Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja  (Luettu 2563 kertaa)

Poissa Arttu1972

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« : 22.11.21 - klo:21:41 »
Meillä on 190 metrinen lämpökaivo ja meillä myös pumppu lorisee ajoittain,mielestäni silloin kun kompura ei käy mutta maapiirin paine ei ole laskenut kuin hieman asennuksen jälkeen.Meillä on vain se harmaa kalvopaisunta-astia eli järjestelmä on suljettu eikä aineita voi itse lisäillä.

Poissa Arttu1972

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #1 : 22.11.21 - klo:21:50 »
Ajattelin kirjoittaa tuon maalämpöpumpun ongelmista mitä on meillä tullut vastaan liki kahden vuoden käytöllä.Kosketusnäyttö piti ensin vaihtaa näytön haaleuden ja välkättämisen takia.Seuraavaksi meni syksyllä korkeapaineanturin takia remonttiin,kone meni vikatilaan ja piti aina palauttaa/bootata päävirran katkaisijasta,sitten toimi taas joitakin tunteja kunnes vaiva uusiutui.Takuuhuolto vaihtoi anturin.Tuo vikakoodi oli muistaakseni JZ1 korkeapaineanturin toimintahäiriö.Nyt on sitten uusi vika joka ei ole vielä selvinnyt.Ei pysty tekemään termistä desinfiointia,häiriölokissa jo viisi eri merkintää eikä huolto ole saanut vielä toimimaan konetta,vikaa selvitellään.Olen myös kuullut että tuohon pumppumalliin on jouduttu vaihtamaan matalapaineanturi.Onhan nämä kiusallisia vikoja kun alkaa sarjana tulemaan eikä saa heti kuntoon.Onko muilla ollut tälläisia vikoja?

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 313
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #2 : 23.11.21 - klo:00:04 »
No sinullehan on sattunut kaikenlaista. Minulla meni invertterikortti vaihtoon huhtikuussa kun vaihdevalvontahäiriö oli päällä sähkökatkojen jälkeen ja pumpulla kesti pidempään ja pidempään palautua. Muutaman kerran on näyttö välkehtinyt, mutta tämä mennyt itsestään ohi. Termisen desinfioinnin aikaa kannattaa nostaa niin kerkeää pumppu sen tehdä ja vastuskäyttö sallia koska viimeiset lämmöt otetaan vastuksista riippuen mikä softaversio.

Alkuperäisessä softassa kompressori teki 63.7 asteeseen ja loppu otettiin vastuksilla. Huhtikuussa ajettiin uusi softa sisään joka korjaa vaihdevalvontahälytyksen niin tämä muutti termisen desinfioinnin tekoa siten, että ottaa vastukset käyttöön noin 61 asteessa eli huomattavasti aiemmin. Tosin nyt terminen desinfiointi ei kestä enää kuin tunnin aiemman kahden sijaan. Bosch selitti tätä asiaa siten, että kone tunnistaa, että järkevämpi ottaa vastuksilla loppu energia kuin jurnuuttaa kompressorilla viimeiset.

Antaako pumppu vikakoodia 5284 termistä desinfiointi ei voitu suorittaa?

Tässä minun postaus #144 2020 kesältä kun oli samaa vikaa.

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9012.120

Todennäköisesti johtui ilmasta järjestelmässä kun teki tuota tuuletustoimintoa. Kannattaa seurata koneen vierellä seuraavalla kerralla mitä tapahtuu. Jos siellä lämpötilat nousee liikaan niin kone keskeyttää ja aloittaa tuuletustoiminnon.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Arttu1972

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #3 : 23.11.21 - klo:10:27 »
Oli tuo vikakoodi sama.Luin noita aikaisempia kirjoituksia,siellähän oli paljon tietoa ja kokemusta.Näistä kirjoituksista päätellen meillä on lämpötilat liian matalia ja desinfiointi aika liian lyhyt.Nyt ei voi mennä vielä räpeltään asetuksia kun huolto selvittää piirihuollon kautta ohjeita mitä heidän tulisi tehdä pumpulle.Oli muuten tuon korkeapaineanturin vaihto isompi homma,taisivat neljä tai viisi tuntia tehdä sitä kun juottamalla on laitettava.Vuodenhan tuo toimi hyvin,saa nähdä koska palataan siihen toimintavarmuuteen.Oli muuten taas tänä aamuna keltasella ledi vaikka desinfiointi on asetettu viikonloppuun.

Poissa Arttu1972

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #4 : 04.12.21 - klo:00:26 »
Selvisi tuo desinfiointi ongelma.Maahantuojan huolto ilmoitti meidän huoltajalle että jos pumpun ohjelmaa päivitetään niin lisälämmittimen asetukset palaa nollille ja siksi meidän laite ei desinfioinut
loppuun asti.Tänään asennettiin uusi softa ja asetukset laitettiin kohdalleen,nyt toimii.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #5 : 04.12.21 - klo:08:25 »
Tänään asennettiin uusi softa ja asetukset laitettiin kohdalleen,nyt toimii.
Mihin ja miten asennettiin uusi softa? Toisessa ketjussahan tuota on pähkäilty ja väitetty, ettei 7001i:hin voi softaa päivittää kuin ohjauskorttia vaihtamalla.

Mikä on nyt softaversio? Mulla keväällä ostetussa 38.03.

Mulla ei ole vastuksia käyttänyt vielä kertaakaan 12 kW malli.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Arttu1972

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #6 : 07.12.21 - klo:14:02 »
Asentaja avasi maalämpöpumpun etupaneelit ja kytki tietokoneen ensin yläosaan ja sitten johto kiinni
alaosaan ja ajoi päivitykset.Nyt versio on NF 38.03 ja laite toimii hyvin.Desinfiointi olisi varmasti toiminut pelkällä vastusasetuksillakin mutta kyllä jotain parannusta on varmasti uuteen ohjelmaan tullut.

Poissa Arttu1972

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Vastaus #7 : 07.12.21 - klo:14:06 »
Niin ja pumpun malli oli meillä CS 7001 i LWM 8.