Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: S1255 jäi jumimaan n. -100 asteminuuttiin  (Luettu 2120 kertaa)

Poissa jhaaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
S1255 jäi jumimaan n. -100 asteminuuttiin
« : 09.11.21 - klo:20:10 »
Mikähän voisi aiheuttaa sen, että S1255 jäi jumimaan -100 asteminuutin tuntumaan?

Ajaa kokoajan nyt 20Hz vauhdilla noin. Lähtevä vesi vastaa pyyntöä, mutta ei näytä edes yrittävän ajaa asteminuuttien miinusta pois. Torpan sisälämpö on noin asteen normaalia alhaisempi.

Homma alkoi siitä, kun ulkolämpötila meni -2c tasolle ja alkoi tauoton käynti lämpöpumpulla.



Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 003
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255 jäi jumimaan n. -100 asteminuuttiin
« Vastaus #1 : 09.11.21 - klo:20:40 »
Eikö tuo ole ihan normaalia? Aiemmin ei pystynyt tuohon, kun minimitehokin oli liikaa (ylimitoitettu?). Nyt pystyy. Jos menolämpö pysyy asetuksessa, pumppu toimii kuten pitääkin. Jos silti sisällä on liian kylmä, joko käyrä on liian alhainen tai termostaatit rajoittavat.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa jhaaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255 jäi jumimaan n. -100 asteminuuttiin
« Vastaus #2 : 09.11.21 - klo:22:01 »
Eikös sen kuitenkin pitäisi pyrkiä ajamaan ne miinukset pois?

Poissa PS

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255 jäi jumimaan n. -100 asteminuuttiin
« Vastaus #3 : 09.11.21 - klo:22:16 »
Pumppu tunnistaa mahdollisuuden jatkuvaan käyntiin pikkukierroksilla. Nostelee välillä kierroksia muutamalla pykälällä, jos asteminuutit meinaavat karata. Jos pyrkisi aina nollaamaan asteminuutit, menisi talvipakkasilla jumpaksi ja lepoajat kävisivät lyhyiksi + käynnistysten määrä lisääntyisi.

Täällä junnataan -500 asteminuutin molemmin puolin asetuksista johtuen.
Nibe 1155-12 (Jämä)+300l KVV+50l buffer.
OKT -00, 3 krs, 324 neliötä / 1030 kuutiota. Lattiakierto, 3 jakotukkia, kylppäri aina lämmin.
Kaivo 2x130m, aktiivia 252m. Pirkanmaa.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 003
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255 jäi jumimaan n. -100 asteminuuttiin
« Vastaus #4 : 09.11.21 - klo:22:21 »
Eikös sen kuitenkin pitäisi pyrkiä ajamaan ne miinukset pois?

100 asteminuuttia on aivan mitätön virhe. 100 minuuttia asteen kuumempaa nollaisi tuon, muttei vaikuttaisi mitään sisälämpötilaan. Oleellista on vain se, että asteminuutit eivät jatkuvasti kasva tai laske.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa jhaaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255 jäi jumimaan n. -100 asteminuuttiin
« Vastaus #5 : 10.11.21 - klo:07:24 »
Ensimmäin tamu pumppu itselläni. Kiitoksis vastauksista. Nyt se ajeli ne poiskin, kun keli lämpeni +4c:en.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: S1255 jäi jumimaan n. -100 asteminuuttiin
« Vastaus #6 : 10.11.21 - klo:08:08 »
Pumppu tunnistaa mahdollisuuden jatkuvaan käyntiin pikkukierroksilla. Nostelee välillä kierroksia muutamalla pykälällä, jos asteminuutit meinaavat karata. Jos pyrkisi aina nollaamaan asteminuutit, menisi talvipakkasilla jumpaksi ja lepoajat kävisivät lyhyiksi + käynnistysten määrä lisääntyisi.

Täällä junnataan -500 asteminuutin molemmin puolin asetuksista johtuen.
Niin tietääkseni tuo hyppely ylös pikkukierroksilta on kompuran voitelun varmistelua koska matalilla rundeilla se ei toteudu riittävästi. Merkeittäin vaihtelee toteutukset, Nibe min taitaa olla 20 ja hyppelee lisäksi ajoittain, Bosch 30 ja ei taida hypellä.
Sinänsä kone yrittää aina ajaa niillä kierroksilla joilla se saa tuoton osumaan kulutukseen lämmityshommissa eli Niben tapauksessa pyrkii pitämään asteminuutit suht. vakiona siellä miinuspuolella. Jos min teho on suurempi kuin tarve niin AM lähenee nollaa ja kone stoppaa jos saavuttaa nollan.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 961
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255 jäi jumimaan n. -100 asteminuuttiin
« Vastaus #7 : 11.11.21 - klo:11:12 »
Kuten mainittu, normaalia toimintaa invertteripumpulle että jossain ulkolämpötilassa aletaan ajamaan jatkuvaa käyntiä jolloin asteminuutit pysyy lähellä kompuran käynnistysrajaa. Minimiteholla jatkuvalla käynnillä vanhemmassa F-sarjassa kompuran hertsit pysyy 20 Hz ja välillä hyppää 28-30 Hz pintaan juurikin ilmeiaesti voitelun takia. Sama homma ilmeisesti S-sarjassakin.

Se, että kämpän lämmöt on alhaiset viittaa liian loivaan lämpökäyrään pakkas-asteilla.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.