Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Karjalan poika, IVT Greenline C7 vikadiagnosointia  (Luettu 736 kertaa)

Poissa Juha Loisa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Tervehdys,

kirjoitan tämän tähän foorumiin, jos kokemuksistani ja vika diagnosoinnista olisi vaikka hyötyä muillekin.

Kivitalossani on maalämpöpumppuna noin 15 vuotta vanha IVT Greenline C7 Plus lämpöpumppu.
Koko talon pinta-ala noin 215 m2 kahdessa kerroksessa ja lämmitys lattialämmöllä Uponorin muovisilla jakotukeilla. Tuo 7 kW IVT:n pumppu toiminut moitteettomasti koko ajan ja viimeksi puhdistin maapiirin suodattimen 2018 syksyllä. Olen LVIA alalla konsulttina ja työni kautta tietoinen lämpöpumpun tekniikasta ja siksi ehkä osasin tehdäkin enemmin

Ongelmia tuli 2023 marraskuussa, jolloin maapiirin kiertovesipumppu sanoi työsopimuksen irti. Paikallisen huoltofirman toimesta ”pirtupiirin” kiertovesi pumppu vaihdettiin joulukuun alussa ja taas toimi moitteettomasti.

Tapaninpäivän saunassa loppui lämmin käyttövesi ja maalämpöpumppu herjasi Pressostaatti korkea (HP)
Tein itse kaikki alla olevat toimenpiteet:
1: Ilmaa lämmitysjärjestelmässä    
-   Ei ollut ilmaa järjestelmässä
2: Liian pieni virtaus lämpöpumpussa.   
-   Vaihdoin lämmityksen kiertovesipumpun (sain kaverin putkifirmasta) ja vaihdon yhteydessä totesin, että vanhakin toimi (Wilo RS25/6-3). Mutta vaihdoin pumpun, myös pesän ja tarkistin toiminnan.
-   Tarkastin jakotukilta, että lattialämmityksen venttieitä oli auki ja poistin jopa termostaatteja
3.   Puhdistin myös kiertopiirin paluupuolen hiukkassuodattimen.

Edelleen maalämpöpumppu herjasi Pressostaatti korkea (HP) ja pumppu kävi 4-10 minuuttia, riippuen vaihtoventtiilin asennosta. Eli kun meni käyttöveteen (asento A) kävi pidempään.

Alkoi konstit loppua ja menin samaan paikalliseen IVT/Bosch lämpöpumppuja edustavaan huoltoliikkeeseen tilaamaan huoltomiehen. No sehän ei onnistunutkaan heti, kun miehet pekkasvapailla ja lomamatkoilla (Pekkanen on kuollut jo 90-luvulla ja nuo työajan lyhennykset pitäisi poistaa). Yritin huoltopäälliköltä saada miestä käymään rahalla, kun pakkaset kiristyivät. Ei luvannut huoltomiestä kuin loppiaisen jälkeen, kun on niin paljon ongelmia kohteissa pakkasten takia. Kysyin vielä, että onko mahdollista, että tuo lämmityspiirin kiertopumppu pysähtyy hälytystilassa, vaikka asetuksissa on, että pumppu käy aina. Ei kuulemma pitäisi pysähtyä. Epäilin myös kylmäpiirin ongelmia paisuntaventtiilissä, kun näkölasissa vaahtoaa kuplia koko ajan sen 5 minuutin kompressorin käynnin aikana.

Huoltopäällikkö epäili vaihtoventtiiliä ja antoi uuden samanlaisen kuin vanha (EMV100-M8910 LK-Armatur)
-   Vaihdoin sen ja totesin, että vanhakin toimi
Taas huoltofirmaan ja nyt tuli huoltopäälliköltä ohje, että nuo joustavat letkut ovat tukossa (eivät kuulemma ole 100% varmasti happidiffuusio suojattuja??). Eli ei muuta kuin kotiin pesemään letkuja, lämmönsiirrintä ja sähkövastuksien mustaa suojapatruunaa vastavirtahuuhtelulla.
-   letkut eivät olleet tukossa
-   vastavirtaan huuhtelulla sain lämmönvaihtimesta ja vastuspatruunasta noin 2 ruokalusikallista kivettynyttä rautamujua. Vesijohtovesi virtasi nätisti läpi puhdistuksen jälkeen niin vaihtimesta kuin vastuspatruunasta
Vaihdoin myös GT3 käyttövesi anturin ja testasin muiden antureiden lämpötilat, mitä Rego637 säädin näyttää ja lämpötilat olivat kohdillaan.

Sitten piti mennä Puuiloon ja ostaa neljä 2000 W puhallinlämmitintä ja alkaa tekemään lisää klapeja, jotta talo ei jäädy, kun pakkanen kiristyi 24 asteeseen. Olohuoneessa on onneksi Tiilerin Tyyne takka/leivinuuni ja IV-kone ILTO440, missä on takan päällä 125 kanava, millä saadaan esilämmitettyä raakaa ulkoilmaa. Ei muuta kuin raitisilmakanavaa villahattu täynnä eristettä tukkeeksi ja tein IV-koneesta kiertoilmakoneen, millä sain takan lämpöä kierrätettyä kaikkiin huoneisiin. Mutta tuo ilmalla lämmitys ei ole ihan niin helppoa kuin lattialämmitys. Siirtelemällä puhaltimia sain kaikkien huoneiden lämpötilan pysymään 13-19 asteessa. Kivilattiat olivat kylmiä ja käyttöveden sain nostettua kuittamaalla vian jopa 35 asteeseen.

Loppiaisen jälkeen lauhtui kelit ja huoltomiestä ei näy ei kuulu. Pesin vielä uudelleen joustavat letkut, lämmönvaihtimen ja vastuspatruunan ja liuotin niitä sitruunahapolla tunnin ajan. Huuhtelussa ei tullut kuin teelusikallinen hienojakoista metallimujua ja vesivirtasi hyvin läpi.
Vaikka GT8 ja GT9 lämpötilaero oli alle 10 astetta, tuli Pressostaatti korkea hälytys. Lämmöt toki nousivat ajoittain ja siksi aina yöllä ja työpäivän aikana myös vastuksien ylikuumenemissulake oli lauennut

Esitin huoltoliikkeelle vahvan epäilyn edelleenkin, että vika on joko kylmäpuolella tai sähköissä.
Huoltofirman toimitusjohtajan kanssa juttelulla sain vihdoinkin miehen tontille kolmen viikon odottelun jälkeen.
Tutkivat huoltopäällikön kanssa maalämpöpumppua kolmisen tuntia ja lopulta saivat selville vian syyn. Rego637 säädin pätki lämmityksen kiertovesipumppua säännöllisen epäsäännöllisesti, eli säätimen piirikortilla oli joku ongelma.Kytkivät lattialämmityksen kiertovesipumpun suoralle sähkölle ohi Rego637 säätimen piirikortin ja lämpöpumppu alkoi pelaamaan.

Vian selviämisen jälkeen oli todella mukavaa käydä lämpimässä suihkussa ja kävellä lämpimällä kivilattialla lämpimässä talossa. Ehkä sain jonkun vuoden lisäaikaa tuolle IVT Greenlinelle, mutta harkintaa menee myös lämpöpumpun vaihto lähivuosina.

Olipahan kokemus tuokin ja opin paljon maalämpöpummpujen maailmasta.




« Viimeksi muokattu: 17.01.24 - klo:08:13 kirjoittanut Juha Loisa »

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Karjalan poika, IVT Greenline C7 vikadiagnosointia
« Vastaus #1 : 16.01.24 - klo:17:40 »
Lainaus
Tutkivat huoltopäällikön kanssa maalämpöpumppua kolmisen tuntia ja lopulta saivat selville vian syyn. Rego637 säädin pätki lämmityksen kiertovesipumppua säännöllisen epäsäännöllisesti, eli säätimen piirikortilla oli joku ongelma.Kytkivät lattialämmityksen kiertovesipumpun suoralle sähkölle ohi Rego637 säätimen piirikortin ja lämpöpumppu alkoi pelaamaan.

Kiitokset hyvästä informaatiosta,Rego 637 säätäjässä on alkanut ikääntymisen myötä olemaan monenlaista häiriötä mutta tämä lienee ensimmäinen varma tieto että korkeapainepresson laukominen voi johtua Rego 637 häiriöstä. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Vs: Karjalan poika, IVT Greenline C7 vikadiagnosointia
« Vastaus #2 : 15.02.24 - klo:19:45 »
Kannattaa vaihtaa ne Regon  piirikortin   3  kondensaattoria, niin todennäköisesti alkaa toimia kuten pitää.  Korjaus säije löytyy tästä IVT osiosta selaamalla

Poissa JariR80

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Karjalan poika, IVT Greenline C7 vikadiagnosointia
« Vastaus #3 : 16.02.24 - klo:10:50 »
Kannattaa vaihtaa ne Regon  piirikortin   3  kondensaattoria, niin todennäköisesti alkaa toimia kuten pitää.  Korjaus säije löytyy tästä IVT osiosta selaamalla

Minuakin kiinnostaisi tämä säije, mutta en foorumin hakua käyttäen saanut oikein tuloksia, joten saa vinkata jos löytyy. Pohdin että voisiko meillä olevat lisäenergia-ajastimen ongelmat juontaa myös jostain Regon piirilevyongelmasta, eli kompuran käytyä tietyn ajan, laskuri alkaisi nollautumaan itekseen jonkin lämpenemisen tms. johdosta. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=12061.0). Mietin myös olisiko mielekästä kesällä napata koko boksi irti ja kiikuttaa johonkin elektroniikkahuoltoon, joka voisi mahdollisesti tutkia piirilevyn ja komponenttien kunnon. Uuden ohjausyksikön hankinta voi olla toivotonta ja käytetyissä voi piillä vaikka mitä uutta "ominaisuutta".

Poissa leppalam

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Karjalan poika, IVT Greenline C7 vikadiagnosointia
« Vastaus #4 : 19.03.24 - klo:19:47 »
Täällä pirtti melko kylmä ja voipi olla että nuo konkat, tai jokin muu vastaava juttu on ongelmana. Itse pumpun arvoissa ei vaikuttaisi olevan mitään pielessä, mutta ei vaan kämppä lämpiä. Voi olla jopa tuon pumpun ohjaus kyseessä. Mutta aina se silloin toimii kun itse pannuhuoneessa pyllistelen

Poissa JariR80

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Karjalan poika, IVT Greenline C7 vikadiagnosointia
« Vastaus #5 : 29.03.24 - klo:16:57 »
Täällä pirtti melko kylmä ja voipi olla että nuo konkat, tai jokin muu vastaava juttu on ongelmana. Itse pumpun arvoissa ei vaikuttaisi olevan mitään pielessä, mutta ei vaan kämppä lämpiä. Voi olla jopa tuon pumpun ohjaus kyseessä. Mutta aina se silloin toimii kun itse pannuhuoneessa pyllistelen

Täällä konkkaepäily ei ainakaan tuolla tavoin oireile, etteikö mökki lämpeisi... ongelma on siinä että sopivissa olosuhteissa pumppu vetää itsensä piippuun, kun vastukset ei riennä apuun vaikka niiden mukaantulo ajastuksen asetus ylittyisi --> kello nollautuu omia aikojaan. Pumppu on käytössä vapaa-ajan asunnolla, jossa käyttövedenlämmitys on ajoittain poissa kokonaan ja lämmitystä pidetään alennettuna osan viikosta, kun lämpöä aletaan nostaa ja jos meinaa vielä vedenkin lämmittää, niin kompuralle tulee liian pitkä käyntijakso ja se ylikuumenee, asetuksissa olisi sallittu vastuksen käyttö 60 min käynnin jälkeen, mutta tätä ei ikinä saavuteta, kun kello elää omaa elämäänsä.

...tuo että ei lämpiä ja antaa pressostaatista hälytystä (kuten laitoit toiseen ketjuun), viitannee siihen että lämmityskiertoa ei ole riittävästi. Jos kaikki kierrot on auki ja kiertovesipumppu riittävän kovalla ja silti hälyttelee, voisiko olla kyse tukkeutuneista letkuista pumpulla.