Lämpöpumput > IVT / Bosch

IVT Greenline HE C11 RF "lauennut pienpainevahti E21.RLP"

(1/3) > >>

rob.s:
Meillä on IVT Greenline HE C11 RF joka on nyt alkanut maanisesti hälyttämään "lauennut pienpainevahti E21.RLP" jolloin se sammuttaa kompressorin ja vastuksen. Vastus kytkeytyy hetken päästä päälle mutta ei kykene lämmittämään taloa oikeastaan lainkaan.

Huoltomies (Maalämpöhuoltokeskus) on käynyt kolmena päivänä viime viikolla ja tehnyt seuraavat toimenpiteet: vaihtanut keruupuolen kiertovesipumpun, ilmannut keruupuolen, tarkistanut kylmäaineen ja lisännyt sitä, näytön cpu kortti vaihdettu, koneen piirikortti vaihdettu ym.

kaiken tämän jälkeen alkuperäinen hälytys sen kun hälyttelee. Kone käynnystyy ja toimii normaalisti jonkin aikaa 5min - 12 tuntia jonka jälkeen sama homma jatkuu.

Voiko vika olla paisuntaventtiilissä (olisiko Flica Tlex 3,5 tai R 407C TUBE 8 SP) tai Matalapainepressostaatti (1.5 bar)?
Vinkit ovat tervetulleita koska alkaa ideat olla vähissä itsellä ja ilmeisesti myös huoltomiehellä.

Hannu:
Tuhon varsinaiseen vikaan en valitettavasti osaa ottaa kantaa, mutta jos paisuntaventtiilin joudut pumppuusi vaihtamaan, niin se pitäisi olla tuo IVT Paisuntaventtiili R 407C TUBE 9 SP  (Ei siis TUBE 8 ) 

zivago11:
Itselläni antoi pienpainepuolen hälytyksen myös. Meillekin lisättiin kylmäainetta ja syynä oli se että kylmäaine vuoti lauhduttimesta ulos. Loogista tietenkin. Toivottavasti teillä ei ole sama vika koska kalliiksi tulee vaikka pystyisi korjaamaankin. Meidän tapauksesta juttua "Kuumakaasun liian korkea lämpötila" - langassa, "Ongelmia maalämmön kanssa" - osastossa.

rob.s:
Luin (huolestuneena) Zivag011 ketjusi.

Eilen huoltomies kävi neljännen kerran ja mittausten perusteella se on paisuntaventtiilissä joka vaihdetaankin ensi viikolla. Päivystäjällä ei ollut sellaista mukana ja se on kuulemma useamman tunnin työ koska kylmäaineet tulee oittaa ensin talteen jne.

Itse paisuntaventtiili on varmaankin se Tube 9 SP eikä 8, katsoin pienemmän vastaavan koneen varaosaluettelosta. Huoltomies kertoi, että se kuitenkin vaihdetaan uudempaan versioon joka voidaan asentaa eri asennossa. Nykyinen on siten, että kuulemma öljyäm kertyy venttiilin sisään ja saattaa jumittaa sen ajan saatossa kuten meille. Välillä toimii ja välillä ei, eilen se ensimmäistä kertaa teki sen huoltomiehen ollessa paikalla ja oli mittauslaitteetkin kiinni jolloin näytöstä näki että sen venttiilin takia kylmäainepuolen paine laski. Säätämällä paisuntaventtiiliä ei tilanne muuttunut.

Raportoin sitten kun se on vaihdettu onko vika poissa.

rob.s:
..eipä ole korjaajaa näkynyt lauantain jälkeen eli edelleen odotellaan rikkinäisellä maalämpöpumpulla melko rapeilla pakkasilla.

Sain sitten tänään laskelman (en siis pyytänyt sellaista vaan korjausta) paisuntaventtiilin vaihdolle:
-paisuntaventtiili 206,07e
-kuivain   92,98e
-kylmäaine 336,03e
-kylmäainetyö  623e
-asennustyä/tulityövahti 522,20e
-matkakustannus 77,10e

Kuulostaako tämä OK:lta? Omasta mielestäni työkustannukset tässä ovat melkoiset. Tässä ei ole vielä 100% varmuus, että vika korjaantuu tällä.