataan.
Huomasin muutama viikko sitten ulkolämpötila~0,0 astetta,kone pyöri 1-nopeudella ja tarjosi lisävastusta lämmitykseen vielä lisäksi,normaalisti käy noissa lämpötiloissa pätkäajoa.
Soitto tekniseen neuvontaan ja sanoivat että ei kuulu toimia noin,huolto paikalle ei löytynyt selvää vikaa eikä vikakoodeja.
Laitteen kylmäputkien alla kuitenkin vuotojälkiä.(vuotoa ei löytynyt)
Neuvoksi seuraa kulutusta ja että seuraavaksi jos ongelmat jatkuu kylmäaineet ulos ja painekoe ja toinen mahdollinen syy venttiilivika.
Koneen säätöihin ei ole koskettu ja toiminut moitteetta 2-vuotta ja mitään muutoksia ei muutenkaan ole taloon tai lämmitystapoihin tehty.
Kaivon lämpötilat meno/paluu normaalit.
Laitteelta matala paine 6,7bar(g)
             korkea paine 26,3bar(g) onko normaaleja arvoja?
Huone- ja ulkoilma-anturi näyttävät oikeita lukemia.
Jossain vaiheessa minkä huomasin laite kävi pitkän 12h jakson 1-nopeudella tauotta ja ulkolämpötila nollan vaiheilla,,normisti siis noilla ulkolämpötiloilla pätkää käynyt
Kulutus noussut kuukausitasolla ~25% verrokkina keskilämpötilaltaan samanlainen kuukausi,laitteelle oma kulutusmittari.
Onko vinkkejä tai jollakin ollut samankaltaisia ongelmia?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: calibra 3-12 kulutus
« Vastaus #1 : 05.12.21 - klo:12:11 »
Lainaus
Laitteen kylmäputkien alla kuitenkin vuotojälkiä.(vuotoa ei löytynyt)

Oliko kyseessä keruuliuoksen putket vai kompressorin kylmäaineputket?
Jos kompressorin kylmäaineputkessa tulee vuoto niin kylmäainekaasu haihtuu ilmaan mutta hieman öljyä tippuu vuotokohdan alapuolelle.
Tuntuiko vuotojälki öljyiseltä?

Jos keruun liuosputkissa tulee sisätiloissa keruuliuoksen vuoto niin selkeä indikaattori on viinan haju lähistöllä.

Jossain olosuhteissa keruun liuosputkien päälle muodostuu kondensoitunutta vettä ja se tippuu myös alapuolelle.

Lainaus
Kaivon lämpötilat meno/paluu normaalit.

Näkisitkö paljonko nuo lämpötilat on celsiusasteina kun kompressori on käynyt yli 30min?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa ms63

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: calibra 3-12 kulutus
« Vastaus #2 : 05.12.21 - klo:12:27 »
kompressorin kylmäaineputket kyseessä ja öljynjäämiä tutkittu jäljistä,aika tehokkaasti kuivuneet ei varmuudella voitu sanoa,mielestäni oli öljyn myös jäämiä.
keruupiirin lämpötilat ok.nyt ulkoilma -17 meno+2.5 ja paluu 0,0astetta.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: calibra 3-12 kulutus
« Vastaus #3 : 05.12.21 - klo:12:54 »
Lainaus
Neuvoksi seuraa kulutusta ja että seuraavaksi jos ongelmat jatkuu kylmäaineet ulos ja painekoe ja toinen mahdollinen syy venttiilivika.

Kyllä tuo ohje sitten ihan asiallinen on.
Mahdollinen kylmäainevuoto paljastuu kun kylmäaineet otetaan ulos ja punnitaan ja jos vajausta on niin kylmäainevuoto on jossain.

Kylmäainevajaus alentaa koneen hyötysuhdetta.

Jos kylmäainevajausta ei ole niin vahva epäily paisuntaventtiilin virheellisestä toiminnasta ihan oikein.